По электрике вопрос. Отключали электричество и всё сломалось...

Нет , не всё сломалось, а только вот такой пакетный выключатель

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

По порядку. Дом пятиэтажный,белый кирпич, толстые стены и обычные потолки, достаточно старый, помоему брежневка называется.
Пару дней назад отключали почти на сутки электричество. Когда включили то в тройке квартир, в том числе и в моей, электричества так и не появилось. Недолгие поиски выявили что отгорела земля на этом пакетном выключателе. Дотла , вместе с контактом. Если б это было только у меня то подумал бы что выключатель старый. но это точно так же произошло и ещё в двух квартирах. Пакетный выключатель заменил но осталось сомнение от незнания. А если при каждом отключении электричества у меня будет что нибудь выгорать? Боязно. Прокоментируйте, пожалуйста, что это было.
0
он давно видать отгорел уже - плохой контакт был .
2 / 0
электричество-то повилось?
А по теме, нулевой провод от стояка идет на этот и на нем же шлифуется на соседнии пакетники. Сл-но если провод отгорел на первом пакетнике от стояка, то нуля не будет и на остальных.
0
Имхуется мне, что кто-то когда-то по-тупому фазу на него подал, либо нагрузочка была через чур большая.

[Сообщение изменено пользователем 23.12.2008 21:16]
2 / 2
неточно выразился. В самом деле отгорел контакт с нулем, а не землей.


От пользователя -=siemens=-
А по теме, нулевой провод от стояка идет на этот и на нем же шлифуется на соседнии пакетники.

Да всё починил, заменив пакетник, но такого же не нашел и поставил трехфазный, предварительно прозвонив его и выбрав пару подходящих контактов.
а от стояка провод идет непрерываясь, огибая винтик и проходя дальше на следующий этаж. Провод не прервался, а выгорел контак в самом пакетнике. Жуткая дыра в корпусе.


От пользователя Создатель
Имхуется мне, что кто-то когда-то по-тупому фазу на него подал, либо нагрузочка была через чур большая.

Вот этого и боюсь. Как бы у них это в систему не вошло...
0
просто контактик от старости подустал, а нагрузочка то на нем ох какая.
Вот и выгорел он.
Если правильно помню, первый закон Кирхгофа гласит: "Сумма токов входящих в узел, равна току исходящему из него "( ну может недословно произнес), сл-но на вашем контакте был суммарный ток всех квартир, а его старость + непротянутый контакт сделали свое дело :-(
Я бы на вашем месте вместо пакетника поставил 2х полюсный автомат,
и ноль идущий к соседям подключил параллельно вашему, т.е отделил его от общего.
1 / 0