Каркасная баня. Напорная печная ГВС. Воздушное отопление.

От пользователя Sамоделкин™
Где-то на форумхаузе была тема про это.

Если свежая, то это я же, в трех форумах бучу поднял. :-o Пока безуспешно.
Если старая, еще не нашел.
0
Denis96
Сильно не ругайте, но вдруг идея рабочая. Напор ГВС можно создать с помощью погружного насоса, находящегося в баке с горячей водой.
0 / 1
Beta_version
[Сообщение удалено пользователем 08.07.2020 09:17]
0
ALEXisP
От пользователя AKR_

Часто ли зимой планируете баню посещать? Перезимовать с тазиками никак?
Мои мысли в слух: на чердак или под потолок ёмкость какую ... А там уж по необходимости утеплить и подогрев сколхозить, чтоб в лёд не уходило.
Далее в душ поставить проточный водонагреватель с лейкой, например с Али.... Но надо опять думать как его и трубопровод сухим оставлять.
Ну или полностью всю систему сливать, рассчитывать набор емкости с небольшим запасом

[Сообщение изменено пользователем 08.07.2020 01:00]
1 / 0
ви п
От пользователя ALEXisP
Часто ли зимой планируете баню посещать? Перезимовать с тазиками никак?

вы напомнили те времена, когда деды прежде чем на машине куда то поехать, кипятили воду и заливали её в радиатор своего авто. А вернувшись сливали воду откуда только возможно. Можно и с тазиком перезимовать. Люди и вовсе без бань обходятся...От этого не умирают!
Автор же написал что нужно. Давайте коллективным разумом решим задачу
1 / 0
ви п
Предлагаю последовательно обсуждать вопросы. Прежде всего как организовать подачу воды в баню?
Вот есть скважина, есть жилой дом с постоянным проживанием людей и есть отдельно стоящая баня.
вариант1. Можно взять шланг гибкий (лучше резиновый), одеть на кран(хоть на кухне, хоть в котельной) и на время помывки разматывать его прямо по снегу до мойки в бане. Ну а регулировать температуру воды можно по мобильнику. "Люся! Открой воду! Сделай погорячее! Закрой воду!" Ну и так далее. По окончании водных процедур шланг сворачивается и убирается. Согласен, неудобно...
какие ещё варианты???

[Сообщение изменено пользователем 08.07.2020 06:20]
3 / 1
Sport-man
От пользователя ви п
Прежде всего как организовать подачу воды в баню?


У меня после помывки магистраль из дома продувается воздухом от компрессора септика. Пара вентилей, воду перекрыл, воздух подал.
0
Marginal
Конвектор или два. Можно через умную розетку сделать. Неделю поддерживается плюсов температура, перед приездом дистанционно добавляешь.
Вода , только бойлер.
Все эти проточники, с них посуду толком не помыть.
Канашкаили делить , если туалет будет

[Сообщение изменено пользователем 08.07.2020 10:03]
1 / 0
6322
От пользователя AKR_
При всем сарказме - я такого не писал.

при всем моем неприятии этой технологии никакого сарказма и у меня нет оснований не доверять этой цифре
От пользователя AKR_
2 квт нажигают 3 тр\мес.

да не будут они гореть ежечасно
1 / 0
6322
плюс стоит вопрос просушки бани после процедур
2 / 0
А похвалите, поругайте свои бани? Что считаете удачным решением, что - не очень? По бойлеру еще вопрос. Сколько литров надо на баню, допустим, 4 человека? Не случалось, что вода в нем заканчивалась? Как выходили из ситуации?
1 / 0
Разбираем печную ГВС подробнее.
Основное противопоказание, насколько я понял, - риск перегрева\закипания воды в горячей зоне. Как следствие - риск ожога в душе.
Второй минус - возможная нестабильность температуры в душе.

Первое решается разными способами. Из очевидных - сделать нагрев в зоне, где нет критичных температур. Не парилка, а мойка. Варианты:
А) Классический бак-водогрей в МО с теплообменником от печи. В этот бак дополнительно змеевик из меди\нержи с напорной ХВС из дома.
Б) Если есть кирпичный простенок с МО, прямо по нему проштробить или как-то врезать медную трубу.
В) Сварить водогрей из нержи напорный. Поставить в простенок Парилка\мойка. Температура воздуха в мойке не даст перегреться\закипеть.
Автоматом получим обогрев МО.

Второй минус побеждается термостатическим смесителем. Пользуется кто, отзывы?

Конечно, надо прикинуть тепловой напор, площадь контакта. Успеет ли вода нагреться.

Считаем, что ХВС с сухим вводом. Что еще мешает нагреть ГВС, без потери напора? Какие противопоказания?

[Сообщение изменено пользователем 09.07.2020 08:47]
0
ALEXisP
От пользователя AKR_

Вроде хвалят. У самого пока в закладках на Али. Ценник около тысячи +-200

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
3 / 0
От пользователя ALEXisP
Часто ли зимой планируете баню посещать? Перезимовать с тазиками никак?
Мои мысли в слух: на чердак или под потолок ёмкость какую .

Посещаемость вопрос открытый. Точно не повседневка - душ в доме есть. Возможны перерывы, консервация. Отсюда желание отключать все полностью.
Летний вариант можно не обсуждать - ГВС могу из дома кинуть.

[Сообщение изменено пользователем 09.07.2020 09:15]
0
От пользователя AKR_
Греть электричеством ее зимой всю неделю до выходных накладно.

По ночному тарифу через таймерную розетку водяными теплыми полами (фунд - плита). Всё давно придумано :-)
0 / 1
Возможно, я сгущаю краски. Озвучьте тогда расходы на отопление. Хоть в руб, хоть в квтч/мес. Я пока за основу взял 2квт, 3 тр /мес.
Площадь 6*6.
0
6322
От пользователя AKR_
Хоть в руб, хоть в квтч/мес. Я пока за основу взял 2квт, 3 тр /мес.

ну, кто вам их озвучит, если весь вопрос в утеплении
у вас же каркасник? посчитайте, сколько платите за м2 отопления дома
для бани эту сумму я бы на два смело поделил (температура нужна ниже, чем в доме; минимум 1-2 сутки хватит тепла после протопки выходного дня)
От пользователя maxxx(...)
водяными теплыми полами (фунд - плита).

:boom: водяными то с какой целью?
0
От пользователя 6322
водяными то с какой целью?

Они дешевле мощнее (для прогрева плиты как теплоаккумулятора) и надежнее : трубы п/э стоят копейки, котел типа ЭВПМ 3500р. Ну можно антифриз залить на всякий случай

[Сообщение изменено пользователем 09.07.2020 13:15]
0 / 1
От пользователя AKR_
Озвучьте тогда расходы на отопление. Хоть в руб, хоть в квтч/мес. Я пока за основу взял 2квт, 3 тр /мес.
Площадь 6*6.

3 кВт на ночь - будет поуши для поддержания плюса зимой. Это 40р в день или 1200р в месяц
0
ви п
От пользователя AKR_
Разбираем печную ГВС подробнее.Основное противопоказание, насколько я понял, - риск перегрева\закипания воды в горячей зоне. Как следствие - риск ожога в душе.Второй минус - возможная нестабильность температуры в душе.

если печку вы желаете для нагрева воды использовать, то логичнее теплообменник делать там, где погорячей :boom: С перегревом и закипанием бороться будем в точности так же, как в системах отопления :-p или системах охлаждения автомобильных :beach: В мойку на пол ставим расширительный бачок (бочку литров на 100) На стену вешаем алюминиевый радиатор и ко всему этому добавляем помпу с моторчиком (типа того, что в стиралке или дополнительная помпа в "Волге" или "Жигулях"). Можно даже термостатом усугубить схему. Не, термостат - излишество нехорошее! Добавляем байпас и кран. Схему наверное форумчане нарисуют. Забыл еще один кран на слив. Слив и душ - одно и то же. Собственно на этом всё! Три - четыре часа банных процедур. Два-три часа работы помпы. Система открытая. Температура воды в расширительном баке резко не меняется, тем комфорт и безопасность обеспечивается
0
ви п
100 литров воды в расширительном баке + вода в теплообменнике достаточно для помывки. И перегреть 100литров сложно. Тем более, что в параллель с бочкой радиатор включен. Радиатор для зимы, позволяет быстро согреть неотапливаемое помещение. В отличии от теплых полов. Под "завязку" расширительный бак заполнять не обязательно, можно вообще по минимуму - лишь бы циркуляцию воды организовать. Дровами нагретую воду слили, электричество выключили, на неделю про баню забыли. Мойка и парилка обсохла за счет каменки.
0
Автомобильный радиатор я , возможно, в котельную воткну, на фрикулинг. :mad: :-D
Пока далеко не ушли:
Расширительный бачок и помпа -девайсы также не переносящие заморозку. Если я вернусь к "теплой" бане, они отпадут за ненадобностью, бойлер решит все вопросы.
Останется профит от утилизации тепла печи на гвс. Но его тоже думаю, можно решить попроще, "без движущихся частей". Есть такой термин в надежности оборудования. ;-)
За идеи всем спасибо, не останавливайтесь. Мозговой штурм продолжается! :hi:

[Сообщение изменено пользователем 09.07.2020 21:43]
0
ви п
я вовсе не предлагал именно автомобильный радиатор ставить. Что-нибудь такое

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

помпа-это что-нибудь такое

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
вот только хватит ли такой? Но тогда такого

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
точно на 1 лейку в мойке хватит.
Или не хватит? Может мойку высокого давления рассмотрим? Так, что бы мурашки по коже забегали! :super:
0
ви п
Зачем в алюминиевом радиаторе в бане 10секций. Хоть и маленькое помещение, но сырое. Это раз. Промороженное за неделю - это два. Даже кипяток в печном баке такой способен охладить за минуты - это три
От пользователя AKR_
Расширительный бачок и помпа -девайсы также не переносящие заморозку

понятно, что воду сливать нужно всякий раз. Я и писал, что слив и душ -одно и то же. Из 100 литров нагретой воды что то ушло на помывку, оставшееся количество слили. Весной можно не заморачиваться.
Кстати, если в качестве расширительного бака пластиковая бочка, а в ней (в бочке) пластиковая частично заполненная гравием бутылка, то воду из неё можно не сливать. Только из труб системы, насоса и печного бака. Бутылку полузаполненную можно и в печной бак поместить...Резиновые трубы в отличии от пластика запросто заморозку перенесут. Остается одно слабое звено - вода в насосе. Ну и надо понимать, что система должна оттаять, прежде чем заработает. Так что воду сливаем

[Сообщение изменено пользователем 10.07.2020 07:12]
0
Схема с радиатором и помпой избыточна. Если мы обсуждаем МО, то тепло туда проще загнать из парилки напрямую, открыв двери. Останется вопрос тёплого пола, это отдельно.

Такой еще вопрос. Про давление и байпасы.
Если я тащу ХВС из дома, это же означает, что в системе уже есть расширительный бачок - гидроакум на входе. Давление "стравится" в него даже если где то в зоне нагрева гвс до пара дойдет(что вряд ли)?
Тогда по-прежнему не понятно, что мешает делать напорную гвс в бане от печи? Котельщики, сантехники, банщики, что думаете?
И еще. Если сделать напорный герметичный бак, литров на 50 в мойке. От него стандартный отвод к печи на теплообменник. Будет циркуляция воды в теплообменнике?
Или предпочтительнее схема обычного безнапорного бака и змеевика напорной ХВС внутри?

[Сообщение изменено пользователем 10.07.2020 11:16]
0 / 1