Выбор бензогенератора для дома 5-6квт
м
120 мертвый форум
Там там есть выход и на одну фазу..
ой, простите, я дебил не подумал.
Не слушайте никого...
канеш, на х слушать то , брать надоооооооооооооооооооо.!!!!
Обмотка то выдержит или схемки рисовать будем?
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
и чета снимешь с одной фазы, чайник и то не выдержит.
а родничок насосик воткнем на 400 ватт
С
Скандинав
Теория тут развели..
Да он на три фазы.. да их в теории равномерно нагружают... в теории ))
Но какое время можно работать на одной фазе...
Не всей конечно. Мощности...
тем более SDMO ого-ого сколько выдержит..
В бытовые бензо генераторы на три фазы
Имеют розетку на одну фазу. с завода обычно ставят и на 12в ставят тоже
И ла. В ремонт когда несут. статор или весь генератор . горит там самая
Обмотки на статора которая идет в розетку однофазную..
ушм обычно или отбойник плюс перфоратор врубят и весь день работают на одной фазе...
Но раз производитель на трёх фазном генераторе предусматривает розетку с одной фазой. значит можно...
))
Теоретики. Такие блин теоретики... ))
deerl дерзкий такой.... в каждой теме пишет....
[Сообщение изменено пользователем 22.01.2021 14:47]
Да он на три фазы.. да их в теории равномерно нагружают... в теории ))
Но какое время можно работать на одной фазе...
Не всей конечно. Мощности...
тем более SDMO ого-ого сколько выдержит..
В бытовые бензо генераторы на три фазы
Имеют розетку на одну фазу. с завода обычно ставят и на 12в ставят тоже
И ла. В ремонт когда несут. статор или весь генератор . горит там самая
Обмотки на статора которая идет в розетку однофазную..
ушм обычно или отбойник плюс перфоратор врубят и весь день работают на одной фазе...
Но раз производитель на трёх фазном генераторе предусматривает розетку с одной фазой. значит можно...
))
Теоретики. Такие блин теоретики... ))
deerl дерзкий такой.... в каждой теме пишет....
[Сообщение изменено пользователем 22.01.2021 14:47]
м
120 мертвый форум
дерзкий такой.... в каждой теме пишет....
что задело? а тех поготовка задела.
по 3 фазнику к монстру, его его конек.
Обмотки на статора которая идет в розетку однофазную..
Не всей конечно.
да 1 квт можно всего в 4 квт трехфазнике, и то обмотка начинает гореть.
DEEPL НЕ ДЕРЗКИЙ, А ГРАМОТНЫЙ.
С
Скандинав
1500вт можно смело вешать на сдмо
Там качество и запас...
Не задело.. промтотес форума умные все..
А потом пишут или звонят...
Перфоратор не долбит... посмотрите ?
Или весной массово..пила и триммер не заводится.. что делать.....
)))
Странно. Что сдмо они привезли без предоплаты...
И мотор с него под конус.. там никуда не поставить его...
Надо коленвал ставит обычные. Под вал со шпоночеым газом ))
Там качество и запас...
Не задело.. промтотес форума умные все..
А потом пишут или звонят...
Перфоратор не долбит... посмотрите ?
Или весной массово..пила и триммер не заводится.. что делать.....
)))
Странно. Что сдмо они привезли без предоплаты...
И мотор с него под конус.. там никуда не поставить его...
Надо коленвал ставит обычные. Под вал со шпоночеым газом ))
с
странник_r66
Но какое время можно работать на одной фазе...
Преобразовать 3 ф. в одну намного проще, чем наоборот.
Грамотный спец про это просто не в курсе.
Розетка 220В в гене грузит одну фазу и в нём появится перекос фаз-это всем понятно. Для гены не совсем нормальный режим.
Для дома в качестве резерва он очень даже может сгодится, но без АВР и электростартёра это сделать не просто. Хотя есть большая уверенность, что в эту модель электростартер можно докупить и установить.
Дергать шмыргалку в морозы у зажигалки 4-5 кВт не очень интеллектуальное занятие.
Дергать дизельный- вообще тухлое дело.
Для станков на проммоторах в доме ещё больше сгодится. Свыше 4 кВт 3-х фазные моторы редко у кого в хозяйстве есть.
З-х фазные моторы в хозяйстве достаточно часто можно встретить, почаще однофазных у некоторых.
Странно. Что сдмо они привезли без предоплаты...
Согласен. Такие гены возят под заказ с 70 % предоплатой-минимум.
K
KROT
Да он на три фазы.. да их в теории равномерно нагружают... в теории ))
Но какое время можно работать на одной фазе...
Не всей конечно. Мощности...
тем более SDMO ого-ого сколько выдержит..
Да уж какая тут теория-то?
4 кВт - это пиковая нагрузка на 3 фазы. Номинальная (долговременная) - 3,2 кВт на 3 фазы.
С одной фазы (на ту на которую и стоит эта розетка) можно снять 1 кВт максимум без вреда для здоровья обмотки статора...
А трехфазную нагрузку на 3 кВт - это еще поискать нужно... очень поискать, особенно что-б в хозяйстве нужна была, при пропаже основного питания
По итогу гена весом 68 кг. мощностью 1 кВт - отличный выбор!
Логично, что человек отказался.
[Сообщение изменено пользователем 22.01.2021 18:01]
K
KROT
Грамотный спец про это просто не в курсе.
Расскажите пожалуйста бюджетный способ получить из 3-х фаз, сдвинутых на 120 градусов, относительно друг-друга, одну правильную фазу мощностью 3,2 кВт в номинале, в бюджете до 150 т.р.
[Сообщение изменено пользователем 22.01.2021 17:58]
м
120 мертвый форум
Грамотный спец про это просто не в курсе.
Э преобразователь, купить однофазный проще в разы надо 380 купи инвертор за 10 и расключпй как надо.
Розетка 220В в гене грузит одну фазу и в нём появится перекос фаз-
Нет.
Не путай трансформатор и генератор.
-х фазные моторы в хозяйстве достаточно часто можно встретить,
почаще однофазных у некоторых
Ага, чайник, стиралка, посудомойка.
Ты о чем? Мы о гене. Воды нет холодильник ге робит, но упорно 3 фазный мотор включаешь.
Свыше 4 кВт 3-х фазные моторы редко у кого в хозяйстве есть.
У гены з фазные дл них
м
120 мертвый форум
Расскажите
3 гены на 4 квт. Он не отвитит еще лет 5
У двоих знакомых пожары случились, у обоих гена стоял в подвале, в одном случае потек шланг на карбюратор (самое смешное что гену как раз из пожара спасли), во втором случае видимо забило вентиляцию бака, бензин над двигателем нагрелся, бак взорвался, дом сгорел.
У меня у самого гена в подвале живет, при запуске, открываю одну воротину и подкатываю к выходу, сначала тоже хотел выхлоп на улицу сделать, но погуглил, там трубу не рекомендуют более 2ух метров, иначе мотор душить будет. Сейчас все-таки хочу соорудить ящик металлический метрах в 5-6 от дома..
м
120 мертвый форум
потек шланг
Краник менял, тоже потек.
[Сообщение изменено пользователем 22.01.2021 19:33]
K
KROT
0
А тоже не взлетит :-) Фазы от трёх ген - не синхронизировать.
с
странник_r66
У меня у самого гена в подвале живет, при запуске, открываю одну воротину и подкатываю к выходу, сначала тоже хотел выхлоп на улицу сделать, но погуглил, там трубу не рекомендуют более 2ух метров, иначе мотор душить будет. Сейчас все-таки хочу
соорудить ящик металлический метрах в 5-6 от дома..
Забей на мнение разных спецов из инета.
Сделай, как удобно тебе и увидишь результат.
В инете разные школяры-сявки советуют зачастую-они гену и через 1000 лет не купят. Зато советов из своей практики-полные штаны. Верить таким-себя не уважать.
хочу соорудить ящик металлический метрах в 5-6 от дома..
все придумано до нас
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
все греется, автоматически запускается, отводятся газ, вентилируется (тоже автоматизировано всё) и охлаждается...
всё пожаробезопаснос...
[Сообщение изменено пользователем 22.01.2021 21:21]
зы: был один выставочный экспонат, на предмет продемонстрировать возможности этого бокса
но ушел с выставки за 15 мин после открытия выставки...
но ушел с выставки за 15 мин после открытия выставки...
м
120 мертвый форум
тоже не взлетит Фазы от трёх ген - не синхронизировать.
делаете "яйца" - две последовательно соединенные лампочки на 220 вольт - в количестве трёх штук.
2) включаете их между одноименными фазами разных генераторов.
3) запускаете второй генератор, примерно подстариваете частоту под первый, и смотрите на "яйца". Если они загораются все три синхронно, плавно разгораясь и гасня - значит, с фазировкой все в порядке (если наблюдается хаотичное моргание или постоянное свечение - значит, чередование фаз на втором генераторе перепутано).
4) По необходимости: в момент, когда все "яйца" погаснут - включаете второй генератор в параллель первому (хотя - при наличии в автоматике генератора режима "синхронизм", он же "параллельная работа с сетью" - ДГУ сделает это автоматически).
P.S.
"яйца" в каждой фазе - самый надежный способ "в бытовых условиях" (уж найти 6 лампочек накаливания с патронами, да куски проводов - можно даже в глухой деревне).
Хотя по правильному было бы воспользоваться индикаторами порядка чередования фаз - но вот как раз их-то найти в продаже бывает сложно даже в крупных городах...
Текс не мой, смысл 500% верный.
Так же синхронизируют подстанции.
Вот фазировка это сложно.
По синхронизации куча примеров в интернете.
Начали за гену простую идем дальше.
[Сообщение изменено пользователем 22.01.2021 21:41]
K
KROT
Как синхронизируются генераторы я знаю...
Описанная вами метода - рабочая, но дюже махнет мазохизмом, особенно на бытовых аппаратах :-)
м
120 мертвый форум
Описанная вами метода - рабочая, но дюже махнет мазохизмом, особенно на бытовых аппаратах
В точеку я даже близко не приближусь к вам как к человеку понимающему и думаю знающему.
Просто начали за здравие, уходим уже в реальность. Спасибо вам за помощь, так как один я не смогу стучаться до аппонентов,а их тут тьма кто ненавидит.
По делу все можно, но не в бытовых целях и не со 120 героями.
все придумано до нас
ценник видели на это?
Я сам сделаю ящик, на момент работы гены он будет открыт полностью.. Honda GX-400 пускается в -30 со второго рывка ручным стартером, если надо прикурю с аккума и запущу с электростартера.. На этом генераторе не было - не завелся, температуры были и до -35, именно генератора .
Для справки, у меня подвал не отапливаемый, в -40 на улице, в подвале -13. Был момент когда запустил гену в -26 на улице в подвале было -9, подвал 48 квадратов, я открыл створку ворот чтоб газы выходили на улицу, через 6 часов работы гены, при открытой створке ворот в подвале стало +4
[Сообщение изменено пользователем 23.01.2021 00:06]
с
странник_r66
Был момент когда запустил гену в -26 на улице в подвале было -9
Здоровье позволяет значит.
Всё перевожу в доме на электростартер или на электрическую тягу.
Дергать что-то уже как бы не правильно.
все придумано до нас
М.б. полезно.
Чтоб 100 кВт гена не тарахтела под окнами, он её закопал во дворе.
Реально-вообще не слышно.
Преобразовать 3 ф. в одну намного проще, чем наоборот.
Расскажите пожалуйста бюджетный способ получить из 3-х фаз, сдвинутых на 120 градусов, относительно друг-друга, одну
правильную фазу мощностью 3,2 кВт в номинале, в бюджете до 150 т.р.
Ничего сложного. Просто надо подобрать по длине провода, чтоб задержка распространения электричества совпала по фазе и соединить их в этой точке.
S
Sasha Beliy
Здравствуйте . В итоге пришли к выбору Inforce GL 5500, думаю, будет удачный выбор , если будут с ним какие-то проблемы, отпишусь.
[Сообщение изменено пользователем 24.01.2021 19:05]
[Сообщение изменено пользователем 24.01.2021 19:05]
м
120 мертвый форум
Поддерживаю вас.