ТУ для газовой котельной в доме.

Задумался тут, какие должны быть соблюдены требования, что б газовщики подключили дом к газу?
Вспоминаются такие вещи:
1. Объём около 15 м3 вроде
2. Двери внутренние открываться должны В котельную
3. Площадь окна (???) сколько?
Ещё?
1 / 0
Mr KH
От пользователя ~XO~
Задумался тут,


А что тут думать? В СНИП написаны требования к помещению котельной. Во-вторых это проектировщики должны задаваться такими вопросам. А чтобы газовики подключили газ, должны быть представлены все документы (акты, проекты,... - полный список у них)

[Сообщение изменено пользователем 26.12.2008 20:06]
1 / 0
"При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении , расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 м;
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;"
почитай тут: http://www.laintech.ru/public-open34.html?PHPSESSI...
и помни: газовики меряют площадь СТЕКЛА! без переплетов,
и не принимают котельную даже из-за недостатка одной сотой.
:hi:
5 / 0
~XO~
От пользователя Mr KH
В СНИП написаны требования к помещению котельной

нет такой книги у меня в руках ;-)


От пользователя Contessa
высота не менее 2,5 м

есть

От пользователя Contessa
объем и площадь помещения не менее 15 м3;

есть

От пользователя Contessa
- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;

0,75 - это сколько? Кирпичная кладка в один кирпич?
"предел распростронения? Это что? Двери же деревянные.

От пользователя Contessa
- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;

Важно. Нужно посчитать.


От пользователя Contessa
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;"

завтра мозг включу. Подумаю, как это...



От пользователя Contessa
газовики меряют площадь СТЕКЛА! без переплетов,
и не принимают котельную даже из-за недостатка одной сотой.

вот именно это и отложилось в голове.
У нас окно довольно большое... но после того, как вставлен стеклопакет - оно явно уменьшилось.
1 / 0
~XO~
Если недостаточно освещения окна, то делать двери со стеклянной вкладкой чтоль?
Объём помещения около 16 кубов. Т.е. площадь окна 0,48м2 должна быть. Ну или меньше, если площадь помешения 15 кубов.
0
~XO~
по окнам зря переживаю... площадь стекла около 0,6м2. А это 18 кубов.
У нас около 16 кубов.

От пользователя Mr KH
должны быть представлены все документы (акты, проекты,... - полный список у них)

акты чего? проект понятно.
Видимо когда время придёт - озадачат :-D
1 / 0
От пользователя ~XO~
0,75 - это сколько? Кирпичная кладка в один кирпич?
"предел распростронения? Это что? Двери же деревянные.

это я не знаю, что за фигня. У нас двери, окна, стены деревянные, за котлом стена прикрыта листом жести, двери открываются вовнутрь, перегородка гипсокартонная, облицованная кафелем - газовики приняли.
по вытяжке-вентиляции: главное, чтоб была! смотрят просвет (должен быть свободен).

так и не поняла, должен стоять котел на подиуме или нет, у нас на подиуме. В полу котельной должен быть сток для воды - видимо, от затопления...
эт я всё к чему? при прокладке труб и устройстве полов чтоб учёл :-)
1 / 0
Дoчь самурая
От пользователя Contessa
должен стоять котел на подиуме или нет

Смотря какой высоты подиум - должно быть удобно его обслуживать приходящим газовикам.
Либо для циркуляции - чтобы котел не оказался выше обратки(если не принудительная циркуляция).
0
От пользователя Трисобаки
Смотря какой высоты подиум

парни, что монтировали котельную, сказали, что по нормативу якобы - 5 см (или семь?)
0
~XO~
От пользователя Contessa
В полу котельной должен быть сток для воды

не совсем понял.

От пользователя Contessa
двери открываются вовнутрь

Уличная тоже??? Я думал её наружу нужно, что б типо "волной" выбило.

Когда время придёт, вызову местных газовиков для консультации... ибо сам всё не учту. С одним уже познакомился :-)
0
Бето
От пользователя ~XO~
Задумался тут, какие должны быть соблюдены требования, что б газовщики подключили дом к газу?

От пользователя Contessa
так и не поняла, должен стоять котел на подиуме или нет, у нас на подиуме. В полу котельной должен быть сток для воды - видимо, от затопления...

От пользователя ~XO~
Когда время придёт, вызову местных газовиков для консультации... ибо сам всё не учту.

оформи уже у газовиков Тех.условия, правда срок их действия 2 или 3 года, стоят они не более 2000 руб.
на основании ТУ закажи проект этим-же газовикам, стоит 10-20т.руб.
в проекте помимо чертежей обвязки котельной прописаны требования к строит.конструкциям в пояснительной записке и есть перечень СНиПов и норм
1 / 0
~XO~
От пользователя Бето
оформи уже у газовиков Тех.условия, правда срок их действия 2 или 3 года, стоят они не более 2000 руб.
на основании ТУ закажи проект этим-же газовикам, стоит 10-20т.руб.
в проекте помимо чертежей обвязки котельной прописаны требования к строит.конструкциям в пояснительной записке и есть перечень СНиПов и норм

Ок! Спасибо!
0
От пользователя ~XO~
Уличная тоже???

ненене! :-D сорри, зарапортовалась...
да! и по окну не помню: должно оно открываться или нет?.. но нас похвалили, что открывается.
1 / 0
~XO~
Мы сделали открывающееся. И похоже "рама" съела нужные квадратные сантиметры. Чуть позже выложу фото с размерами... но похоже, что 0,05 не хватает по квадратуре-кубатуре.
Делать дверь со стеклянной "бойницей", как у инкосаторов?
0
~XO~
Вот оно... думаю, что это размер стекла указан.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Железные двери с "окошком" есть?
0
Бето
От пользователя ~XO~
но похоже, что 0,05 не хватает по квадратуре-кубатуре.
Делать дверь со стеклянной "бойницей", как у инкосаторов?

а может проще потолок опустить до 15 кубов?
0
~XO~
15 кубов на 0,03м2 = 0,45. У меня 0,403
А если точно промерять помещение, то более 15 кубов. Но это можно "подогнать", опустить потолок гипсом.
0
От пользователя ~XO~
У нас около 16 кубов.

нужно замерять точно.
от пола чистового (уровень уже понятен?) до чистового потолка!
и от ЭТОГО объема - 0,03 м2 на 1 м3. Это раз
Второе. Потолок опускать, помня, что его "высота не менее 2,5 м" должна быть.
Мет.двери (сейф-двери, например, на ВИЗ-бульваре) со стеклом видела, но стекло узкое, света, практически, не дающее (его могут и не учесть), а цена хорошая...
я бы предложила другой вариант: над дверью, например, вырубить небольшое глухое окошко (соседи так сделали, когда тоже оказалась неучтенной рама).
0,05 - это очень много! я с газовщицей за тысячные боролась - меряла до мм :-D
2 / 0
~XO~
От пользователя Contessa
от пола чистового (уровень уже понятен?) до чистового потолка!

ещё нет. По проекту, конечно, всё прописано, а как в реалья будет - не знаю.

От пользователя Contessa
Второе. Потолок опускать, помня, что его "высота не менее 2,5 м" должна быть.


Тут запас между перекрытиями 3 метра.

От пользователя Contessa
я бы предложила другой вариант: над дверью, например, вырубить небольшое глухое окошко

Отлично! В блоках не проблема вырезать окно. Площадь в 0,1м2 это стекло 0,25х0,4. Нужно посомтреть вариант этот. Проём нужно делать около 0,35х0,5 - большое.
2 / 0
Дoчь самурая
От пользователя Бето
потолок опустить

Зачем? Больше можно, меньше - ни-ни/
0
~XO~
От пользователя Трисобаки
Больше можно

Тогда и окно должно быть больше по площади. Коли зависимость
0,03 см2 на 1 м3 объёма котельной. Минимум 15 кубов.
1 / 0