Эл.коробки на каком уровне по СНИПу ?

Ситуация следующая . Застройщик установил коробки на стенах на уровне 10 - 15 см. от чернового потолка. В связи с чем столкнулся с проблемой установки двухуровневого потолка из ГКЛ. Второй уровень как раз упирается в середину коробки . Проблема. Слышал , что по СНИПам коробки устанавливаются на уровне 25 см. от чернового потолка. Так ли это ? И могу ли я предьявить застройщику , что бы переделывал ? Дом уже сдан .
0
Кабан Абизьян
на сколько знаю, всегда делают на высоте 25-30 см. А вот как написано в СНиПах не знаю.
0
Googlе
От пользователя Весельчак У


От пользователя Googlе
могу ли я предьявить застройщику , что бы переделывал ? Дом уже сдан .
?????
0
GRiGORiO
Попробуйте посмотреть СНиП 3.05.06-85, найти вот здесь http://www.vashdom.ru/snip/30506-85/
Способы прокладки электропроводок регламентируются в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ) и ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) "Электроустановки зданий". Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. "Электропроводки"
Ну и СНиПы с ГОСТами можно кое-какие скачать здесь http://bib-gost.narod.ru/e-ust.html


[Сообщение изменено пользователем 20.03.2007 20:18]
0
Googlе
От пользователя GRiGORiO

Спасибо , за инфу . Но что то ничего конкретного , именно про коробки не нашел . Может кто из злектромонтажников есть .

[Сообщение изменено пользователем 20.03.2007 20:40]
0
stro
в учебнике 90х годов было 10-15см сейчас на сколько я знаю многое не оговаривается снипами предьявить вряд ли удастся.))если просверлили провод не страшно прокинте новый внутри потолка))
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.