Подрозетники в панельном доме : чем бурить?
Y
Ya1
Собственно вопрос- чем сделать отверстия под подрозетники в панельном доме?
В наличии средненький бытовой перфоратор и победитовая коронка. Кирпич какой комплект грызёт хорошо. А вот про железобетон сомневаюсь.
Вариант взять нормальный перфоратор промышленный в прокате и бурить этой коронкой. Или купить алмазную коронку и сверлить имеющимся перфоратором.
У кого какой реальный опыт по каким работам? Как относится алмазная коронка к арматуре?
Всего нужно около 20 отверстий.
В наличии средненький бытовой перфоратор и победитовая коронка. Кирпич какой комплект грызёт хорошо. А вот про железобетон сомневаюсь.
Вариант взять нормальный перфоратор промышленный в прокате и бурить этой коронкой. Или купить алмазную коронку и сверлить имеющимся перфоратором.
У кого какой реальный опыт по каким работам? Как относится алмазная коронка к арматуре?
Всего нужно около 20 отверстий.
I
IDIАN™
бурил перфоратором энергомаш самым дешевым.
Y
Ya1
Если есть уже инструмент - так попробуйте сначала, может и не пришлось бы тему создавать...
Попробую. Но хотелось бы сразу результат, причем быстрый, получить. Поэтому отзывы и спрашиваю.
Имеющийся перфоратор отверстия на 5 мм на ура бурит. А 12 мм - уже медленно.
Y
Ya1
ремонт на кухне только?
20 розеток на кухню 6 м2?
У меня на кухне сейчас 14 шт на 15 м2. Хватает.
Полностью двушка.
В одной комнате 8, в другой 5, на кухне 5 и пара в коридоре. Только минимум.
T
Tetra
могу дать максовский перфоратор,
только к нему и коронка другая понадобится
или адаптер
только к нему и коронка другая понадобится
или адаптер
T
Tetra
алмазом посуху заманаешься,
придётся водой поливать
придётся водой поливать
А
АL
если плохо идет, то можно коронкой немного забуриться для разметки и потом обычным буром в районе 6 по кругу пройтись и потом коронкой закончить
U
Uzanto
там еще арматура будет
Y
Ya1
А про алмазную коронку кто что скажет?
Y
Ya1
придётся водой поливать
Спасибо, Олег, запомню
Только коронки подходящей или переходника нет. Поищу, конечно. В прокате тоже предлагали мощный перф, но без коронки😁
T
Tetra
там еще арматура будет
индикатор купить?
i
irivr
Панельная стена ничем не отличается от непанельной, КРОМЕ одного - в несущих стенах арматура
там перфоратором не обойтись
Y
Ya1
Панельная стена ничем не отличается от непанельной,
Т.е.по Вашему скорость при одном и том же инструменте по кирпичу и бетону одинаковая?
U
Uzanto
Внешние стены на ура
А вот внутренние...
Пылесос еще бы не помешал
Если тебе нужно в этом месте блок розеток ,то шанс попасть очень велик
А вот внутренние...
Пылесос еще бы не помешал
индикатор купить?
Если тебе нужно в этом месте блок розеток ,то шанс попасть очень велик
T
Tetra
Если тебе нужно в этом месте блок розето
что за место такое, которое не позволяет сместить розетку левее-правее на 4см?
I
IDIАN™
дом явно не советская панелька...
ну да. советский блочный
M
Monstr™
алмазная коронка, и периодически ее остужать в воде. 1 отверстие 40-50 минут. если попали в арматуру, то 1,5 часа обеспечено. в гараже лежит коронка, могу вечером посмотреть производителя, мне понравился, не дешевый.
U
Uzanto
что за место такое, которое не позволяет сместить розетку левее-правее на 4см?
Блок из 4х делал как то.Попал
в
ви п
что за место такое, которое не позволяет сместить розетку левее-правее на 4см
Так это просто с одним отверстием. А если блок, то легко на арматуру наткнуться можно. Слабеньким перфом корону в ж/б крутить можно, но не всегда легко. Бывает проще много глубоких "дырок" насверлить буром. Берите бур 6х210, им удобнее. То, что не высверлили - выламываете зубилом. Долго, нудно, некрасиво, но и черт с ними, с некрасивыми дырками. Главное - чтоб установочные коробки под блок влезли! А арматуру я маленькой болгаркой с диском самым маленьким обычно вырезал. Если попадалась
[Сообщение изменено пользователем 29.12.2021 19:41]
Y
Ya1
Если есть уже инструмент - так попробуйте сначала, может и не пришлось бы тему создавать...
А все равно пришлось бы -нюх не подвёл.
Попробовал - в несущей межквартирной стене за 3 минуты углубился на 10 мм. В кирпиче за это время уже полноценной отверстие делал.
Попробую завтра вариант
много глубоких "дырок" насверлить буром. Берите бур 6х210, им удобнее. То, что не высверлили - выламываете зубилом.
M
Monstr™
TRIO-DIAMOND GC786
Н
Не Здешний паренек
Делал как то в жб розетки, самый дешёвый перф Хаммер нормально справился, обычный бур, высверливаешь круг, потом плоским зубилом на удар, не знаю кто там под розетку 40 минут тратит, все быстрее вроде было, где в арматуру попадал просто сдвигал розетку по месту и не резал металл. А за коронку меня
тогда жаба задавила)
M
Monstr™
не знаю кто там под розетку 40 минут тратит, все быстрее вроде было, где в арматуру попадал просто сдвигал розетку по месту и не резал металл.
когда заказчику надо тут и ни как по другому, тоже типа... там чувак арматура, я тут сдвину розетку?
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.