Из 11 секции радиатора отопления работают 2
U
Uzanto
После того , как у меня начала залипать комаповская голова.
Поменял везде на краны для отопления, не шары. Ими все отлично можно регулировать
Поменял везде на краны для отопления, не шары. Ими все отлично можно регулировать
a
allekc
Буду. Потому как есть общедомовой счетчик. И если все жильцы будут регулировать отопление регуляторами, а не тупо открывать окна, то это "меньше" будет значительным. Но я хочу, что бы теплоноситель всегда был горячим, а уж сам решу какая батарея мне нужна.
с
странник_r66
Это номер один в россии.
Oventrop и Danfoss забились в угол и тихо там рыдают.
А сама труба ( подача) она горячая?
Это-новостройка. Со стояка надо двигаться.
Местного сантехника вытаскивать-пусть делом займётся.
Местного сантехника вытаскивать-пусть делом займётся.
если у автора ночью +18*С, а днем +21*С в помещении, что "местный сантехник" должен сделать?
м
120 мертвый форум
я хочу, что бы теплоноситель всегда был горячим, а уж сам решу какая батарея мне нужна.
Плюс 500
Oventrop и Danfoss
Лексей, с тобой тяжело.
Причина, ты пишешь но не ссылаешься на место.
Я 500 раз спрашивал где тут, где там?
И так вопрос к тебе овентроп и данфос где стоят?
м
120 мертвый форум
если у автора ночью +18*С, а днем +21*С в помещении, что "местный сантехник" должен сделать
Он должен обеспечить равномерный нагрев по всей площади радиатора отопления.
Он должен обеспечить равномерный нагрев по всей площади радиатора отопления.
ссылку на НПА можно?
должна быть обеспечена нормативная температура воздуха в помещении
м
120 мертвый форум
радиационная температура помещения: Осредненная по площади температура внутренних поверхностей ограждений помещения и отопительных приборов.
Журнал мурзилка.
Журнал мурзилка.
A
Aпрельский Kролик
Вот и я хочу платить за отопление и жить в тепле. Сейчас уже в соседнем подъезде из за 18 градусов в комнате на стене плесень пошла
в доме автоматизированная система на отоплении: при 0..-4 батареи еле живые, дома не жарко, зато в -20..-30 батареи горяченные и дома жара.. я к тому, что теплоносителя в системе может мало быть и регуляторы совсем не виноваты
а про плесень - стена шлакоблок+маты+облицовочный кирпич снаружи, соседи вешали кондер, соответственно стену пробивали...ну как-то запенили поначалу, со временем пена снаружи разрушилась, стало задувать в стену... сначала был сквозняк, с годами плесень пошла внутрь уже..лет 10 дому
я к тому, что система отопления в доме работает как положено, а из-за качества постройки и чьей-то рукожопости и безголовости бочку катаили на батареи
с
странник_r66
И так вопрос к тебе овентроп и данфос где стоят?
Danfoss стоит на скважине, Oventrop-на отоплении.
В хозяйстве солянка из всяких разных .COMAP, RBM, FAR и пр. Поэтому и в курсе, как они в деле.
Здесь, в частности, стоят радики Global VOX с запоркой RBM. Стоят более 10 лет, трубы отопления-медь, не только здесь -без проблем. Проверено. Схема рабочая.
Н
Напстик
Счетчик показывает температур входящую 55-59. Труба горячая как и первые две секции. Задеть нельзя
Н
Напстик
Если поменять радиаторы, то станет теплее?
Н
Напстик
Качество постройки это тоже экспертизу надо делать? И сравнивать с проектной документации?
н
нет120му
Буду. Потому как есть общедомовой счетчик. И если все жильцы будут регулировать отопление регуляторами, а не тупо открывать окна, то это "меньше" будет значительным. Но я хочу, что бы теплоноситель всегда был горячим, а уж сам решу какая батарея мне
нужна.
Ключевое слово "если". У нас краны всем поставили в капремонт, при замене батарей. Бабкам соседкам бесполезно обьяснять зачем нужны эти краны, им проще окна открыть.
Заодно поставили общедомовой регулятор.
Что имеем - разную температуру теплоносителя, в зависимости от температуры за бортом, как по осени выставила комфортную (перекрываю батареи нафик), так только в морозы иногда подкручиваю, чтобы грелись.
Счета? Счета за отопление первые года шли по нормативу и в конце года делали перерасчет, коммуналка уходила в минус. Сейчас знают средний расход, учитывают показания ОПУТ и счета выставляют не по нормативу, а ближе к факту, в итоге цифры на оплату приближаются к нормативным только в январе, все остальное время строка " отопление" радует весьма умеренными, а то и низкими показателями.
м
120 мертвый форум
Danfoss стоит на скважине, Oventrop-на отоплении.
Ржу не могу.
Здесь
Видишь какие мы разные.
Авторша жилой многоквар дом от застройщика пишет, ты здесь и там в садумв кашино.
слышал звон
Не муди ищи СП.
55-59
Это лед, не менее 75. Найду документ попозже.
Н
Напстик
Я уже нашла. 70 минимум.
м
120 мертвый форум
Я уже нашла. 70 минимум.
ну ни как, как писалось 55-59 что ль.
70 минимум.
обратка, на подаче сколь?
вот и разбирайтесь с сантехнком.
Н
Напстик
Сейчас в УК сказали нет таких температурных норм подачи горячей воды в батареи
P
PaWlicH
Поправлю
Есть местное сопротивление прибора, есть располагаемый перепад ветки и в целом системы.
Диагональное подключение же писал что хорошо бы поставить, и это лучше чем низ-низ поскольку мощность прибора как минимум на 30% уменьшится.
Для многоквартирника 11 секций нормально и боковое подключение не исключение.
Нет не лед. Зависит от системы, разводки, температурного графика системы отопления дома. У ТС - независимая система через теплообменник в ИТП.
Обратка 57-59 вполне себе приемлема.
Недавно от Химмашевской котельной получил температурный график - при минус 32: 125/56 (Т1/Т2)
давления и прокачки
Есть местное сопротивление прибора, есть располагаемый перепад ветки и в целом системы.
я бы поставил низ-низ.
Диагональное подключение же писал что хорошо бы поставить, и это лучше чем низ-низ поскольку мощность прибора как минимум на 30% уменьшится.
Для многоквартирника 11 секций нормально и боковое подключение не исключение.
Это лед, не менее 75. Найду документ попозже.
Нет не лед. Зависит от системы, разводки, температурного графика системы отопления дома. У ТС - независимая система через теплообменник в ИТП.
Обратка 57-59 вполне себе приемлема.
Недавно от Химмашевской котельной получил температурный график - при минус 32: 125/56 (Т1/Т2)
+
вот и разбирайтесь с сантехнком.
Н
Напстик
Сейчас входящая температура 59. Выходящая 50
м
120 мертвый форум
и это лучше чем низ-низ поскольку мощность прибора как минимум на 30% уменьшится.
А, я то думал что горячая вода всегда к верху поднимается, вот оно чё Михалыч
Для многоквартирника 11 секций нормально и боковое подключение не исключение.
Есть гост заполнение проема, все написано, для жилых домом 50% от светового према.
Мне хоть 100 секций пусть ставит.
боковое подключение не исключение.
Конечно, нет нормативки для этого. от слова совсем.
Но есть физика, и она говорит, что сопротивление 11 секций надо расключать диагональ.
А за деньги, надо низ-низ и качает по 14 секций на ура.
Кто только раком будет ползать расключая низ-низ у застройщика???
Нет не лед
лед, не лед когда на улице минус 12.
Сейчас входящая температура
59. Выходящая 50
пипец, фото, фото градусника и в жил инспекцию
м
120 мертвый форум
Согласно п. 5.2.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя № 170 от 27 сентября 2003 года: эксплуатация системы центрального отопления жилых домов должна обеспечивать:
поддержание температуры воды, поступающей и возвращаемой из системы отопления в соответствии с графиком качественного регулирования температуры воды в системе отопления (приложение № 11 установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления включая домовые котельные);
- равномерный прогрев всех нагревательных приборов.
Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда в составе:
председательствующего Корыстина С .А.
судей Бунчук О.В., Мицкевич А.Э.
при секретаре Панове Д.В.
Но это же из мурзилки, что нам до решения суда??????
поддержание температуры воды, поступающей и возвращаемой из системы отопления в соответствии с графиком качественного регулирования температуры воды в системе отопления (приложение № 11 установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления включая домовые котельные);
- равномерный прогрев всех нагревательных приборов.
Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда в составе:
председательствующего Корыстина С .А.
судей Бунчук О.В., Мицкевич А.Э.
при секретаре Панове Д.В.
Но это же из мурзилки, что нам до решения суда??????
P
PaWlicH
deepl
Ну споришь ради спора чтоли? Зачем?
Еще раз:
А, я то думал что горячая вода всегда к верху поднимается
Это физика процесса для радиаторов. Изучается еще в институте.
Прогревание и мощность прибора (радиатора)зависит от его подключения, расположения и проч. Описано давно уже в советских справочниках, ну и тем более у производителей у отопительных приборов.
Есть гост заполнение проема,
Читать научились, а суть нет.
Там написано, не менее и как правило! Поэтому если есть световой проем - да у светового, не менее 50% в жилье - это табу. НО.
В зависимости от планировок (а они разные) прибор приходится и в санузле ставить, если он на наружной стене.
И более 50% делать приходится, если учитывать вентиляцию по сан.нормам и проч. И мощность радиатора разная (панельные те же если взять (Пурмо, Керми и проч).
А если взять конвектор? Вот отсюда и требование, что не менее.
Оконные проемы по размерам бывают тоже разные. На кухне, в спальне, гостинной...
Конечно, нет нормативки для этого.
Ошибка. Есть. Давно все разжевано и описано. Этому учатся.
Ты практик и изучаешь процесс, так сказать, в "поле" и с конца. Но спорить то зачем?
Но есть физика, и она говорит,
Вот и подход изза этого - с конца. с точки зрения монтажника, который решает уже возникшую проблему на объекте. а не делает, так чтобы этой проблемы в целом не возникало.
Подход другой.
При нормальном перепаде при сопротивлении радиатора в 11 секций отличная должна быть циркуляция. И при боковом подключении.
А за деньги, надо низ-низ и качает по 14 секций на ура.
В корне не верно. Перерасход секций (деньги) из-за уменьшеного кпд при таком подключении. Зачем переплачивать? Почему не решить вопрос с циркуляцией? Почему не прочистить сначала?
Но это же из мурзилки, что нам до решения суда??????
На заре еще был "Строй консультант" потом Нормакс, щас уже спокойно в инете этого навалом. Да вот только у нас в России от количества выпущенных этих постановлений, судебных решений и проч. делается только хуже. И контроль за исполнением судебного решения за кем?
Н
Напстик
Спасибо за советы. Буду действовать