Нужен совет электрика по розеткам в ванной.
d
darkwoox
Добрый день, нужен совет электрика
В ванной одна из двух розеток перестала работать, думал розетка умерла, а оказалось проблема в чем то другом
Кто подскажет ?[media] [/media]
[Сообщение изменено пользователем 16.04.2021 16:07]
В ванной одна из двух розеток перестала работать, думал розетка умерла, а оказалось проблема в чем то другом
Кто подскажет ?[media] [/media]
[Сообщение изменено пользователем 16.04.2021 16:07]
м
120 мертвый форум
Вид соединения? Шлейф?
Красный щуп на белый, черный на землю. Что покажет?
Красный щуп на белый, черный на землю. Что покажет?
d
darkwoox
Показывает 205
По соединению без понятия, обычная розетка в ванной атомовской новостройке
Обе висят на одном автомате
[Сообщение изменено пользователем 16.04.2021 16:43]
По соединению без понятия, обычная розетка в ванной атомовской новостройке
Обе висят на одном автомате
[Сообщение изменено пользователем 16.04.2021 16:43]
d
darkwoox
Дак со второй то всё в порядке, странности с той, которую разобрал.
м
120 мертвый форум
Сказано что сделать, надо сделать.
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
Красный щуп на белый, черный на землю. Что покажет?
имхую: нада пройти по шлейфу лампаськой
ибо вольты на цешке- савсем не показатель
d
darkwoox
Всем спасибо, отбой, завтра электрик придет и посмотрит 😏
м
120 мертвый форум
Узо и не правильная запитка.
d
darkwoox
Если кому интересно, выгорел коннектор в распредкоробе
T
Tetra
не, ну я понимаю ваги...
но есть же нормальные с защёлками а не это копеечное говно
но есть же нормальные с защёлками а не это копеечное говно
Н
Наглый Лис
выгорел коннектор
Что за марка видно ?
Это хорошая вага. Выгорела потому что провод грязный был вставлен видимо. И смазки не положили.
м
120 мертвый форум
Отгорает обычно ноль, у вас фазный провод.
Впрочем, в новых домах робят все.
Они и синий фазным сделают.
По этому и было сказано тестер на белый провод, и землю.
Не удивлюсь, что мастер так же все сделал.
Вот вам и электромонтаж от атомстройкомплекса.
Случись пожар, мчс пррсто выдаст не исправность электропроводки.
Нельзя делать силовую часть на вагах.
Либо сварка, либо опрессовка.
Следите за коробкой, стиралку 99,9 процентов туда включали.
Тэн на стиралке проверьте на всякий случай еще.
[Сообщение изменено пользователем 17.04.2021 18:32]
s
strider1978
Это хорошая вага.
Для светодиодных светильников - возможно.
Выгорела потому что провод грязный был вставлен видимо. И смазки не положили.
Смазка только в минус. Смонтирована клемма тоже неправильно. Грязный - когда его испачкать успели между зачисткой и вставкой в клемму?
d
darkwoox
Согласен с вышесказанным, мастер так же сделал, заварил.
[Сообщение изменено пользователем 17.04.2021 18:59]
[Сообщение изменено пользователем 17.04.2021 18:59]
d
darkwoox
Грязный - когда его испачкать успели
Грязный в смысле мог окисленный быть по поверхности.
Н
Наглый Лис
И автомат не вышибло ?
Опасная хрень.
s
strider1978
С чего бы вдруг?
С того. Вагоделы и сами несколько лет не могли определиться, для чего нужна паста. Последняя версия - подключение алюминия.
Если кому интересно, выгорел коннектор в распредкоробе
Только хотел подобное фото скинуть
К утверждению
ваги как правило ге очень хорошо держат долгую мощную
нагрузку
Там только все намного страшнее ,а нагрузка вот как раз не более 3.4Квт
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.