Реле давления

Купить мех реле рублей за 500 , поставить и забыть (правда оно без реле сухого хода, но врят ли вы там бассейны каждый день набираете)
1 / 1
120 мертвый форум
СЕКУНДУ
От пользователя Vаnо
Не вижу смысла поскольку отображаемое давление ничего общего с реальным не имеет. Реле перестало в принципе отключать насос даже при нажатии на кнопку старт/стоп


Вы не слушайте тех, кто ничего в этом не понимает.
их тут 99,9%

Нажмите и отпустите кнопку СТАР/СТОП.
насос выключиться на индикаторе должно гореть P-S
Нажмите и УДЕРЖИВАЙТЕ кнопку ВВЕРХ стрелка ( установка называется кнопка) в ТЕЧЕНИИ 9 СЕКУНД
На дисплее должен пойти отсчет S-X

ГДЕ Х меняется от 0-до 9

При достижении параметра Х цифры 9 произойдет сброс всех параметров на заводские настройки.
На дисплее должна появится надпись ЗАП,

ВСЁ, ума не надо, только сначало все обесточте на 30 секунд и начинайте переход в заводские настройки.

[Сообщение изменено пользователем 06.08.2021 12:00]
2 / 2
Vаnо
От пользователя deepl(120 мертвый форум)
Нажмите и отпустите кнопку СТАР/СТОП.
насос выключиться на индикаторе должно гореть P-S

Не помогает. Вы описали процедуру нормировки давления.
В понедельник приедут установят механическое реле.
0
allekc
От пользователя Vаnо
В понедельник приедут установят механическое реле.

Ну и зря.
0
120 мертвый форум
Я ничего не описал. Это написано в инструкции.

От пользователя allekc
Ну и зря.

Давай догоняй в 2022году.
Я начастотник перешел.

[Сообщение изменено пользователем 06.08.2021 21:07]
0 / 1
120 мертвый форум
От пользователя Vаnо
Не помогает.


Без пароля то конечно ничего не поможет.
В режим обнуления на заводские настройки нужен пароль. Его надо уметь вводить.

Прикрутить реле на трубу может каждый дурак. а вот настроить его, настроить сухой ход, настроить нижннее нормально( у вас кстати предел тоже 90% нижнее от верхнего,) ряд других настроек как выбег насоса при поливе нужен человек который этим занимается.

А гайки крутить, да вверх тормашками может каждый.
3 / 3
Vаnо
От пользователя allekc
Ну и зря.

Может и зря но это уже второе реле электронное которое вышло из строя. Если я ещё могу тут покопаться и о родители его даже в режим полива включить не смогли.
От пользователя deepl(120 мертвый форум)
Без пароля то конечно ничего не поможет.
В режим обнуления на заводские настройки нужен пароль. Его надо уметь вводить.

Почитаю для чего там пароль нужен
2 / 1
Vаnо
От пользователя deepl(120 мертвый форум)
Его надо уметь вводить.

Пароль не установлен. Сброс на заводские настройки не помогает. Сам датчик давления глючит
1 / 1
120 мертвый форум
От пользователя Vаnо
Сброс на заводские настройки не помогает



Тогда к монтажникам,
я 2 суток не спав ночи настраивал Инвертер.

У Китая, промышленная частота, в переводе.
Вообще мышление русского и китайца в словаре и в вголове абсолютно разное.

Не поможен, но сбросьте давление в системе и измерьте в гидроаккумуляторе.
там должно быть на 10% ниже чем ваша заводская по нижнему. 1,3 очка в баке сделайте.

но это не поможет.


От пользователя Vаnо
второе реле электронное которое вышло из строя


что то не то.

Ежели не ползали то у вас заводские 1,4 нижнее и 2,8 верхнее.
1 / 2
Vаnо
От пользователя deepl(120 мертвый форум)
Ежели не ползали то у вас заводские 1,4 нижнее и 2,8 верхнее

После сброса настроек они такие.
Но давление скачет поэтому сделал 1. 4 нижнее и верхнее 1.8
Позвонил в техническую поддержку акваконтроль. Описал ситуацию. Говорят фильтр грубой очистки ставить обезательно нужно устанавливать реле вверх ногами нельзя вопервых грязь будет скапливается на датчик во вторых конденсат с труб буде капать на реле. По описанию выходит из строя датчик давления
0
Vаnо
Посоветовали снять продуть. Снял перевернул сного установил. Сейчас мысль пришла промыть его с помощью шприца
0
Vаnо
Ах да забыл добавить привключении после снятия он стал давление показывать то нормальное то пониженое
0
Vаnо
От пользователя deepl(120 мертвый форум)
. 1,3 очка в баке сделайте.

Было 2 атмосферы при пустом баке скинул до 1.3
0
Vаnо
Промыл шприцом. Вымылось немного песка. Установил обратно. Разница между механическим стало полочка. Давление на табло перестало бешано скакать
0 / 1
Uzanto
От пользователя Vаnо

Сколько верх,низ?
ГА целый?

[Сообщение изменено пользователем 06.08.2021 17:47]
0
Vаnо
От пользователя Uzanto
ГА целый

ГА новый и целы давление в нем было 2 очка на пустом. Снизил до 1.3
От пользователя Uzanto
верх,низ

Низ 1.4 верх установил 2.5. Надеюсь какое-то время поработает
0 / 1
Vаnо
Хватило на 5 минут опять разница между механическим Манометр ом и показаниям на реле давлении больше очка. Механика показывает 3.1 реле 1.8
0 / 1
Uzanto
От пользователя Vаnо
Снизил до 1.3

Зря
0
allekc
От пользователя Vаnо
Промыл шприцом. Вымылось немного песка.

Ну ведь уже после этого становится все понятным.
Надо ставить почеловечески, нормальными руками. Грязевик и перевернуть.
Поставят кривокосо, а потом ругают прибор. Напоминает басню про очки и мартышку.
2 / 0
120 мертвый форум
От пользователя Uzanto
Зря


Обоснуй.

На частотнике не ставится по нижгему там по другому.
От пользователя Vаnо
Хватило на 5 минут опять разница


Это датчик на реле.
0 / 1
120 мертвый форум
От пользователя Uzanto
Сколько верх,низ?

Ну жека даешь. Ведь все написано
От пользователя Vаnо
1. 4 нижнее и верхнее 1.8
0 / 1
120 мертвый форум
От пользователя allekc
Ну ведь уже после этого становится все понятным.
Надо ставить почеловечески, нормальными руками.

Так автор это в первом посту написал.
Он нанял на эту установку спеца.
Давай простыми словами.

Есть родители есть сын.

Сын нанял и заплатил.
Вот сколь он заплатил нем пофигу. Сколько оговорили так заплатил.
Пришел час Ч.
К родитеоям приехал чел с реле.
Но ведь понятно что реле вверх тормашками и ничего нет по инструменту и фитингам. Значит в магаз. Ежели нет то увы извините я не смогу.
Негатив человека оплатившего работу и реле мне понятен.

[Сообщение изменено пользователем 09.08.2021 08:05]
0 / 1
120 мертвый форум
Монстрику.
Чё надобно старче?
Всё написано было ранее, все ссылки давались.
Цена 10 тысяч.
Кишки на

[Сообщение изменено пользователем 09.08.2021 08:06]
0 / 1
120 мертвый форум
Прозвон при монтаже.

[Сообщение изменено пользователем 09.08.2021 08:07]
1 / 1
ви п
От пользователя Vаnо
И я должен инструкцию на каждый прибор читать?

Это в крови должно быть: прежде чем подписать, пойми под чем подписываешься!
1 / 0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.