коньковая ферма

Ешка помоешная
От пользователя Who I am
перекрой все плитами перекрытия...а сверху чо хошь городи

Сверху онли чердак холодный, поэтому плиты вроде как излишни ;-)
0
От пользователя Дед Митяй (БлёсныМнеВдёсны)
Сверху онли чердак холодный, поэтому плиты вроде как излишни ;-)
....сеня излишни.....завтра захочешь 5 этажей надстроить(и квартирантов пустить) глядишь пригодились :ultra: ;-)
0
Tetra
От пользователя Дед Митяй (БлёсныМнеВдёсны)
Чистая длина пролёта - 4,5м.

стенка-то внутри несущая или нет
если несущая дак вообще фигня, опереть на неё одним столбиком

Если нет, то пустить от стен раскосы к этому пролёту, при таких размерах хватит
0
Tetra
От пользователя Дед Митяй (БлёсныМнеВдёсны)
Сверху онли чердак холодный, поэтому плиты вроде как излишни

а, ну если совсем плит не хочется, да стенка не несущая, может и ферма уместа,
правда ме все тут намекают, что это всё огромные заморочкиЮ
а почему - не могут объяснитть.

Единственный инженер, которого спрашивал, наоборот гововрит не парься и делай всё из сечения 150*120... н уэто он посчитал, чо такого достаточно будет
1 / 1
Ешка помоешная
От пользователя Tetra
стенка-то внутри несущая или нет
если несущая дак вообще фигня, опереть на неё одним столбиком

Если нет, то пустить от стен раскосы к этому пролёту, при таких размерах хватит

Несущая да.
Т.е. по конструктиву раскосами обойтись реально?
Плиты - да, не хочу, зачем эта тяжесть на одноэтажнике с холодным чердаком?
Если бы плиты - то и проблемы бы не было канеш (ну сравнительно), но нет, деревянные лаги планируются.
0 / 1
Tetra
От пользователя Дед Митяй (БлёсныМнеВдёсны)
Т.е. по конструктиву раскосами обойтись реально?

ну это наглазок, все ранво считать сечение надо
инжерены тута не отвечают
но между раскосами получится совсем смешной пролёт
а если опереться на несущую стенку то вообще говорить не о чем
0
Ешка помоешная
От пользователя Tetra
ну это наглазок, все ранво считать сечение надо

Эт понятно, тут без вариантов.
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.