Протекают трубы отопления

Sоft
От пользователя Maria3112
Спасибо большое за советы, буду искать мастера, чтобы сделал опрессовку

Если Уралмаш/эльмаш, то пишите ;-)
3 / 2
Maple
От пользователя Sоft
Полтора рабочего :ultra:

если рабочее до 10 атм, 15 ху подавать ?
0 / 2
Ешка помоешная
От пользователя Maple
если рабочее до 10 атм, 15 ху подавать ?

1,25 по талмуду.
0 / 1
Ешка помоешная
От пользователя Maria3112
Спасибо большое за советы, буду искать мастера, чтобы сделал опрессовку

Есть вполне хорошие и аккуратные спецы (да и вообще на все руки, кроме этой работы).
Еслм не заняты, так помогут.
0 / 2
120 мертвый форум
МПа
< 0,2 2

0,2-40 1,5

> 40 1,25

И где это у нас 40 очков? :lol:
0 / 7
Ешка помоешная
От пользователя deepl(120 мертвый форум)
И где это у нас 40 очков? :lol:

Вот уж не знаю за ваши очки.
А ПТЭЭ четко регламентирует 1,25 с оооворкой "но не меньше...".
Можешь и дальше усираться, приводя нормы из СНИПа, никто тебя ни к чему не принуждает.
3 / 2
Sоft
От пользователя deepl(120 мертвый форум)
И где это у нас 40 очков? :lol:

Пар :fear:
Электростанции, но там давление за сотку)))
1 / 1
Sоft
От пользователя Дед Митяй (Рыбак-Лентяй)
ПТЭЭ четко регламентирует 1,25 с оооворкой "но не меньше..."

Трубопроводы и их детали должны подвергаться гидравлическому испытанию пробным давлением, равным 1,25 рабочего давления, но не меньше 1,57 МПа (16 кгс/см2) для подающих труб и 1,18 МПа (12 кгс/см2) для обратных.

Так тут про теплосети, а не про внутренний трубопровод
.

[Сообщение изменено пользователем 11.11.2021 22:01]
1 / 1
Ешка помоешная
От пользователя Sоft
Так тут про теплосети, а не про внутренний трубопровод

Вот прям не поленился скопировать:

6.2.11. Гидравлические испытания трубопроводов водяных тепловых сетей с целью проверки прочности и плотности следует проводить пробным давлением с внесением в паспорт.

Минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании составляет 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2).

Теперь читаем заголовок:
Протекают трубы отопления

...у меня пазл вроде сложился ;-)
2 / 2
Sоft
От пользователя Дед Митяй (Рыбак-Лентяй)
у меня пазл вроде сложился ;-)

У меня не сложился
.Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
6.2.11. Гидравлические испытания трубопроводов водяных тепловых сетей с целью проверки прочности и плотности следует проводить пробным давлением

:bs:
От пользователя Дед Митяй (Рыбак-Лентяй)
Гидравлические испытания трубопроводов водяных тепловых сетей

.Теплова́я сеть. — совокупность устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.

:bs:

[Сообщение изменено пользователем 11.11.2021 22:47]
1 / 1
Sоft
Тепловая установка, теплосеть, теплопотребляющая.....запутаться можно
Короче, прессуем чуть выше, от 1,25 до 1,5 :ultra: по мне так 1,5 :-D и дело в шляпе))))

[Сообщение изменено пользователем 11.11.2021 22:53]
2 / 1
Ешка помоешная
От пользователя Sоft
Тепловая установка, теплосеть, теплопотребляющая.....запутаться можно

Да чё там путаться, тепловая сеть включает в себя не только приборы отопления, но и трубопроводы, и УКУТ, и пр.
Всё это в совокупности - система отопления, если по простому.

И если уж на то пошло, то 1,25 - это указано минимальное значение.
А максимальное там оговаривается конкретными условиями (расчёты и т.д.).
Т.е., 1,5 - это тоже, по сути, верное значение, но опять же - исходя из отдельной конкретики.
Но, вот, например, имея в эксплуатации сеть, мягко сказать, пожившую, нагружать её больше необходимого, чревато.
Опять же, на то она и опрессовка, чтобы исключить соответствующие неприятности в течение отопительного сезона.
А при введении в эксплуатацию, вернее даже не так, перед введением/сдачей в эксплуатацию (по окончании монтажа) наоборот - давануть бы побольше (в пределах проектных величин, естественно.
Тем самым - обнаружить загодя "тонкие места" и устранить огрехи, чтобы потом, после отделки спать спокойно.
...если так, по простому, сказать.
3 / 1
Яна_87
Знакомая ситуация! у нас тоже такая проблема была в новой квартире, хотя перед запуском отопления сантехник из ЖЕКа приходил и все проверял, муж сам пробовал исправить, но ничего не получалось пока не вызвали мастера

если еще актуально, то рекомендую службу - https://ekaterinburg.trade-services.ru/

[Сообщение изменено пользователем 22.12.2021 23:39]
0 / 4
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.