Как правильно сделать ферму из профиля для стеклянной крыши?
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Есть куча стеклопакетов 6+4+6, из них полностью проект сделал внизу, но на крышу пойдет 6+4, лишние 6 срежу. Угол, размер крыши подогнаны так, ч.б. ничего не резать, с учетом всех термозазоров. Общий размер 6080х4100.
Вес одного пакета 1385х1175 из 2 стекол 41 кг. 20 штук. 820 кг. Снег в принципе особо копиться не должен, скатится, и крыша в том месте хорошо обдувается ветром. Сдует. Около 45 градусов скаты.
Пока все несущие детали заложил из профиля 40х40. Остальное внутри ферм наверное можно и 40х20. Вот только как правильно сделать?
Сами фермы еще свяжу цельными укосинами 3 центральных пролёта.
Вот один вариант придумал на картинке, но насколько это работоспособно, не знаю. Больше без больших нагромождений не придумывается.
М
Мак08
Добавьте еще снеговую нагрузку, а у нас это 180 кг/м2, какой вес крыши будет?
[Сообщение изменено пользователем 11.12.2021 22:18]
[Сообщение изменено пользователем 11.12.2021 22:18]
[Сообщение изменено пользователем 11.12.2021 22:18]
[Сообщение изменено пользователем 11.12.2021 22:18]
T
Tetra
на первом рисунке это не ферма
в ферме должны быть треугольники
у буржуев есть онлайнпрограммулины рисовать и считать фермы, но я забыл ссылки сохранить, надо углить по англицки
Российские то же есть, но менее функциональные
пакеты хоть калёные?
А то программулина сочтёт , что прогиб по нормативам допустим 2мм, а стеклу это не понравится и они сделает храсть! В общем вопрос крепления пакетов надо продумать, хорошо хоть размер маленький
в ферме должны быть треугольники
у буржуев есть онлайнпрограммулины рисовать и считать фермы, но я забыл ссылки сохранить, надо углить по англицки
Российские то же есть, но менее функциональные
пакеты хоть калёные?
А то программулина сочтёт , что прогиб по нормативам допустим 2мм, а стеклу это не понравится и они сделает храсть! В общем вопрос крепления пакетов надо продумать, хорошо хоть размер маленький
f
flower-flowers
Конструкцию фермы лучше изменить. Просто ходить будет неудобно.
С изготовлением надежного каркаса сложностей не будет. А как планируется крепить стеклопакеты к металлу? И чем будет произведено уплотнение между стеклом и металлом? И как будут загерметизированны стыки между стеклопакетами?
А
АПК
Просто ходить будет неудобно.
Невозможно.
Такой парус безопорно не удержать.
С
Скандинав
Проще сделать один скат
По углам 20 градусов.
По углам 20 градусов.
U
Uzanto
Сопромат , есть такая ....
А как планируется крепить стеклопакеты к металлу?
Пакет 6-4-6, срезаю стекло 6 мм, но остается пластик, который между стеклами. Вот этот пластик и приклею к профилю. Чем-нибудь подходящим. Так изолируется расширение металла от стекла.
Стёкла вниз не поедут даже если отклеится, внизу упор будет. И еще закреплю пакеты к профилю чем-нибудь типа большой шайбы через прокладку.
как будут загерметизированы стыки между стеклопакетами?
Либо залить тем-же герметиком (дорого), либо просто не трогать эти 10 мм зазоры. Пусть вода стекает вниз да и всё.
Просто ходить будет неудобно.
В каком месте ходить?
По углам 20 градусов.
Прикидывал, но в данном случае весь снег остаётся на крыше, тяжело. А со скатами 45 градусов крыша будет более менее чистая.
Стеклопакеты для верхних этажей высоток, крепкие. Но не каленые конечно.
Смотрю на форумхаусе как подобное сделали, только одинарные стекла просто приклеили на герметик к металлу. Нормально всё.
[Сообщение изменено пользователем 12.12.2021 17:10]
T
Tetra
Стеклопакеты для верхних этажей высоток, крепкие. Но не каленые конечно.
а почему КОНЕЧНО?
Я вот 5 штук себе притащил, дак одно стекло калёное, хотя они 8+6+6
о
остается пластик, который между стеклами.
потрескается небось
хотя обычно там люминий
м
120 мертвый форум
Сопромат , есть такая
Ага. Его сдал, можно жениться.
Даже длинна пролёта указана и угол.
4100 длина. По центру 2050мм
При угле 45 высота 2050мм.
Значит длина наклона 2.89 метра.
При длине 2.89 проф труба 40х40 стенка 2 способна держать нагрузку 75 кг.
По рисунку 5 пролетов при длине 6080
Считаем шаг 6080/5 =1216мм
1.21х2.89=3.5.
Это площадь одной секции.
На таком угле снеговая будет 72кг/метр ветровая 9
Расчёт 0.8х1х1х0.5х1.8=72
Итого 81 кг.
3.5х81=283.5
Хошь не хошь но два узла крепления надо.
Но узел считать от длины 2050
Шаг 0.68.
Я бы заменил 40х40 на 50х30
Площадь сечения чуть меньше.
Работать будет лучше.
Впрочем это флуд
С
Скандинав
По углам 20 градусов.
Прикидывал, но в данном случае весь снег остаётся на крыше, тяжело. А со скатами 45 градусов крыша будет более менее чистая.
Стеклопакеты для верхних этажей высоток, крепкие. Но не каленые
Снег легко ветром сдаётся.
Ну 25град сделай том даже 30град.
Всяко проще чем два ската городить...
не могу придумать как с таким углом внутри сделать какие-то треугольники-укосины.
Вот что-то похожее:
Вот что-то похожее:
Труба профильная 60х30х2.0 143 руб. нашел, если сайт не врёт. Очень хорошая цена.
Верхнюю балку тогда надо будет делать 60х60.
[Сообщение изменено пользователем 12.12.2021 20:44]
Верхнюю балку тогда надо будет делать 60х60.
[Сообщение изменено пользователем 12.12.2021 20:44]
f
flower-flowers
Труба профильная 60х30х2.0 143 руб. нашел, если сайт не врёт. Очень хорошая цена
Тоже применил бы трубу 60*40 на основном каркасе. Имхо, для укладки стеклопакетов маневра больше получается.
И шестьдесят мм. позволяют наклеить кнауфовскую ленту Дихтунгсбанд. Причём в два слоя. Уплотнитель и амортизатор будут отменные. Только не знаю как лента держит ультрафиолет. Демфлерная лента и энергофлекс от солнца разрушаются. Это проверено. Можно и без неё обойтись.
Про стекло....
Если планируется убрать одну шестёрку, то вторая шестёрка будет наверху. Её будет достаточно.....На цветочных теплицах а Арамиле, стекло 6мм. Только там ещё система стаивания снега стоит.
На крыше этой теплицы (если это теплица) много снега не задержится при любом угле на скате.
С коньком решение стандартное...А стыки можно загерметизировать. Просто надо посмотреть по цене , либо кровельный, либо аквариумный герметик. И сверху на стыки прикрутить алюминиевые порожки.
Ферму прорисую позже. Сорри за много букв.
На цветочных теплицах а Арамиле, стекло 6мм
просто в один слой? Холодно же, это же как греть надо.
Не теплица конечно, просто обозвал так. На плите стоит и вертикальные пакеты на газобетоне 850 мм высотой. Но тепло там нужно и много.
[Сообщение изменено пользователем 12.12.2021 21:50]
f
flower-flowers
просто в один слой? Холодно же, это же как греть надо.
Там цветочный комплекс.....там с обогревом уже давно решено. Система климатконтроля стоит. А на стены они раньше ставили поликарбонат 6 мм.
Пакет 6-4-6, срезаю стекло 6 мм, но остается пластик, который между стеклами. Вот этот пластик и приклею к профилю. Чем-нибудь подходящим.
либо просто не трогать эти 10 мм зазоры.
Пусть вода стекает вниз да и всё.
летом стечёт вода, а зимой весь каркас будет в лучшем случае конденсате в худшем инеем покрыт...
не нужна тебе такая машина брат.
PS есть заказчик у него зимняя теплица, бюджет на теплицу 1,5 млн. капитальные затраты + отопление зимой, состема климата еще только по моей части + полтос, порядка 3-х доработок... тепло не самое страшное... однажды в апреле температура поднялась до 50
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.