Объясните про 3 фазы
S
SW-1401
На днях ремонтировали электроустановку в моём доме. Дом подключен с опоры воздушной линии 0,4кВ - три фазы. Заказали отключение напряжения в ТП у электросетевой. На линии (опоры от ТП, 4 провода) кроме моего дома ещё несколько зданий подключено, мой дом последний (конечная опора). С опоры ничего не
откидывали, выключили рубильник в самой ТП. Самое интересное, что когда у меня питание пропало, в соседних домах и зданиях оно осталось.
Как такое возможно?
Как такое возможно?
Е
Ешка помоешная
Резервный источник?
Разные (отличные от других потребителей) фидеры на выводах ТП - отключили один разъединитель, а второй остался включен.
Разные (отличные от других потребителей) фидеры на выводах ТП - отключили один разъединитель, а второй остался включен.
A
Alekseychu
Может соседние дома по другому запитаны, кабелем например, либо резерв у всех есть, либо вы что-то напутали на счет наличия в домах электричества или количества проводов на опоре. 4 провода то на опоре, голые и на изоляторах? Или может 4 сипа висят, в каждый дом свой от ТПшки. Электроэнергия пока по
воздуху в дома не поступает.
[Сообщение изменено пользователем 23.12.2020 17:49]
[Сообщение изменено пользователем 23.12.2020 17:49]
m
moshe
Как такое возможно?
Провод открутился.
Д
Дисконнект©
да может просто счетчиком отключили удаленно. РИМы вроде такое умеют
T
Tetra
первостепенный вопрос почему у автора на вводе нет своего рубильника и надо заказывать отключение на ТП
S
SW-1401
первостепенный вопрос почему у автора на вводе нет своего рубильника и надо заказывать отключение на ТП
Тупой вопрос. И до тупого очень простой ответ - полетел контактный нож вводного рубильника, меняли сам рубильник.
ровода то на опоре, голые и на изоляторах
Именно так.
Электроэнергия пока по воздуху в дома не поступает.
Потому и вопрос: Как такое возможно?
Линия одна, соседние дома также по воздушке, напряжения не было только на моей опоре. Отключали рубильник в самой ТП-шке.
A
Alekseychu
Линия одна, соседние дома также по воздушке, напряжения не было только на моей опоре. Отключали рубильник в самой ТП-шке.
Прибор учета на опоре есть? По новым правилам электросетевая ставит свои счетчики на опорах, в местах отпайки к абонентам, они интеллектуальные, передают показания в автоматическом режиме, умеют отключать абонентов удаленно в случае наличия долга или по тех причинам как у вас.
Если счетчика нет, значит вы что-то напутали. Вас то точно отключали? Может электрик под напряжением работал?
Если все так как вы говорите, надо либо покреститься либо электрикам нобелевку выписать.