Вопрос к специалистам. Рассматриваю покупку квартиры в новостройке, выбрал последний этаж. Всё устраивает, в принципе, но вот прямо над двумя комнатами на техническом этаже расположена "вент.камера подпора" и "фор.камера подпора"
В проектной декларации указано следующее:
Система приточно-вытяжной вентиляции надземной части объекта. Удаление воздуха осуществляется из кухонь и санузлов через регулируемые решетки по стальным воздуховодам с выбросом воздуха в теплый чердак. На двух верхних этаж ах в каждом санузле и кухне устанавливаются бытовые вентиляторы. Присоединение вытяжной системы квартиры к вертикальному коллектору осуществляется через воздушный затвор высотой не менее 2 метров.
Удаление воздуха с верхнего этаж а производится по отдельным каналам. Вытяжка из теплого чердака гибридная. В теплый период года вытяжной воздух удаляется крышными вентиляторами с функцией поддержания постоянного разряжения, клапаны в вытяжной шахте закрыты. Крышные вентиляторы устанавливаются на утепленные монтажные стаканы с шумоглушителями. В холодный период года удаление происходит за счет естественной тяги, клапаны в вытяжной шахте открыты. Для общедомовых помещений техподполья и 1 этажа предусматриваются системы естественной вытяжной вентиляции с выбросом вытяжного воздуха в теплый чердак. Из мусорокамер предусматривается механическая вытяжка с выбросом вытяжного воздуха над кровлей жилых домов. Для встроенных нежилых помещений предусматривается механическая вытяжка из санузлов, ПУИ и офисов. Приток осуществляется через открываемые оконные створки и оконные приточные клапаны.
Последний этаж выбрал, так как сейчас живу в монолите, и понимаю, что значит соседи сверху. Хотелось бы тишины. Но будет ли эта тишина из-за вентиляционного оборудования?
[Сообщение изменено пользователем 14.01.2022 12:55]
[Сообщение изменено пользователем 14.01.2022 13:03]
В проектной декларации указано следующее:
Система приточно-вытяжной вентиляции надземной части объекта. Удаление воздуха осуществляется из кухонь и санузлов через регулируемые решетки по стальным воздуховодам с выбросом воздуха в теплый чердак. На двух верхних этаж ах в каждом санузле и кухне устанавливаются бытовые вентиляторы. Присоединение вытяжной системы квартиры к вертикальному коллектору осуществляется через воздушный затвор высотой не менее 2 метров.
Удаление воздуха с верхнего этаж а производится по отдельным каналам. Вытяжка из теплого чердака гибридная. В теплый период года вытяжной воздух удаляется крышными вентиляторами с функцией поддержания постоянного разряжения, клапаны в вытяжной шахте закрыты. Крышные вентиляторы устанавливаются на утепленные монтажные стаканы с шумоглушителями. В холодный период года удаление происходит за счет естественной тяги, клапаны в вытяжной шахте открыты. Для общедомовых помещений техподполья и 1 этажа предусматриваются системы естественной вытяжной вентиляции с выбросом вытяжного воздуха в теплый чердак. Из мусорокамер предусматривается механическая вытяжка с выбросом вытяжного воздуха над кровлей жилых домов. Для встроенных нежилых помещений предусматривается механическая вытяжка из санузлов, ПУИ и офисов. Приток осуществляется через открываемые оконные створки и оконные приточные клапаны.
Последний этаж выбрал, так как сейчас живу в монолите, и понимаю, что значит соседи сверху. Хотелось бы тишины. Но будет ли эта тишина из-за вентиляционного оборудования?
[Сообщение изменено пользователем 14.01.2022 12:55]
[Сообщение изменено пользователем 14.01.2022 13:03]
в
ви п
Крышные вентиляторы устанавливаются на утепленные монтажные стаканы с шумоглушителями.
Вопрос в том, что шумит/не шумит?
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Н
Называй меня по имени
Да, вопрос именно в этом, будет шуметь и будет слышно в комнатах снизу или нет. Особенно ночью в спальне)
Н
Называй меня по имени
Нет, это именно про ОВ, Венткамера дымоудаления в другом месте.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
вот где 3207 и 3208, под ними две комнаты понравившейся квартиры.
А вот описание:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
в
ви п
Дак шумят то(если шумят) машины и м-мы. А они в другом месте. Помещение 2119 по спецификации....
Н
Называй меня по имени
Машинное помещение - это ведь лифтовая. Она далековато. А меня беспокоит именно вот это:
"В теплый период года вытяжной воздух удаляется крышными вентиляторами с функцией поддержания постоянного разряжения,"
И вот они как раз, как я понял, находятся прямо над квартирой в венткамере подпора.
Н
Не ешь желтый снег
Согласно проектной декларации помещения оборудуются только вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, приток осуществляется через открываемые оконные створки и оконные приточные клапаны...
Из вытяжной механической вентиляции предусмотрены крышные вентиляторы, которые устанавливаются в крышу чердака и работают только летом.
Местоположение вытяжной установки мусорокамеры не указано, но скорее всего тоже крышник.
Исходя из этого можно сделать вывод о том, что приточные установки в венткамерах технического этажа предназначены для противопожарных нужд.
В частности подпор воздуха для незадымляемых лестничных клеток типов Н1 или Н2, тамбуров или шахт лифтов.
Либо это приточная вентиляция, предназначенная для возмещения объемов удаляемого воздуха системами дымоудаления в коридорах. Она требуется чтобы сохранялась возможность открывать двери, в противном случае из-за создаваемого дисбаланса они могут быть заблокированы.
В общем в нормальном режиме эксплуатации все это оборудование не работает.
На самом деле это все и есть про ОВ. Все вентиляционные установки вне зависимости от назначения относятся к ОВ.
АДУ названо некорректно, поскольку расшифровывается как автоматика дымоудаления, которая только управляет установками и задает логику совместной работы систем.
И вот они как раз, как я понял, находятся прямо над квартирой в венткамере подпора. "В теплый период года вытяжной воздух удаляется крышными вентиляторами с функцией поддержания постоянного разряжения,"
Во-первых крышные вентияторы располагаются на крыше, а не в венткамерах, то есть как минимум через этаж от вас.
Во-вторых венткамера подпора - помещение предназначенное для размещения приточных установок, а не вытяжных. Хотя мало ли как архитектор поколения ЕГЭ назовет.
[Сообщение изменено пользователем 14.01.2022 14:16]
Из вытяжной механической вентиляции предусмотрены крышные вентиляторы, которые устанавливаются в крышу чердака и работают только летом.
Местоположение вытяжной установки мусорокамеры не указано, но скорее всего тоже крышник.
Исходя из этого можно сделать вывод о том, что приточные установки в венткамерах технического этажа предназначены для противопожарных нужд.
В частности подпор воздуха для незадымляемых лестничных клеток типов Н1 или Н2, тамбуров или шахт лифтов.
Либо это приточная вентиляция, предназначенная для возмещения объемов удаляемого воздуха системами дымоудаления в коридорах. Она требуется чтобы сохранялась возможность открывать двери, в противном случае из-за создаваемого дисбаланса они могут быть заблокированы.
В общем в нормальном режиме эксплуатации все это оборудование не работает.
Нет, это именно про ОВ
На самом деле это все и есть про ОВ. Все вентиляционные установки вне зависимости от назначения относятся к ОВ.
АДУ названо некорректно, поскольку расшифровывается как автоматика дымоудаления, которая только управляет установками и задает логику совместной работы систем.
И вот они как раз, как я понял, находятся прямо над квартирой в венткамере подпора.
Во-первых крышные вентияторы располагаются на крыше, а не в венткамерах, то есть как минимум через этаж от вас.
Во-вторых венткамера подпора - помещение предназначенное для размещения приточных установок, а не вытяжных. Хотя мало ли как архитектор поколения ЕГЭ назовет.
[Сообщение изменено пользователем 14.01.2022 14:16]
Н
Называй меня по имени
большое спасибо за ответ. А если летом будут работать вентиляторы, которые разряжают воздух на чердаке, теоретически это будет шумно?
B
BIG CHIPMUNK
удаляется крышными вентиляторами
это не наводит на мысль ни на какую?
крышные вентиляторы на кровле, на стаканах, с глушаком
Н
Не ешь желтый снег
большое спасибо за ответ. А если летом будут работать вентиляторы, которые разряжают воздух на чердаке, теоретически это будет шумно?
99,9% что нет, для оставшегося 0,01% подрядчик должен быть конченным рукожопом.
[Сообщение изменено пользователем 14.01.2022 14:20]
в
ви п
Как может быть вентилятор на крыше, если написано
В чердак!
Удаление воздуха осуществляется из кухонь и санузлов через регулируемые решетки по стальным воздуховодам с выбросом воздуха в теплый чердак. На двух верхних этаж ах в каждом санузле и кухне
устанавливаются бытовые вентиляторы.
В чердак!
в
ви п
Значит всё сначала? Шумит или нет? Ведь для системы вентиляции всего муравейник тьфу человечника привод вентилятора прямо над головой автора. Или я чего не понимаю?
Л
Лёха-Lexy:-)
если нужен ответ - то нет шуметь не будет, но можете слушать другие звуки, например работу лифта и его лебедок.
на таких этажах есть плюсы)) нет соседей сверху, потолок выше
но и минусы тоже есть)))
на таких этажах есть плюсы)) нет соседей сверху, потолок выше
но и минусы тоже есть)))
Н
Называй меня по имени
Всем большое спасибо за ответы :-)
S
Sоft
Нет, это именно про ОВ, Венткамера дымоудаления в другом месте.
Форкамера , это просто промежуточное помещение между вентилятором и местом откуда идёт забор воздуха, так что пофиг
Шуметь будет лишь при пожаре
Шуметь будет лишь при пожаре
если это как у ТС форкамера подпора.... вообще правильные вентиляторы, шумят меньше чем воздух в системе. Уже встречал когда на улице у форкамеры шум, а в венткамере, где машины шум меньше, да и то от частотников больше, чем от самих машин, блин ненавижу этот высокочастотный шум от ПЧ.