Щели между стеной и полом
Н
Напстик
Может быть. Потому что таких щелей нет между полом и стеной, которая выходит на улицу.
Скорее всего раствор, на который укладывали стеновые блоки, ложили с зазорами.
Если это действительно так ,то тут Не то что бы нужно ,а необходимо подать в суд на застройщика
Ибо налицо нарушение СНиП По устройству стяжек и перегородок
Перегородки не ставятся на стяжку На любую Грубейшее нарушение
Н
Напстик
И как узнать раствор это или что? Я увидела небольшую щель. Нажала пальцем и оно вниз съехало.
Н
Напстик
Я и так написала претензию застройщику из за холодного угла в комнате. Пришли замерили температуру. По их данным все хорошо. Вызвала организацию за деньги. Температуру показало 10 градусов. От застройщика молчание. Теперь окна все стали продувать. Там оказалась замазка. 11 января вторая претензию из
за окно. Они сказали, что гарантия год и она почти закончилась. Теперь вот щель или дыры по стене или полу. Я к сожалению таких тонкостей не знаю
u
ucos
Скорее всего раствор, на который укладывали стеновые блоки, ложили с зазорами.
90%..На растворе хорошая экономия выходит. А потом все огрехи снаружи скрывают теплоутеплителем, а изнутри - штукатуркой. И визуально щели и свищи трудно определить. Разве что ходить со спицей и пробовать проткнуть. Огрехи всплывают через 3- 5 лет после сдачи. А контроль со стороны застройщика в процессе стройки - никакой ! За такую "укладку" надо авторов скидывать с последнего этажа.
Н
Напстик
Получается что это строительный дефект. Дует сильно. Никакие батареи не могут нагреть комнату выше 20 градусов. Спасибо
Получается что это строительный дефект.
Ну как бы да ,но судиться и искать правды бессмысленно
Никакие батареи не могут нагреть комнату выше 20 градусов.
Если заморочитесь все таки ,на этом можно сыграть в плюс иска
Точные нормативы не помню уже Искать как обычно лень
Но вы и сама ,в теме судя по столь четкому акценту на невозможность поднятия тем ры выше 20 С
Там до 18 вроде край Или это раньше было ....Не помню уже ,честно .
Н
Напстик
Пусть будет ещё один пункт в претензии. Спасибо
в
ви п
Перегородки не ставятся на стяжку На любую Грубейшее нарушение
Почему так строго? В чем стяжка хуже клея при устройстве перегородок из блоков паз/гребень?я бы не капризничал, если бы мне сперва стяжку по всему зданию из миксера залили, а уж потом когда-нибудь решили где перегородки будут
[Сообщение изменено пользователем 08.01.2021 11:45]
Перегородка создает очень большое точечное давление на стяжку
Стяжка не рассчитана на такие нагрузки
Стяжка не рассчитана на такие нагрузки
Н
Наглый Лис
Они сказали, что гарантия год и она почти закончилась.
5 лет минимум гарантия.
Но начинать судится, надо уже сейчас.
в
ви п
Стяжка не рассчитана на такие нагрузки
Стяжка не рассчитана на такие нагрузки
Стяжка- она ведь песок+цемент. Плиты перекрытия ровно на тот же рас створ укладываем. Блоки фундаментные этим же расствором связаны, сами стены (хоть несущие, хоть перегородки)... Есть над чем подумать
Н
Напстик
Уже позвонила и юридическую организацию.
Н
Наглый Лис
Стяжка- она ведь песок+цемент. Плиты перекрытия ровно на тот же рас створ укладываем. Блоки фундаментные этим же расствором связаны, сами стены (хоть несущие, хоть перегородки)... Есть над чем подумать
Нет слов
Н
Напстик
Нет
a
andyukov
Стяжка- она ведь песок+цемент. Плиты перекрытия ровно на тот же рас створ укладываем. Блоки фундаментные этим же расствором связаны, сами стены (хоть несущие, хоть перегородки)... Есть над чем подумать
Сразу видно - страиватЕль
A
Aпрельский Kролик
фото и название жк из говнопалок будут?
Н
Напстик
Фото не знаю как сюда выкладывать. Название ЖК не напишу. Скажут, что я хочу за эти деньги, которое оно стоит
I
IDIАN™
Скажут, что я хочу за эти деньги, которое оно стоит
т.е. там Вам еще и доплачивали , чтоб только забрали?
Н
Напстик
К сожалению нет
I
IDIАN™
ну так озвучить стоит как этот талибан-строй зовется
M
Maple
Может это вентиляция и так задумано
Н
Напстик
Из за этой вентиляции стена всего 10 градусов
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.