Батарея отопления шумит.

Здравствуйте, с новым отопительным сезоном новая проблема с батареей.

Сначала небольшая предыстория. Живу на 5 этаже, батарея первая в линии обратки от соседей. Года 2 назад они делали ремонт и меняли батареи. Байпас не поставили, да ещё и терморегулятор на вход батареи установили, что если его полностью не открыть, у меня и соседей снизу ужасный шум был из-за ламинарного потока. С этим разобрались, поменяли кран на вход и установили 1/2 байпас. Шум вроде прошёл, радость и покой.

Но сейчас, когда включили отопление шум, вновь появился. Точно такой же, но раза в 2 тише, сравним с громкостью открытого окна или работающего компьютера. Соседка теперь квартиру арендует и там живут 2 студента квартиранта, которым до этого, понятно, дела нет. Сходил к ним посмотреть батарею. Она у них была полностью закрыта (оба крана), байпас у меня 1/1, а там увидел 1/2. Подумал, что может дело в этом и открыл батарею. Шум прошёл. И вроде проблема решена - просто держать батарею открытой, но сами понимаете, когда на улице 15-20 градусов и открыта батарея в квартире можно зажариться. Поэтому на следующее утро батарею они перекрыли, а шум снова появился. Он есть вне зависимости от того, открыта или закрыта моя батарея.

Как можно решить проблему? Менять у них байпас на 1/1, как и у меня? В этой комнате провожу всё своё время дома, шум нереально раздражает. Буду признателен за советы.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Upd: сходил к ним ещё раз, оказывается, батарею они не закрывали. Получается как открыли, где то полдня была тишина, а затем снова зашумела, но уже с открытой у них. Ниже у соседей тихо.

[Сообщение изменено пользователем 25.09.2022 17:49]
1 / 4
strider1978
От пользователя kotbb
Сходил к ним посмотреть батарею. Она у них была полностью закрыта (оба крана), байпас у меня 1/1, а там увидел 1/2.


У соседей есть переходы на металлопластик или полипропилен?

От пользователя kotbb
В этой комнате провожу всё своё время дома, шум нереально раздражает.


Пишите в управляющую компанию, пусть проверяют.
2 / 1
kotbb
Нет, обычные металлические
0 / 1
Tetra
От пользователя strider1978
Пишите в управляющую компанию, пусть проверяют.


От пользователя kotbb
, но сами понимаете, когда на улице 15-20 градусов и открыта батарея в квартире можно зажариться.

это их проблемы
в проекте кранов нет значит закрывать их нельзя

а абтарею можно закрыть одеялом
0 / 3
kotbb
Они не будут ничем закрывать, сказали искать проблему и решать только
0 / 1
Tetra
От пользователя kotbb
сказали искать проблему и решать только

но проблема ведь найдена
в них
убрать их краны не предусмотренные проектом и будет счастье
0 / 7
От пользователя kotbb
Живу на 5 этаже,

сколько всего этажей? Может просто воздух в системе?
3 / 1
kotbb
Всего 5. И воздух было бы слышно
0 / 3
От пользователя kotbb
И воздух было бы слышно

а если у вас не слышно, то в чем тема? :-)
а если вы на слух определяете от чего шум, то что вы делаете в этой теме, вы же лучше всех все знаете.
3 / 3
strider1978
Автор, у Вас медные трубы на центральном отоплении?
1 / 2
Михаил1
От пользователя kotbb
Буду признателен за советы.


Стояк отключи в подвале или на крыше и будет холодно и тихо как в окопе.
0 / 3
Sоft
От пользователя strider1978
Автор, у Вас медные трубы на центральном отоплении?

Да, на фото они самые
0 / 1
Uzanto
У нас есть подобная проблема на одном стояке.Все сделано на железе. Подозреваю, что окалина или метал при сварке попал. Как найти, хз
0 / 1
strider1978
От пользователя Sоft
Да, на фото они самые


Тогда ТС тоже хорош, убивает стальные трубы на всём стояке как минимум.
0 / 1
Источников шума в трубах отопления ни так много.
1. Воздух
2. Механические загрязнения (окалина, грязь, песок...)
3. скорости потока...
4. Шумы от оборудования, по трубам легко можно услать шум насоса, 5-ю этажами ниже, при его наличии. Шумы легко могут из-за вибрации труб, при неправильно сделанных проходных отверстиях в перекрытиях этажей.
5 / 1
гул стоит, пока на улице не совсем холодно. краны в теплопункте закрыты почти полностью, напор большой, вода с шумом проходит через маленький зазор.
1 / 2
kotbb
Почему тогда в других комнатах и у соседей всё тихо? Сомневаюсь, что в этом дело
0 / 1
kotbb
1. Воздуха в моей батарее точно нет, единственное, когда у соседей открывал, она совершенно пустая судя по всему была, потом ещё часа 4 было слышно, как воздух булькает по трубе. Как раз тогда стало тихо, но часов через 12 появился гул.
2. Возможно что-то и попало в трубу, как это убирать?
3. Если проблемы со скоростью потока, тогда и у соседей шумело бы наверное
4. Аналогично с 3

И как здесь цитировать/отвечать на сообщения? Нажимаю кнопку ответить, но оно обычные сообщения отправляет

[Сообщение изменено пользователем 27.09.2022 13:49]
0 / 2
Uzanto
От пользователя kotbb
И как здесь цитировать/отвечать на сообщения? Нажимаю кнопку ответить, но оно обычные сообщения отправляет

выделить текст и нажать "цитировать"
1 / 1
От пользователя kotbb
Если проблемы со скоростью потока, тогда и у соседей шумело бы наверное

Если у них нет какого-либо "заужения" на трубах, какое есть у вас - то и шумит у вас, а у них нет (как вариант)
0 / 1
kotbb
От пользователя Uzanto
выделить текст и нажать "цитировать"

Спасибо
0 / 1
От пользователя kotbb
3. Если проблемы со скоростью потока, тогда и у соседей шумело бы наверное

а что у соседей тоже медная разводка? У вас все радиаторы сделаны медью? как думаете, что у вас в переходе медь-железо?
ВЫзовите УК, они вам быстро скажут кто виноват ;-) и возможно даже выпишут предписание - " что делать" и напомню вам, ваше - после кранов, до кранов общедомовое имущество.
0 / 1
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя kotbb
1. Воздуха в моей батарее точно нет,
2. когда у соседей открывал, она совершенно пустая

1.как проверял "воздух" в своей батарее?
клапан Маевского?
2. да ну на?
см п.1.
0 / 1
От пользователя @ndrew2709 (откубрячил шаурму)
1.как проверял "воздух" в своей батарее?
клапан Маевского?
2. да ну на?
см п.1.

как тут заметили медь-сталь какой там фактический Ду ника не скажет...
0 / 2
kotbb
От пользователя @ndrew2709 (откубрячил шаурму)
1.как проверял "воздух" в своей батарее?
клапан Маевского?

Да
0 / 2
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.