Имею вопрос по системе отопления
Здравствуйте строители и ломатели! Вопрос такой.
Имеется дом с газовым котлом, все построено и работает 20 лет, но изначально сделано как то своеобразно и не очень удобно, хочется допилить минимальными телодвижениями.
Котел 40квт без электроники и электричества, запальник на 2 батарейках и механический термостат на воде, который меняет подачу газа. Его менять не имеет смысла, он за 20 лет не просил никакого ремонта и плюсом в гараже запасной новый такой же в упаковке лежит.
С котла выходит труба подачи и разделяется в 2 стороны, направо идет в теплообменник гвс и сразу возвращается обратно в котел, на обратке на входе перед котлом стоит циркуляционник непрерывно работающий.
Налево стоит большой шаровый кран и с него уходит на контур отопления, 2 этажа, штук 15 радиаторов, возвращается обратно к тому самому циркуляционнику перед котлом.
В холода все хорошо, термостат на 70, кран открыт, батареи греют, гвс работает.
Неудобства в межсезонье, батареи слишком горячие, убасляешь термостат, гвс становится еле-еле, пробуешь поток краном регулировать, сложно ловить нужный угол и батареи первые в контуре жарят, последние холодные.
Хотелось бы гвс оставить всегда 70, а отопление регулируемо подключать к котлу. Решение довольно очевидное, оставлять контур гвс как он есть и плюс ставить отдельный циркуляционник на контуре отопления в обход котла, чтоб гонял хороший поток и все батареи были одной температуры, а с котла ставить какой то управляемый термодатчиком отопления клапан или насос подмешивания теплоносителя из контура гвс.
Вопрос: что ставить и в каком месте?
Имеется дом с газовым котлом, все построено и работает 20 лет, но изначально сделано как то своеобразно и не очень удобно, хочется допилить минимальными телодвижениями.
Котел 40квт без электроники и электричества, запальник на 2 батарейках и механический термостат на воде, который меняет подачу газа. Его менять не имеет смысла, он за 20 лет не просил никакого ремонта и плюсом в гараже запасной новый такой же в упаковке лежит.
С котла выходит труба подачи и разделяется в 2 стороны, направо идет в теплообменник гвс и сразу возвращается обратно в котел, на обратке на входе перед котлом стоит циркуляционник непрерывно работающий.
Налево стоит большой шаровый кран и с него уходит на контур отопления, 2 этажа, штук 15 радиаторов, возвращается обратно к тому самому циркуляционнику перед котлом.
В холода все хорошо, термостат на 70, кран открыт, батареи греют, гвс работает.
Неудобства в межсезонье, батареи слишком горячие, убасляешь термостат, гвс становится еле-еле, пробуешь поток краном регулировать, сложно ловить нужный угол и батареи первые в контуре жарят, последние холодные.
Хотелось бы гвс оставить всегда 70, а отопление регулируемо подключать к котлу. Решение довольно очевидное, оставлять контур гвс как он есть и плюс ставить отдельный циркуляционник на контуре отопления в обход котла, чтоб гонял хороший поток и все батареи были одной температуры, а с котла ставить какой то управляемый термодатчиком отопления клапан или насос подмешивания теплоносителя из контура гвс.
Вопрос: что ставить и в каком месте?
Первая мысль которая пришла в голову, на обратке отопления перед котлом поставить 2 циркуляционника, один чтоб в котел гнать теплоноситель, другой мимо котла в контур отопления. И эти циркуляционники переключать термостатом прицепленым прямо тут же к трубе обратки, пока горячая вода в контуре гоняет
мимо котла, когда остывает начинает гонять через котел. Но будет ли так нормально поддерживать температуру батарей? Или там теплоноситель будет через выключенные насосы протекать и портить всю картину?
I
IrBiS1300
Вопрос: что ставить и в каком месте?
термостаты на радиаторы. Радиаторы само собой должны быть подключены параллельно, а не последовательно.
Радиаторы последовательно, термостаты на каждом не интересуют. Надо сделать только поддержание в контуре отопления произвольно задаваемой температуры, ниже чем в контуре гвс. Поэтому и вопрос про управляемое подмешивание.
А
Аморальный Философ
Радиаторы последовательно, термостаты на каждом не интересуют. Надо сделать только поддержание в контуре отопления произвольно задаваемой температуры, ниже чем в контуре гвс. Поэтому и вопрос про управляемое подмешивание.
Подмешивание чего к чему?
Если у вас радиаторы подключены последовательно - то при уменьшении температуры входа в последовательный контур будете всегда иметь картину:
первые в контуре жарят, последние холодные
Т.к. к 15 радиатору всегда будет приходить тепла меньше, чем заходит в 1-й.
Оно и сейчас так работает, просто с 70 не остывает до холодного состояния.
ИМХО самое простое - это на каждый радиатор ставить байпас + термоголовку, как делается в однотрубных системах (например, в квартирах)
Условно:
А
Аморальный Философ
большой шаровый кран и с него уходит на контур отопления
Можно здесь попробовать поставить термостат и им регулировать температуру подачи в контур, но имхо проблема холодных батарей сохранится
Подмешивание чего к чему?
Вроде старался понятно объяснить, может надо нарисовать будет.
Имеется ввиду сделать 2 контура с постоянно большим потоком теплоносителя, один контур гвс через котел с постоянной температурой 70. Второй контур - закольцевать теплоноситель через все батареи в обход котла с большим потоком жидкости, чтобы выровнять температуру батарей.
А подмешивать в батарейный контур при необходимости воду с контура гвс для поддержания заданной температуры батарей.
Немного порисовал, вверху как сделано изначально, внизу как придумывается, добавлен обход котла и 2 насоса, на трубу обратки батарей вешается термостат, при температуре ниже желаемой работает насос2, при достижении желаемой - насос3. Насос гвс работает непрерывно всегда. Это конструкция сильно бредовая? Сверху над насосом3 оже обратный клапан надо?
[Сообщение изменено пользователем 28.02.2024 18:06]
I
IrBiS1300
от термостата все равно ни куда не денешься в попытке сделать то, что ты хочешь. Тебе либо придется поставить термостаты (термостатические головки) на каждый радиатор, которые будут контролировать температуру в помещении и перекрывать радиатор по необходимости, либо придется в контур отопления вкорячить смесительный узел из 3-х ходового клапана, например Valtec, с термостатической головкой с выносным датчиком (который надо будет воткнуть в погружную гильзу в контуре отопления на подаче) и отдельным насосом на контур отопления. Вот только термостатическую головку с выносным датчиком с пределом регулирования 70 градусов заколебешься искать, так как они все поголовно для теплого пола и соответственно до +50 - +60 градусов. По деньгам выйдет одинаково. по трудозатратам - тоже
[Сообщение изменено пользователем 29.02.2024 09:54]
термостатическую головку с выносным датчиком с пределом регулирования 70 градусов заколебешься искать
Мне главное иметь электрически управляемый узел подмеса, а уж датчики подключу любые без проблем вообще.
смесительный узел из 3-х ходового клапана, например Valtec
Он электрически управляется?
I
IrBiS1300
он механический, точнее термостатический
I
IrBiS1300
только это с накладным датчиком, подходит только для стальных труб, тебе нужен с погружным. цена вопроса порядка 10 т.р. И да, трехходовые клапаны есть 3 видов, тебе нужен смесительный: горячая вода - с котла, холодная с обратки системы отопления, смешаная вода идет на подачу системы отопления. Насос при этом ставишь между батареями и трехходовым на подаче. Можно конечно и с разделительным систему собрать: смешанная - с обратки СО, горячую на подачу СО, холодную на обратку котла, насос при этом между радиаторами и трехходовым на обратке. Датчик в обоих случаях ставится на подаче перед первым радиатором.
Но судя по схемам, которые ты рисовал выше - термостатические головки на радиаторы установить будет проще
[Сообщение изменено пользователем 01.03.2024 07:47]
Посмотрел ассортимент, клапан с рабочей температурой 110 и потоком до 12 кубов в час порядка 8тр, сервопривод к нему 13тр. Ну а управление приводом и электронные термодатчики вопроса не вызывают совсем. При поломке электрики клапан легко крутится внешней ручкой. Спасибо за наводку.
https://www.duim24.ru/catalog/klapan_v_trekhkhodov...
https://www.duim24.ru/catalog/servoprivod_meibes_m...
Еще на озоне порылся, в 2 раза дешевле можно комплект купить.
[Сообщение изменено пользователем 01.03.2024 22:48]
https://www.duim24.ru/catalog/klapan_v_trekhkhodov...
https://www.duim24.ru/catalog/servoprivod_meibes_m...
Еще на озоне порылся, в 2 раза дешевле можно комплект купить.
[Сообщение изменено пользователем 01.03.2024 22:48]
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
от термостата все равно ни куда не денешься
при однотрубной системе, близкой к самотечной-
без термостатирования каждого радиатора вполне можно обойтись.
(естессно, имхо, однако основанное на опыте монтажа СО)
кста, вопрос:
насколько эффективно / правильно работает термостат при "горизонтальном" расположении регулирующего вентиля?
ибо на твоем фото с обеих сторон ТРВ "американки",
т.е. смонтировать можно и вертикально .
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
в межсезонье батареи слишком горячие, убасляешь термостат, гвс становится еле-еле, пробуешь поток краном регулировать, сложно ловить нужный угол и батареи первые в контуре жарят, последние холодные.
не пробовал заменить шаровые краны на буксовые?
буксовые регулируют поток точнее
буксовые регулируют поток точнее
Нет смысла регулировать потоком, возникает разница по батареям, надо поток всегда большой и регулировать температуру носителя, вся проблема именно в этом.
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя: @ndrew2709 (откубрячил шаурму)
буксовые регулируют поток точнее
Нет смысла регулировать потоком, возникает разница по батареям, надо поток всегда большой и регулировать температуру
Енот,
спроси у Белочки, как зависит ПОТОК от дельты
в почти-САМОТЕЧНОЙ ( теги = гравитационная и тд и тп) СО.
Опосля твоего само-ликбеза проконсультирую,
ПС:
ты не поверишь, но есть СО с циркуляционником, работающим ПРОТИВ направления потока,
причем сам насос находится в САМОЙ ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ КОНТУРА .
Однако понимание принципов фунциклирования таких СО значительно выше верхнего предела сообразительности как енота, так и белочки
[Сообщение изменено пользователем 02.03.2024 19:36]
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
Нет смысла регулировать потоком, возникает разница по батареям, надо поток всегда большой и регулировать температуру носителя
ты пытаешься разобраться в классической ситуевине-
регулировка температуры по контурам ( всего трем) с минимумом исходных данных
с таким уровнем понимания процесса
ибо её тама и близко нету
ПС:
для справки_
самотечная (=типа-гравитационная) СО САМА регулирует температуру / поток через конкретный радиатор помещения.
причем без всякого ТРВ
А
Аморальный Философ
насколько эффективно / правильно работает термостат при "горизонтальном" расположении регулирующего вентиля?
ибо на твоем фото с обеих сторон ТРВ "американки",
т.е. смонтировать можно и вертикально .
Можно и вертикально, главное чтобы не вверх смотрела термоголовка - может глючить из-за нагрева элемента от трубы
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
Можно и вертикально, главное чтобы не вверх смотрела термоголовка - может глючить из-за нагрева элемента от трубы
проблема скорее не в расположении терморегулирующего элемента по вертикали / горизонтали, а в геометрии самого "прохода" ТРВ,
ибо "буксовая" геометрия правильнее работает в "вертикали"
ПС:
ибо
шаровый крантик для точной регулировки потока просто не работает
( ПС специяльно для минусриста )
[Сообщение изменено пользователем 04.03.2024 16:52]
ибо её тама и близко нету
Вне зависимости от понимания/непонимания процесса и понтами удачи/неудачи, меня терзает смутная уверенность, что установка смешивающего клапана с сервоприводом + циркуляционника по рецепту
смесительный: горячая вода - с котла, холодная с обратки системы отопления, смешаная вода идет на подачу системы отопления. Насос при этом ставишь между батареями и
трехходовым на подаче
решит вопрос положительно.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.