Сантехники подскажите!

Ситуация такая в доме 240 квадратов! установлен угольный кател на 26 квт ! дак вот до последних батарей еле еле доходит, пытаюсь батареи которые горячии прикрыть, но ситуцию особо не улучшает!
может стоит насос циркуляционный посильнее поставить ?
0
Алексей3
От пользователя Варенный
может стоит насос циркуляционный посильнее поставить ?

может даже два

От пользователя Варенный
пытаюсь батареи которые горячии прикрыть

надеюсь байпасы у вас правильные стоят
1 / 5
Система однотрубная или двух трубная? Насос какой? Какие радиаторы? Какие схемы подвода-отвода (снизу-снизу, сверху-снизу, снизу-сверху)? Может быть элементарное завоздушивание?
2 / 0
Мr.Smith
От пользователя Варенный
установлен угольный кател на 26 квт ! дак вот до последних батарей еле еле доходит

А Вы спросИте у тех, кто эту систему проектировал и монтировал. Если никто не проектировал, а монтировал дядя Вася, то виновник один - Вы.

А до батарей не доходит, потому что у Вас кАтел. Вот если бы стоял кОтоел, тогда бы может и доходило.


:vis: :vis: :vis:
4 / 6
Варенный
Система двух трубная! батареи алюминевые подводка к ним снизу!
воздух стравливал, давление почти 3 атмосферы!


На счет котеола не понел! елсли намек на правописание , то как умею так и пишу!
2 / 1
А давление 3 очка и в верхних радиаторах? "до последних батарей еле еле доходит" - это значит что они едва теплые, или нет давления на них?
0
Sоft
От пользователя Варенный
батареи алюминевые подводка к ним снизу!

т.е. труба в полу? возможно пара тройка разиаторов на одном диаметре трубопровода сидят, поэтому и не тянет концевой
0
Алексей3
возможно батареи последовательно включены :-)
0
Sоft
От пользователя Алексей3
возможно батареи последовательно включены

исключено, закрыл "блок" снял 1 радиатор, а у тебя вся система встала
:-)
0
Shumaster
Какой трубой магистрали выполнены?
0
Варенный
От пользователя Леонидыч
А давление 3 очка и в верхних радиаторах? "до последних батарей еле еле доходит" - это значит что они едва теплые, или нет давления на них?



На концевых батареях давление слабое , если на первых когда кран маевского открываешь, напор сильный , то на концевых еле еле!
Система выполнена таким образом( я не сильно в этом понимаю обьясню как смогу) от котла две толстых железных трубы в одну врезан насос, другая переходит в две металопластиковые трубы диаметр не помню. Дальшеразводка идет на бойлер 200 литров и на 1 и 2 этаж ! через колекторы. есть еще теплый пол в коридоре но до него доходит тока когда один из этажей закрыт :-)
0
Случай из жизни, (для размышлений):
Два "лихих" сантехника поменяли одну трубу на 219 на две 112......и долго удивлялись куда давление делось.
PS Где от у вас "заужение" происходит, посмотреть бы , да "потрогать", а так гадать долго можно. :-)
0
Алексей3
От пользователя Sоft
исключено

а че думаете мало таких умельцев :-)

От пользователя Варенный
две толстых железных трубы в одну врезан насос, другая переходит в две металопластиковые трубы диаметр не помню

похоже насосу дыхалку перекрыли
0
Варенный
Завтра сфоткаю фотки выложу! :-)
0
Если такая ситуевина сразу после пуска была, то причина одна - напора не хватает в системе. Несколько вариантов - поставить помощнее насос (только чтоб трубы не порвать), переделать разводку, переделать разводку - сделать подвод сверху вниз (сначала 2 этаж, потом 1).
0
Варенный
0
Алексей3
схему включения батарей можете выложить
0
Имхуется мне, что тонюсенькие трубы идут на второй этаж. Еще бы знать какой напор у насоса.
0
Варенный
Трубы , что на первом этаже , что на втором одинаковые!
По насосу в паспорт посмотрю выложу !
0
Искать "сантехников" и в рабство до полного переучивания. Самое простое менять насос, самое правильное перебирать систему ( из того что вижу косяков порядочно). Кстати не забудьте обеспечить котел резервным электроснабжением: свет пропадет - насос встанет, а углю-то пофиг он гореть будет..............
0
Жесть :vis:
Понаделавск.
Просто нанотехнологии какие-то
:lol:

Все вырезать и по новой
1 / 1
От пользователя Мr.Smith
потому что у Вас кАтел. Вот если бы стоял кОтоел,

:lol:
1 / 1
GoGy Van
От пользователя Варенный
По насосу в паспорт посмотрю выложу !

Лучше сразу толковых парней вызови, дольше на форуме вату катать будешь :ultra:
1 / 0
Варенный
Спасибо за советы буду думать , перед новым годом очень затратно, вырубать и делать все по новому!
0
Алексей3
От пользователя Кiper
Самое простое менять насос

исче не понятно ниче

От пользователя Кiper
из того что вижу косяков порядочно

и что вы там интересно увидели
я вот пока ниче не вижу

От пользователя Варенный
затратно, вырубать и делать все по новому

по новому думаю не надо

тут скорее вопрос нескольких метров труб

От пользователя Варенный
По насосу в паспорт посмотрю выложу !

и схему разводки выложи хоть от руки

скока батарей в доме всего
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.