Обратный клапан в 9 этажном доме.

Всем привет!
1 этаж в 9 этажке, примерно раз в месяц из унитаза бьёт водой с воздухом, иногда потише, как болото плюхает, иногда сразу сильно, как гейзер бьёт :weep: звоню в аварийку УК с заявкой на подпор колодца (около подъезда) или засор стояка в подвале, не сразу, бывает после нескольких звонков устраняют. Унитаз всегда стараюсь держать закрытым. Хорошего конечно мало, предполагаю, что после кап. ремонта в подвале возможно разводка неправильно установлена, у меня прямо под квартирой сходятся 3 стояка. Задумалась об установке обратного клапана за унитазом, но не будет ли тогда эта вода с воздухом бить в ванну, раковину или стиралку? И можно ли его устанавливать в квартирах в многоэтажных домах? Может кто то сталкивался с подобным и может что то порекомендовать или посоветовать.
2 / 3
strider1978
Пусть УК проверяет вентиляцию стояка. Наверное льдом затянуло по нынешней погоде.
0 / 4
От пользователя strider1978
Пусть УК проверяет вентиляцию стояка. Наверное льдом затянуло по нынешней погоде.

Это происходит круглогодично :-(
3 / 2
От пользователя strider1978
Пусть УК проверяет вентиляцию стояка.

тогда гидрозатвор "вытягивает" из колена и запах каналии идет в помещение.
Тут большой единовременный сброс воды с верхних этажей и как "поршень в шприце" выдавливает излишки воды с воздухом :-(
Ну и "пропускная" способность каналии в подвале возможно уменьшена засором.
От пользователя Лиса09

дом новый/старый?
0 / 5
От пользователя Kорнет
дом новый/старый?

9 этажка, где кухня посредине, конец 70х начало 80х, с одной стороны 4 балкона рядом, с другой стороны дома нет балконов. Таких домов в городе у нас много.
0 / 2
allekc
От пользователя Лиса09

Двушка?

Если поставить клапан сразу после унитаза и перед стояком то и ванную с раковиной отсечете. Т.е. бить в ванную не будет.
0 / 2
Uzanto
От пользователя Лиса09
9 этажка, где кухня посредине, конец 70х начало 80х, с одной стороны 4 балкона рядом, с другой стороны дома нет балконов. Таких домов в городе у нас много

Китайка. Пентагон
0 / 3
От пользователя allekc
Двушка?

Да, но у соседей рядом в 2 х и 3х комнатных не булькает, страдаем только мы. :-(
0 / 2
moshe
Уникальная квартира гордиться надо. Нужно задвижку поставить и нечего не пропускать. :weep: Или вычислить кто бассейн это сверху сливает.
3 / 3
Goldy9
Это из-за того что в подвале, на горизонтальном участке есть провисание трубы. Кронштейнов мало поставили. И в момент большого разбора по стояку, канализация не справляется.
0 / 3
От пользователя Goldy9
Это из-за того что в подвале, на горизонтальном участке есть провисание трубы. Кронштейнов мало поставили. И в момент большого разбора по стояку, канализация не справляется.

Труба прямая, кап. ремонт был 7,5 лет назад.
0 / 2
moshe
От пользователя Лиса09
кап. ремонт был 7,5 лет назад

Налей каустика литр, там прослушка стоит, её растворит и смоет.
3 / 2
От пользователя Лиса09
Это из-за того что в подвале, на горизонтальном участке есть провисание трубы. Кронштейнов мало поставили. И в момент большого разбора по стояку, канализация не справляется.

Труба прямая, кап. ремонт был 7,5 лет назад.
...после ремонта началось?
0 / 2
От пользователя Who I am
после ремонта началось?

Да, наверно.
0 / 1
Kapitan96
У меня офис на 1 этаже в 9-ти этажке.
В подвале не правильно собраны трубы и мы с периодичностью несколько раз в год "плавали". В итоге поставила обратные клапаны на унитаз и на раковину, лет 6 полет нормальный без сюрпризов, ттт...
Вам, думается, тоже хватит 2-х кланапов, на 110 (унитаз) и на 50 (на отвод раковина/ванна/стиралка). Я предполагаю, что у вас один стояк в туалете и от него идет отвод в ванную комнату, если не права, то, возможно, клапанов потребуется больше, смотреть надо схему разводки

P.S. сходила, посмотрела на свой Мпластовский клапан, если речь про "пентагон", то по размерам между унитазом и стояком не факт, что влезет, разве что есть у других производителей с меньшими габаритами

[Сообщение изменено пользователем 15.02.2021 16:10]
1 / 2
Kapitan96
Ну и про кухню надо подумать. Или там свой стояк и с ним проблем нет?
1 / 2
От пользователя Лиса09
Цитата:
От пользователя: Who I am
после ремонта началось?
Да, наверно.
............сто пятьсот изменили схему врезок...гады.... :ultra:
0 / 2
От пользователя Kapitan96
P.S. сходила, посмотрела на свой Мпластовский клапан, если речь про "пентагон", то по размерам между унитазом и стояком не факт, что влезет, разве что есть у других производителей с меньшими габаритами

"рыжий" и "серый" тоже думаю, что не влезет, они большие, может хоть "антикрысу" поставить, он самый компактный и места практически не занимает.
От пользователя Kapitan96
Ну и про кухню надо подумать. Или там свой стояк и с ним проблем нет?

ТТТТ да, там отдельный стояк.
0 / 2
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.