Поле фильтрации для септика

120 мертвый форум
ГДЕ AKP?

Как зиму пережил с канашкой?
0 / 5
andyukov
Я 9 лет назад делал поле фильтрации типа "трезубец". Канализационной рыжей перфорированной трубой завернутой геотряпку, плотность 300.

Т.к. у меня под септиком скала на глубине 110 см, то и поле получилось высоко. По началу думал будет промерзать и сам септик и поле.

Но за прошедшие годы промерзала лишь труба ввода в сам септик из дома.
В минус 30 заглядывал в септик, там жЫжа плещется.
2 / 1
Тут.
Норм.
1 / 1
Evgar
От пользователя andyukov
делал поле фильтрации типа "трезубец"

это как?
0 / 1
andyukov
Типа так.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


[Сообщение изменено пользователем 15.05.2023 16:49]
2 / 1
el.drojjina
Ну если у вас вода все лето стояла так должны быть грунтовые воды
0 / 2
andyukov
От пользователя el.drojjina
Ну если у вас вода все лето стояла так должны быть грунтовые воды


Это кому адресовано ?
0 / 1
el.drojjina
Автору темы
0 / 2
Evgar
От пользователя el.drojjina
Ну если у вас вода все лето стояла так должны быть грунтовые воды

в том то и дело, что грунтовых вод нет, вода тупо стояла в септике как в накопительной емкости, а попала она туда сверху при таянии снега, когда еще крышек на колодцах не было
0 / 1
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
В связи с настоящими январьскими и грядущми февральскими морозами апну темку на предмет:
кто как решает вопрос с промерзанием труб от дома до септика?
ПС:
свою проблемку решил путем прокладки В 50й трубе сантехтросика-пружинки ф12мм через ревизию на всю длину трубы.
В связи с геометрией ревизии и слива (выхода) тросик лег по низу трубы
Юзаю второй сезон: ледяных пробок нету ( три тьху :padre: )

[Сообщение изменено пользователем 04.01.2024 14:13]
0 / 1
andyukov
От пользователя @ndrew2709 (откубрячил шаурму)
кто как решает вопрос с промерзанием труб от дома до септика?


У меня расстояние небольшое. Пара метров и больший уклон (градусов 10)
0 / 1
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя andyukov
Пара метров и больший уклон (градусов 10)

при таких условиях должно улетать со свистом
однако в случае большой длины, малого уклона и редкого использования возможно образование в трубе примитивного куржака :weep: .
0 / 1
Tetra
Какие сделать параметры поля фильтрации???
Если раньше угв был метр, тепреь стал два метра, а что будет потом никто не знает?
Грунт 80см привозной суглинок, под ним торф.
Какая минимальная глубина что бы не промерзало?

Слышал что утеплять нельзя (пенопластом - потому что в поле фильтрации живут аэробные бактерии). Но есть 12м3 керамзита - его думаю насыпать поверх труб.



Так же интересна практика наличия запаха из самодельного бетонного септика , то есть анаэробного, при наличии номральной вентиляции через фановый стояк на крыше. Люки ведь не герметичные!

Потомоу что есть дилема - или зарывать септик ЗА домом, там где будет терраса и окна гостиной ( и вонь совсем не уместна) или перед домом но близко к скважине (опять же септик из заводских монолитных бетонных стаканов с дном - протекать не будет)
0 / 2
Окна и скважина.....
ммммм... что же выбрать?

Помощь клуба:
Протекать будет все равно. Место входа трубы герметично не сделать.
Поле фильтрации у скважины?
Не банально, да.

[Сообщение изменено пользователем 10.01.2024 22:38]
0 / 1
Dmitrich_1
От пользователя Tetra
Какие сделать параметры поля фильтрации???

Вот там https://www.forumhouse.ru/threads/538673/page-111 всё очень подробно обсуждено и даже есть спец, который может ответить на все вопросы по канализации.
2 / 1
ISM
От пользователя Tetra
Так же интересна практика наличия запаха из самодельного бетонного септика ,

Септик должен быть герметичным. Сделать септик из колец герметичным - это сложно, но можно. Все-таки лучше подумать про пластиковый септик. Но бетонный конечно будет на века естественно.
Есть формулы расчета объема септика, если их соблюдать то запаха не будет совсем, ну разве что приедет много гостей и будут жить они неделю и более.
По поводу соседства скважины и поля фильтрации. Ну уж что бы бактерии в скважину попали - надо рукожопом полным быть. А вот попадание простых соединений азота, мочевины, при неправильном расчете поля фильтрации, возможно. В этом случае вода из скважины начнет быстро зеленеть. У нас из септика вытекала визуально абсолютно чистая вода. Задача поля фильтрации - это очистка стоков от мочевины. В этом смысле анаэробные септики хороши, они не закидывают в поле фильтрации ил.
Задача поля фильтрации в том, что бы все что в нем накопилось за зиму летом на 200% в почве переработалось, поэтому глубоко его закапывать не надо.
У нас септик был утеплен пенополистиролом сверху (50 мм в два слоя по-моему). Первые годы еще на зиму машину опила сверху высыпали, но потом поняли, что все это лишнее. Температура в септике ниже 20 градусов не опускалась.

[Сообщение изменено пользователем 11.01.2024 11:33]
0 / 1
От пользователя ISM
Ну уж что бы бактерии в скважину попали - надо рукожопом полным быть. А вот попадание простых соединений азота, мочевины, при неправильном расчете поля фильтрации, возможно. В этом случае вода из скважины начнет быстро зеленеть.

Если в скважину попадает мочевина - то с водой. И с бактериями.
0 / 1
Тень КУСТАРЯ
От пользователя Tetra
зарывать септик ЗА домом, там где будет терраса и окна гостиной

все логично, там как раз вместо терассы холмик, так что и вопрос с теплоизоляцией решен :king:
0 / 1
А как, кстати так смело меняется сторона дома под септик? Дом же уже стоит? Выпуски канальи на обе стороны сделаны?
0 / 1
Tetra
От пользователя AKR_
Поле фильтрации у скважины?

именно поле фильтрации в любом случае далеко от скважины

септик, ГЕРМЕТИЧНЫЙ, возможно рядом. Но меня на фх пугают даже инфильтрацией сквозь заводской бетон

От пользователя ISM
Септик должен быть герметичным. Сделать септик из колец герметичным - это сложно, но можно


а люки? Или обмазать битумом и закопать в землю в расчете на то что они понадобятся разв 5 лет?

От пользователя AKR_
А как, кстати так смело меняется сторона дома под септик? Дом же уже стоит? Выпуски канальи на обе стороны сделаны?

а таки и вправду СДЕЛАНЫ! Но есть нюанс. При бетонировании вставил в опалубку аж 4 гильзы в разных местах, а схему потерял. Примерное место конечно помню, придётся покопаться (попросить тракторкопнуть в процессе рытья ям)


Опять же... алмазное бурение никто не отменял
0 / 1
Tetra
обратился на соседний завод ЖБИ
сказали что стаканы диаметр 1500 высота 1800 изготавливают, но только летом.

Итого 2 стакана с крышками, общий объем 6м3, цена 36000. Вроде не дорого за готовый качественный продукт. Бэушный металл выходит все равно дороже и сложнее, его надо дорабаывать, пригружать что бы не всплыл
0 / 1
все верно. Но утечка у вас пойдет в точке входа трубы в септик. Септик и дом - не связанные объекты. Будет разное пучение, подвижки... На сторону скважины - не советую.
0 / 1
Tetra
при штатной работе уровень воды в септике в принципе не должен подняться до уровня ввода... Тем более! Ввод наверное можно сделать и вертикальный (сквозь крышку) !?
Опять же сейчас полно герметизирующих материалов, уж как-нибудь постараюсь приклеить трубу

Хотя со стороны участка, вцелом, удобнее. Не надо далеко перемещать вынутый грунт, не надо глубоко закапывать
От пользователя Тень КУСТАРЯ
все логично, там как раз вместо терассы холмик,
:-D

НО трубуц канализации придётся тянуть через весь цоколь! А с этим ряд проблем
В цоколь вообще нет доступа, придётся прорубать люк в плите
Заморочки с монтажом ветви 9м. длиной с соблюдением уклона и риском её
замерзания
Возможно ухудшение фановой вентиляции из-за длинного горизонтального отрезка

[Сообщение изменено пользователем 11.01.2024 16:33]
0 / 1
От пользователя Tetra
при штатной работе уровень воды в септике в принципе не должен подняться до уровня ввода...

Трубу надо нормально углубить от поверхности, защитить от промерзания. Хотя бы, метр. Точно септик глубже будет?

[Сообщение изменено пользователем 11.01.2024 16:56]
0 / 1
Tetra
насколько зарою, такая глубина и будет :-)
если септик близко к скважине - значит он близко к выводу стояка, максимум 5 метров, утеплить трубу будет не сложно
0 / 1
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.