Help! Пропала вода. Причины?

От пользователя Kapitan96
Питающий кабель проложен давным давно под землей и он одножильный
....да хоть через розетка вилка подключите хоть через автомат....но макс далеко от воды....а кабель в скважине соединять лучше с аналогичным :beach:
0
От пользователя Dale.
В кессоне вообще ничего нет, там влага постоянно.
..влага не вода.... ;-) :beach:
0
Kapitan96
От пользователя AKR_
КУпите сразу ПЗУ

там емкости либо 20 либо 30, а надо 24.
Я за 24-25 и то парюсь)
0
120 мертвый форум
От пользователя Kapitan96
Конденсатор нужен на 24мкФ, в продаже 25 мкФ.


Конечно

https://vodomaster.ru/catalog/product/aquario-sb-1...

вот ПЗУ там 43 мкф
0
От пользователя Kapitan96
там емкости либо 20 либо 30, а надо 24.
Я за 24-25 и то парюсь)

1. превышение на 5 не критично.
2. Если прям заморочиться, купите ПЗУ. Там будет корпус, лампочка, кнопка, тепловое реле. Кондер выбросите, купите какой надо. Но это лишнее.
Опять же, для понимания. Кондер в ПЗУ и конд коробке - Опция для насоса. Облегчает старт. ЗАпасает энергию для начала раскрутки, сглаживает, снижает пусковой ток. Но, НЕ обязателен. А параметры Необязательного девайса по определению не могут быть строгими. В разы менять номинал не стоит. А плюс минус 5 мкФ - не принципиально.

[Сообщение изменено пользователем 20.10.2020 11:49]
3 / 0
Kapitan96
От пользователя AKR_
А плюс минус 5 мкФ - не принципиально

Спасибо!
0
От пользователя AKR_
Опция для насоса. Облегчает старт. ЗАпасает энергию для начала раскрутки, сглаживает, снижает пусковой ток. Но, НЕ обязателен.
...посему все глупые производители его ставят....на электодивайсы :beach:
0
Подавляющее большинство неглупых производителей как раз - не ставят. ПЗУ - отдельное самостоятельное устройство. Кстати, имеет более современную альтернативу в виде частотного привода, тогда еще и ГА можно выкинуть.
1 / 0
Atropin™
Не увидел предложения по гидроизоляции таким вариантом как компаунд (Жидкая эпоксидная смола) типа "Эпоксидный компаунд К-153" и т. д.
Фишка в том, что например погружаемые в воду аквариумные компрессоры, аэраторы и т.д. годами так работают в воде без проблем.
Плату, схему заливают этой эпоксидкой и всё, торчит провод питания 220 и всё нормально, вообще нет проблем.
3 / 1
От пользователя Atropin™
Не увидел предложения по гидроизоляции таким вариантом как компаунд (Жидкая эпоксидная смола) типа "Эпоксидный компаунд К-153" и т. д.
смотри выше
0
120 мертвый форум
реально ведь дешевле все в сборе взять.

https://santeh-city66.ru/product/puskovoj-blok-sb-...

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


и кондер, и вход и выход, и колодка и кнопка и тепловое.
5 / 0
Kapitan96
От пользователя deepl
и кондер, и вход и выход, и колодка и кнопка и тепловое.

Это все хорошо, но в ней кондер на 43, вместо 24 по паспорту Водолея.
И поздно, я конденсатор купила, клеммники есть, коробку от водолея брать не стала, жуть жуткая, вечером куплю монтажную коробку подходящего размера и гильзы с термоусадкой.
Коробку с кондером воткну в котельной перед автоматом, там и на клеммниках соединение нормально будет.
В колодце кабеля соединю гильзами и потом еще для пущей надежности в термоусадочную трубку все соединение.
По хорошему край трубы с кабелем от дома тоже термоусадочной трубкой заизолировать бы надо, но там сейчас вода и хз как ее оттуда извлечь

Осталось найти нормального электрика, а то мои все кто в командировках, кто с ковидом, а вода в доме нужна.
0
Kapitan96
Я правильно думаю, что конденсатору фиолетово в какой позе в коробке возлежать, хоть по диагонали...?
1 / 0
...у него еще и полярности нет... ;-) :-D
1 / 0
нет120му
От пользователя Kapitan96
В колодце кабеля соединю гильзами и потом еще для пущей надежности в термоусадочную трубку все соединение

Там главное гильзы не на одном уровне делать, а лесенкой ;-)
1 / 1
Kapitan96
От пользователя Моляша (Моль в Камуфляже)
Там главное гильзы не на одном уровне делать, а лесенкой

Будет исполнено ;-)
0
От пользователя Моляша (Моль в Камуфляже)
Там главное гильзы не на одном уровне делать
и калибр брать 7,62 :beach:
1 / 0
Kapitan96
Полезла разбираться со схемой подключения, вопросы добавились.
Купленный конденсатор:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Попаспорту конденсатор напряжением 400 В, емкость 24 мкФ.
У купленного 450 В, не критично?

По схеме подключения нарисовано 2 кондера

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

В таблице с характеристиками количество не указано.
Сколько в итоге ставится, 2 или 1?

Из скважины провод 4-х жильный, у кондера 2 провода.
Голубой пошел мимо конценсатора на жилу питающего кабеля
Мимо кондера пошла земля
Остается 2 провода (черный и коричневый) от насоса, 1 жила от питающего кабеля и 2 провода от конденсатора. И вот тут мой дамский мозг кипит, что-куда? Коричневый и жила свободная от питающего на один вывод кондера и черный на другой?

[Сообщение изменено пользователем 20.10.2020 17:48]
0
От пользователя Kapitan96
Коричневый и жила свободная от питающего на один вывод кондера и черный на другой?

Но ведь так и нарисовано?)

От пользователя Kapitan96
Сколько в итоге ставится, 2 или 1?

1
0
Uzanto
Радиофак, однако
2 / 0
DDeNN
Добрый день.

От пользователя eugeny77
2 провода от конденсатора

Отстрегаете от старого, подключаете новый. Ваш конденсатор подходит нормально вместо того что нарисовано на схеме 2.
1 / 0
6322
От пользователя Kapitan96

с выпученными глазами вот уже сутки читаю твою абракадабру
с удовольствием постоял бы рядом и подавал бы ключи и пр инструмент :beach:
4 / 1
странник_r66
От пользователя Kapitan96
Коричневый и жила свободная от питающего на один вывод кондера и черный на другой?

По схеме-да.
В жизни лучше делать как было.
Схемы врут часто.
2 / 0
Kapitan96
От пользователя странник_r66
В жизни лучше делать как было.

что было, сгорело, совсем, там ни чего уже не разобрать
От пользователя eugeny77
1

спасибо)

От пользователя DDeNN

подходит нормально вместо того что нарисовано на схеме 2.

то, что напряжение конденсатора больше, чем в паспорте, на работе насоса не скажется?

Еще меня смущают показания в табличке из паспорта. Игорь deepl выкладывал фото, табличка аналогичная, как из моего паспорта, вот только при одинаковой маркировке насосов в его табличке основные показатели в 2 раза больше. Где подвох?

От пользователя 6322
с удовольствием постоял бы рядом и подавал бы ключи и пр инструмент

Подачей ключей занимаюсь в данном случае я :-p
0
Kapitan96
И самый интересный вопрос:
если я таки буду делать конденсаторный блок в котельной, то в колодце у меня получается 4 жилы надо соединить с 3. Что с чем объединяется, если вообще объединяется? И как тогда с 3-х жил подключать кондер в котельной?
Походу блок останется в колодце :boom:
0 / 1
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.