Как утеплить проходной узел?
s
sergrom
Всех приветствую.
Делаю потолок в бане, столкнулся с противоречием, не понимаю, как сделать.
Поставил проходной узел с минеритом.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Снаружи к менириту примкнет утеплитель. А как быть с пространством между сэндвичем и оцинковкой, оцинковкой и минеритом? Много где читал, что нельзя это пространство забивать утеплителем, сэндвич перегреваться будет в этом месте. Если так, промерзать же будет капитально? Как быть? Искать компромисс по плотности утепления в узле между желанием утеплиться и пожаробезопасностью? Или есть какое то решение, чтобы и то и то?
Делаю потолок в бане, столкнулся с противоречием, не понимаю, как сделать.
Поставил проходной узел с минеритом.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Снаружи к менириту примкнет утеплитель. А как быть с пространством между сэндвичем и оцинковкой, оцинковкой и минеритом? Много где читал, что нельзя это пространство забивать утеплителем, сэндвич перегреваться будет в этом месте. Если так, промерзать же будет капитально? Как быть? Искать компромисс по плотности утепления в узле между желанием утеплиться и пожаробезопасностью? Или есть какое то решение, чтобы и то и то?
a
allekc
Почему он должен промерзать? Он же сендвич.
У меня фановая труба через потолок проходит не утепленая и ниче не промерзает.
А между минеритом и оцинковкой каолиновой ватой.
У меня фановая труба через потолок проходит не утепленая и ниче не промерзает.
А между минеритом и оцинковкой каолиновой ватой.
f
flower-flowers
Много где читал, что нельзя это пространство забивать утеплителем, сэндвич перегреваться будет в этом месте.
У Вас от печи " старт " идёт...Потом переход...Потом сендвич...Забивайте эту полость , про которую спрашиваете, каолиновой ватой . НЕ экономьте сендвич, экономьте баню от пожара. Труба собрана "на конденсат " или "на дым " ?.
U
Uzanto
Керамзит
s
sergrom
Почему он должен промерзать? Он же сендвич
Я о промерзании потолка.
НЕ экономьте сендвич, экономьте баню от пожара.
Так речь и идет о пожаробезопасности, которой не способствует перегрев сэндвича.
На конденсат, умк 1,0мм
[Сообщение изменено пользователем 16.04.2021 20:52]
B
<<Beast>>
У вас стык сендвича прямо в перекрытии, так нельзя. Опускайте ниже см на 20 потолка. Полость керамзитом средним или ватой без фанатизма.
s
sergrom
У вас стык сендвича прямо в перекрытии, так нельзя.
Стык ниже потолка на пару сантиметров. Критично? Разбирать как сейчас, не представляю, на герметик собрано.
B
<<Beast>>
Стыки труб самые потенциально опасные места возгорания, в магазине где брали должны были предупредить что сэндвич стартует как минимум в 20см ниже потолка. А если покупали сами то надо было в альбомы тех решений у производителя смотреть. Переделывать или нет решать вам.
f
flower-flowers
Так речь и идет о пожаробезопасности, которой не способствует перегрев сэндвича.
Как раз об этом и речь...У сендвича, , при перегреве , уменьшается ресурс и прогорает внутренняя труба . Каолин и керамзит создают барьер от повышенной температуры .
s
sergrom
Каолин и керамзит создают барьер от повышенной температуры .
Что-то вы меня запутали. Чтобы сэндвич не перегревался, тепло должно от него отходить, чему препятствует забивка узла утеплителем (ватой, керамзитом и тд.). Но если не будет этого утеплителя, потолок будет промерзать. Вот я о чем.
B
<<Beast>>
Положите ЛЮБОЙ негорючий утеплитель без фанатизма, не трамбуйте, как лег так и лег и проблем не будет. Проблемы могут быть из-за стыка..
a
allekc
Если переживать за прогорание внутренней трубы, тогда зачем ее убирать в сендвич? Без сендвича она еще дольше ведь не прогорит. Л- логика. Сендвич ведь не радиатор, а изолятор.
Этот сендвич надо делать еще толще, но это удорожание.
[Сообщение изменено пользователем 16.04.2021 22:01]
f
flower-flowers
Если переживать за прогорание внутренней трубы,
Я не переживаю за сендвич , я переживаю за баню...Автору нужно проложить каолин для термозащиты ,и для того, чтобы не сыпалась рыжая пыль от керамзита . И засыпать нишу керамзитом. Если нишу не утеплять, будет холодно, если утеплять уменьшается ресурс трубы . т, к, хуже теплоотдача...А в данном случае "утеплитель" является ещё и термозащитой .
Скажу за себя , Имхо пусть меньше ресурс трубы , чем пожар...А решение пусть сам принимает. Прогорит, или не прогорит труба ....это вопрос вторичный. Главное термозащита. И стык...Мой вопрос о дыме и конденсате был не случайным.
D
Dale.
Если нишу не утеплять, будет холодно
На дно ниши положил базальтовый картон пару слоев и примерно 5 см керамзита. Не промерзает. Надеюсь, что и не перегревается.
Делаю потолок в бане, столкнулся с противоречием, не понимаю, как сделать.
Поставил проходной узел с минеритом.
Скажу за себя , Имхо пусть меньше ресурс трубы , чем пожар...А решение пусть сам принимает. Прогорит, или не прогорит труба ....это вопрос вторичный. Главное термозащита. И стык...Мой вопрос о дыме и конденсате был не случайным
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.