Нужен совет электрика по розеткам в ванной.

Добрый день, нужен совет электрика :hi:
В ванной одна из двух розеток перестала работать, думал розетка умерла, а оказалось проблема в чем то другом :-)
Кто подскажет ?[media]
[/media]

[Сообщение изменено пользователем 16.04.2021 16:07]
0 / 3
120 мертвый форум
Вид соединения? Шлейф?

Красный щуп на белый, черный на землю. Что покажет?
0 / 1
darkwoox
Показывает 205
По соединению без понятия, обычная розетка в ванной атомовской новостройке
Обе висят на одном автомате




От пользователя deepl


[Сообщение изменено пользователем 16.04.2021 16:43]
0
Вытащите также вторую розетку. Посмотрите что там
0
Кроме того, в атоме все распредкоробки на вагах собраны, ваги как правило ге очень хорошо держат долгую мощную нагрузку - поэтому расскажите, что в эту розетку втыкали
1 / 0
А еще кроме этого, распредкоробки в атоме спрятаны могут быть в потолке спрятаны, либо в стене. Надо понять куда идут кабеля от розеток - соответственно искать распредкоробку.

Но сначала достать вторую розетку
1 / 0
darkwoox
От пользователя 220_В

Дак со второй то всё в порядке, странности с той, которую разобрал.
0
Та, которая не работает может быть подключена от той, которая работает
4 / 0
120 мертвый форум
Сказано что сделать, надо сделать.
1 / 2
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя deepl
Красный щуп на белый, черный на землю. Что покажет?

имхую: нада пройти по шлейфу лампаськой
ибо вольты на цешке- савсем не показатель
1 / 0
darkwoox
Всем спасибо, отбой, завтра электрик придет и посмотрит 😏
2 / 1
120 мертвый форум
Узо и не правильная запитка.
1 / 1
darkwoox
Если кому интересно, выгорел коннектор в распредкоробе
3 / 0
Tetra
не, ну я понимаю ваги...
но есть же нормальные с защёлками а не это копеечное говно
1 / 1
Наглый Лис
От пользователя darkwoox
выгорел коннектор

Что за марка видно ?
0
Это хорошая вага. Выгорела потому что провод грязный был вставлен видимо. И смазки не положили.
0 / 1
120 мертвый форум
От пользователя darkwoox
Если кому интересно, выгорел коннектор в распредкоробе


Отгорает обычно ноль, у вас фазный провод.
Впрочем, в новых домах робят все.
Они и синий фазным сделают.
По этому и было сказано тестер на белый провод, и землю.
Не удивлюсь, что мастер так же все сделал.

Вот вам и электромонтаж от атомстройкомплекса.
Случись пожар, мчс пррсто выдаст не исправность электропроводки.

Нельзя делать силовую часть на вагах.
Либо сварка, либо опрессовка.

Следите за коробкой, стиралку 99,9 процентов туда включали.

Тэн на стиралке проверьте на всякий случай еще.

[Сообщение изменено пользователем 17.04.2021 18:32]
4 / 2
strider1978
От пользователя Енот и белочка за секс-фетиш
Это хорошая вага.


Для светодиодных светильников - возможно.


От пользователя Енот и белочка за секс-фетиш
Выгорела потому что провод грязный был вставлен видимо. И смазки не положили.


Смазка только в минус. Смонтирована клемма тоже неправильно. Грязный - когда его испачкать успели между зачисткой и вставкой в клемму?
3 / 0
darkwoox
Согласен с вышесказанным, мастер так же сделал, заварил.
От пользователя deepl


[Сообщение изменено пользователем 17.04.2021 18:59]
0
darkwoox
От пользователя Наглый Лис

6 / 0
От пользователя strider1978
Смазка только в минус.

С чего бы вдруг?
0
От пользователя strider1978
Грязный - когда его испачкать успели

Грязный в смысле мог окисленный быть по поверхности.
0
Наглый Лис
От пользователя darkwoox


И автомат не вышибло ?
Опасная хрень.
0
strider1978
От пользователя Енот и белочка за секс-фетиш
С чего бы вдруг?


С того. Вагоделы и сами несколько лет не могли определиться, для чего нужна паста. Последняя версия - подключение алюминия.
2 / 0
От пользователя darkwoox
Если кому интересно, выгорел коннектор в распредкоробе

Только хотел подобное фото скинуть
К утверждению

От пользователя 220_В
ваги как правило ге очень хорошо держат долгую мощную нагрузку

Там только все намного страшнее ,а нагрузка вот как раз не более 3.4Квт
1 / 1
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.