A
Anastasiy-ekb
22:34, 15.11.2020
Монтажник сегодня окна пластиковые поставил. На улице было -11 - 13 градусов. В результате, подоконник (со стороны улицы) на балконе болтается. А под другими окнами, слив - то же болтает. Это нормально? Если нет, что делать?
22:38, 15.11.2020
Если нет, что делать?
Успокоиться, лечь вовремя спать. Утром в 9:00 позвонить в контору которая ставила окна и описать ситуацию. Они приедут и исправят.
Сами в окно не высовывайтесь и ни чего не делайте, это опасно!
a
allekc

22:40, 15.11.2020
Вы сразу стали проверять? Вы подождите, пена встанет. Ну если она конечно там есть, и по сезону использована.
A
Anastasiy-ekb
13:47, 16.11.2020
Спасибо за советы.
Проверять стали не сразу. Подоконник, который на балконе - шатается, установлен два дня назад.
Монтажник должен подойти в течении часа.
Мастеровые, подскажите, плиз. Как проконтролировать? Чтоб было все хорошо.
Проверять стали не сразу. Подоконник, который на балконе - шатается, установлен два дня назад.
Монтажник должен подойти в течении часа.
Мастеровые, подскажите, плиз. Как проконтролировать? Чтоб было все хорошо.
J
Jampers

14:55, 16.11.2020
Под окнами, на подоконник (со стороны улицы) пришлось клеить шумоизоляцию (что от машины осталась). Ибо как косой дождь - получается барабан. Когда снял подоконник, то пены там было только для того чтобы под своим весом н е прогибался. Хотя в остальном претензий нет. 10 год стоят окна. Радуют
сейчас читают
17:03, 16.11.2020
Когда снял подоконник, то пены там было
а с какого перепугу вы решили что с внешней стороны она должна быть, тем более со стороны улицы под отливом
a
allekc

19:32, 16.11.2020
А как вы себе представляете монтаж отлива без пены?
D
DennisVV®
19:55, 16.11.2020
Я думаю точно так же, как и 50 лет назад, когда не было пены...
a
allekc

20:14, 16.11.2020
Гвоздями к раме что ли?
20:29, 16.11.2020
Гвоздями к раме что ли?
Полимерные клеи на основе изоцианатов использовать?
a
allekc

20:34, 16.11.2020
Вы оак с стройкой не путайте.
20:38, 16.11.2020
Вы оак с стройкой не путайте.
ну коль на стройке, то открываем ГОСТ 30971— 2012 стандарт. Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам..
Открывает например рисунок 1, находим там позицию 5, ищем под ним предусмотренную гостом пену и гордо возвращаемс "не на оак" и показываем всем
ЗЫ. Либо указываем "не оаку" какой-нибудь другой гост, более подходящий к теме разговора. А не задаем якобы с подколом якобы риторические вопросы
[Сообщение изменено пользователем 16.11.2020 20:40]
м
120 мертвый форум
20:42, 16.11.2020
Госпади, ни кто даже не поинтересвался а есть ли подставочный профиль в конструкции окна.
Но все усердно крепят отлив на сопли.
Но все усердно крепят отлив на сопли.
a
allekc

20:57, 16.11.2020
Да. Нет там пены.
Н
Наглый Лис
21:28, 16.11.2020
подоконник (со стороны улицы) на балконе болтается
Эээ , это про отлив чтоли ?
A
Anastasiy-ekb
21:49, 18.11.2020
Вчера монтажник переделал/доделал. Тема не актуальна, можно закрыть.
21:57, 18.11.2020
Тема не актуальна, можно закрыть.
Спасибо нам, что мы вам очень очень помогли!
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.