Резюмировать нужно. Почему вновь установленный контактор греется. Ну и хотелось бы понять, почему прежний расплавился

[Сообщение изменено пользователем 19.12.2021 16:22]
0 / 2
От пользователя ви п
Почему вновь установленный контактор греется.

Проверить напряжение на катушке, зимой во многих населенных пунктах напряжение просаживается, так же такая просадка возможна, при разделении на ступени и перекосе фаз, возможно управляющую фазу на катушку нужно перекинуть. В общем даже по фото, которых в теме нет, сложно судить.
3 / 0
От пользователя ви п
Ну и хотелось бы понять, почему прежний расплавился

возможно ТС как Тетра, а чё такова можно 3 фазы и шлейфануть, хотя по паспорту к однофазной сети допускается подключение котлов до 6 кВт.
Далее мы не знаем, что ТС называет реле, если реле то их в котле 2-3, если одно то это не реле, а пускатель.
При стоимости котла 6 т.р. какой в нем пускатель или реле, можно только догадываться.
И да управляющая фаза А, если работает на ступени I, перекос более чем вероятен.
0
От пользователя ви п
Почему вновь установленный контактор греется. Ну и хотелось бы понять, почему прежний расплавился

думаю причина одна )))
ну и еще, фаза на катушку проходит через аварийный и рабочий термостаты, какое там качество контактов, хотя в управляющей цепи токи небольшие и работать должно нормально.
1 / 0
120 мертвый форум
От пользователя Bkmz
думаю причина одна )))

Она уже озвучена.
Или 8 тыс. Хотя 40 ему не надо там 25а за глаза это 16 квт при 400
Или 2 тыщи.

От пользователя Bkmz
При стоимости котла 6 т.р.



Кто в курсе вот реально на сколь подорожали такие вещи как контактор модульный, реле тверд, частотники.

Что то очень кусаются цены да и я жмот откровенно.
0 / 5
От пользователя deepl(120 мертвый форум)
вот реально на сколь подорожали такие вещи как контактор модульный, реле тверд, частотники.

ну не в разы точно ))) мне кажется, что разброс по мощности стал больше... но я не отслеживаю цены если честно.
0
ви п
От пользователя deepl(120 мертвый форум)
это 220 катушка на 380.

Описался

Местами поменять. Мне уже лень.

Разве можно так описяться? Или описаться...? Если обидел, прошу прощения. Я просто рписался...
3 / 0
120 мертвый форум
От пользователя ви п
можно так описяться

Снег чистим. Тьма. Вот и описки. Думаешь одно а пишешь другое тем более на телефоне.
То там то тут.
Но кто в теме тот поймет.

От пользователя Bkmz
ну не в разы точно

Спасибо.
2 / 7
На неделе котел на 48квт, не самый дешевый, только включили и сразу погорел, с гарантией долго разбираться, электрики починили за несколько часов
0 / 1
Monstr™

там греться особо нечему.
1 / 3
От пользователя Monstr™
там греться особо нечему.

да уж культура монтажа напрочь отсутствует... приходящие провода на пускатель снизу, загнуты на 90 гр. не понятно, есть ли наконечники на ТЭНах, цветовая маркировка не по ГОСТ, примыкание капиллярного датчика...
3 / 2
moshe
От пользователя Monstr™
там греться особо нечему.

Греется плохой контакт обычно.
1 / 2
Monstr™
От пользователя moshe
Греется плохой контакт обычно.