rank1
От пользователя Andro 1


:-D
0
rank1
щас фоткать нет смысла ... зимой всё отлично ... фоткать по весне надо, когда дожди начинаются ..
0
Вадимыч на Грозе Паркета
От пользователя rank1
щас фоткать нет смысла ... зимой всё отлично ... фоткать по весне надо, когда дожди начинаются ..

Можно подумать, кто-то тут не видел дождевую воду. :-) Фоткать надо конструкции, детали, а место образования мокрого пятна можно и стрелочкой в пэйнте нарисовать (если видимых следов не осталось на потолке).
0
rank1
От пользователя Вадимыч на Грозе Паркета

Обязательно выложу!
0
rank1
Вот! как и обещал ! Сфоткал несколько проблемных мест на лоджии (обведи карявым обведением) :-)
Всё что обведено во время дождя очень сильно намокает!


Фотография из Фотогалереи на E1.ru



Фотография из Фотогалереи на E1.ru



Фотография из Фотогалереи на E1.ru


и ещё вот прошу обратить внимание на следующее фото, в указанном месте идёт щаль шириной наверное в сантиметр по всей длине лоджии .. Возможно и из неё у соседа на меня течёт.


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


[Сообщение изменено пользователем 16.01.2009 12:45]
0
Profilural
От пользователя rank1

1.Необходимо установить козырьки (обязательно)
2. По боковым стенам сказать трудно, возможно протекает через плиту. Необходимо выехать и определиться на месте, за лмстом ГК узла не видно.
Вполне возможно, что козырьки решат проблему. :-)
0
Вадимыч на Грозе Паркета
От пользователя Andro 1
Необходимо установить козырьки

Судя по фотке, козырек есть. Но узкий. Интересно было бы сфоткать снаружи, как козырек крепится.

Наверно, спас бы традиционный широкий козырек, который внутрь простирается на потолок лоджии. Но тогда рамы ниже должны быть, чтобы от козырька толк был.

А вот по бокам - подозреваю, надо сверху у соседа герметизировать стык.

От пользователя Andro 1
за лмстом ГК узла не видно

Где Вы лист ГК увидели?
0
Profilural
От пользователя Вадимыч на Грозе Паркета
Где Вы лист ГК увидели?

Уже глюки, с 9-00 за компом, уже в шарах рябит.
Козырек поставить еще можно, только с конфигурацией определиться, и бутиловую ленту под неро для герметизации :-D
0
rank1
От пользователя Andro 1

сколько стоит вызов? и как вызвать?
0
Сан Санiчъ
От пользователя rank1

Коментарий к последней фотографии - ответ на все Ваши вопросы.
У меня точно такой же балкон. Была такая же проблема. Вопрос не решило запенивание щели с моей стороны. После того как сосед сверху запенил - всё нормализовалось.
Имхуется, что с Вашей стороны щель попала на торец оконных блоков без соотвествующих работ по её гидроизоляции.
0
rank1
От пользователя Сан Санiчъ
сверху запенил


а по стене тогда почему течёт?
0
Сан Санiчъ
От пользователя rank1
а по стене тогда почему течёт?

Надо смотреть как плиты стыкуются в этих местах. В качестве решения проблемы на ум приходит только - проникющая гидроизоляция. Но это вопрос уже к спецам.
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.