Умный дом. Умные гаджеты. Автоматизация.
Правильно настроенный котел не тактует.
Тактование зависит от требуемой нагрузки в текущий момент времени и Т уставки на котле а так же расходе через котёл.
КПД газового
атмосферного котла порядка 92% величина постоянная или переменная?
перменная конечно, но не в очень большом диапазоне в рублях
92% это ближе к максимальному, но естественно я говорю о полном КПД с учётом всех потерь. а не чисто котёл-горелка.
И это их полностью устраивает.
ради бога, но есть такая штука как категория размещения, практически вся электроника максимальная рабочая температура 40 гр, предельная 45. А потом удивляются, а что у нас сломалось...
M
Monstr™
практически вся электроника максимальная рабочая температура 40 гр, предельная 45. А потом удивляются, а что у нас сломалось...
пидажди.
низкотемпературные системы 38-42, ГВС до 55гр, но это уже высотемпературные системы.
с
странник_r66
низкотемпературные системы 38-42, ГВС до 55гр, но это уже высотемпературные системы.
Это он про температуру эксплуатации котловой автоматики. У моей нашел ограничения - +40С при её работе и -20- +75 С - хранении и транспортировке. Сколько автоматик угробили при хранении ниже -20С не ведомо, а 40С- штатная температура эксплуатации.
Интересно, на сколько изменится ресурс автоматики при работе не +40С, а + 45С. Есть данные у автора этого утверждения?
Обычно 15-20 лет и привет.
PS. Хаб Aqara удалось все же подружить с Mihome.
Метод нигде не описан толком.
Ещё один шаг и среда сформирована. Останется только её дополнять и совершенствовать.
[Сообщение изменено пользователем 11.01.2022 10:50]
Есть данные у автора этого утверждения?
Немного но есть, опять же нужно отдать должное именно котловой автоматики, но будерус бошки самые простые, по сути релейные... на одном объекте еще жива, на втором сдохла через 16 лет, пережив контроллер верхнего уровня на 1 год, при этом весь котёл поменяли (менеджер горения, клапана... врать не буду, но полная замена) а контроллер ремонт 2000 р., такие случаи к счастью летом происходят, ну и контроллер у меня подменный как правило есть.
На другом объекте, компьютер (специально брали на пассивном охлаждении) такого, режима не выдержал и 3 лет (вздулись конденсаторы), на другом 4 года прожил до первого ремонта и 9 до короткого в цепи питания.
Чаще всего в первую очередь дохнут при такой эксплуатации именно емкости, полупроводники тоже деградируют при высоких температурах.
Частотники долго не живут в таких условиях, кстати да насосы alpha 2L дохнут через 5-6 лет, причем именно насос живой, дохнет именно плата управления, а отдельно грундфос в России (может и нигде) её не продаёт. Так что если у вас "умный" насос то в таких условиях, ему работать не долго, "умные" wester живут еще меньше 2-3 года.
Изменить температурный режим не котла, а только СО и контролировать её - этого достаточно.
Но обязательно учитывать условия эксплуатации котла.
Самое главное сохранить минимальный расход воды через котёл, особенно чугунный (так как он обладает большей инерцией).
Самое простое решение - гидрострелка, либо перепускной клапан на коллектор.
d
dasc
Подскажите полному чайнику, вот такая розетка это вместо роутера и сама раздает интернет, или в нее надо роутер с вайфаем втыкать?
https://ae04.alicdn.com/kf/Ha51efcbdde4447ed810376...
https://ae04.alicdn.com/kf/Ha51efcbdde4447ed810376...
с
странник_r66
В руках пока такую не держал, но она, похоже, нечто типа радиоудлинителя.
с
странник_r66
Обучаю дом командам " Служить" и " Фас". Вполне реально. Т. к. режимы програмирования другие.
Т. к. режимы програмирования другие.
другие относительного чего? хотите чем то поделиться делитесь, или опять читайте интернет идите на рекламники в будерус?
И еще просто интересно, вы в диалоге в этой теме задали два вопроса, на которые я ответил (про КПД и про температуру эксплуатации электроники) но что-то от вас никакой обратной связи, про КПД то к чему спрашивали?
И еще про КПД чуть дополню:
при более высокой температуре в котельной, Т уходящих газов тоже будет выше, а чем выше температура уходящих газов, тем ниже КПД, так как увеличиваются потери в окружающую среду.
Не знаю как на атмосферной горелке, но на наддувных горелках заметно снижение кислорода в уходящих газах, и следовательно можем получить химический недожог газа, в совокупности с плохо организованным притоком можно получить критический недожог.
с
странник_r66
Testo на 3 ячейки в хозяйстве имеется и пара горелок WL 5 и 10. Уже лет 15. Продолжать про КПД?
Сейчас это не сильно дорого - не более стоимости комнаты в городе на окраине.
Именно КПД считаю признаком здоровья котла. Любого. Хоть дизельной, хоть газовой, хоть ТТ. За этим и следить приходится. Как только начинают плыть, так сразу приходится принимать решения.
И будете в курсе, что газ сегодня в городской магистралей полное г.....
Относитель даже Бейсика или Алгола. Создавать сценарии и их редактировать можно даже не имея специального образования ( это с т.з. имеющего его).
[Сообщение изменено пользователем 12.01.2022 08:17]
Сейчас это не сильно дорого - не более стоимости комнаты в городе на окраине.
Именно КПД считаю признаком здоровья котла. Любого. Хоть дизельной, хоть газовой, хоть ТТ. За этим и следить приходится. Как только начинают плыть, так сразу приходится принимать решения.
И будете в курсе, что газ сегодня в городской магистралей полное г.....
другие относительного чего?
Относитель даже Бейсика или Алгола. Создавать сценарии и их редактировать можно даже не имея специального образования ( это с т.з. имеющего его).
[Сообщение изменено пользователем 12.01.2022 08:17]
Продолжать про КПД?
вы еще и не начинали
что газ сегодня в городской магистралей полное г.....
ну давай жги, по какому параметру газ "г..."
Вы сделали хим. анализ газа в газопроводе? Ну и по какому параметру газ вне нормы?
Относитель даже Бейсика или Алгола.
Какой нафиг бейсик и алгол в китайской поделке 21 века для пользователей телефонов? Да и большинство пром. контроллеров уже давным давно в FBD программируются.
Именно КПД считаю признаком здоровья котла.
КПД это уже следствие, признаками являются химический, механический недожог, разряжение в топке и тяга.
Причем, в атмосферном котле повлиять можно только на расход газа, остальные параметры данность.
PS диалог про КПД и прочее в данной теме прекращаю. тут это офф топ и к автоматизации не относиться.
[Сообщение изменено пользователем 12.01.2022 08:59]
D
Dale.
при более высокой температуре в котельной, Т уходящих газов тоже будет выше
А как у котлов с коаксиальным дымоходом, у них воздух с улицы для горения засасывается, значит, кпд будет зависеть от уличной температуры? Можно для эксперимента конечно температуру выхлопа измерить при разной температуре на улице и сравнить, это не так сложно. Я как то пробовал на ощупь, рука спокойно терпит почти у самой трубы.
М
Мак08
Относитель даже Бейсика или Алгола.
Госпаде, какая связь у бейсика с настройкой параметров и сценария гаджета?
в
ви п
Поэтому и появились голосовые сервисы. Но меня угнетает необходимость начинать диалог с одной и той же фразы: "Алиса,...." или "окей, гугл....". Неужели у разработчиков на большее фантазии не хватает?
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
у котлов с коаксиальным дымоходом, у них воздух с улицы для горения засасывается, значит, кпд будет зависеть от уличной температуры?
коаксиальный дымоход как раз и нужен для ПОДОГРЕВА "воздуха с улицы"
D
Dale.
для ПОДОГРЕВА
Я не спорю, но он подогреется до разных значений, насколько это влияет на кпд?
Все же, как я думаю, главное в этом случае дозировка поступающего на горелку воздуха, его температура если и влияет, то не так сильно.
[Сообщение изменено пользователем 12.01.2022 11:00]
с
странник_r66
Неужели у разработчиков на большее фантазии не хватает?
Алеха ещё есть....
Есть такое чувство, что эта сеть многим ещё не знакома и они её ещё не распробовали даже ради интереса...
М. б. имеет смысл не судить о ней по книжкам с цветными картинками, мультиками из инета и рассказам ..........
Там много чего нет.
[Сообщение изменено пользователем 12.01.2022 11:18]
кпд будет зависеть от уличной температуры?
да там если все в пределах нормы, т.е. нет хим. недожога, разница будет в пределах погрешности . От температуры газа если что, тоже зависит. Так как регулятор пропускает газ в текущих условиях одно и тоже количество, а при приведении к стандартным количество будет разным, но для бытовых думаю не стоит этим особо заморачиваться, если котёл исправно работает и не коптит.
От температуры теплоносителя тоже будет зависеть КПД, там очень много факторов.
М
Мак08
Поэтому и появились голосовые сервисы.
Да не поэтому. Тупо для удобства и отработки эффективности нейронных сетей и зачатков ИИ. Голосовой сервис бесполезен без настройки сценария, который надо сделать ручками. А настроить сценарий на нормальном гаджете несложно.
Типа для бейсика с алголом надо спецобразование?
[Сообщение изменено пользователем 12.01.2022 12:13]
с
странник_r66
Госпаде, какая связь у бейсика с настройкой параметров и сценария гаджета?
И там и здесь имеет смысл следовать алгоритму. И здравому смыслу.
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
Все же, как я думаю, главное в этом случае дозировка поступающего на горелку воздуха, его температура если и влияет, то не так сильно.
таки да- температура не сильно влияет
более того- дозировка смеси оперделяется автоматисски ( за исключением случая Валерия66- когда заклинило карлсон вертиляторной горелки)
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.