Господа, подскажите по отоплению дома

Заранее благодарен за совет-ответ.
Тема следующая. Дом из бруса 2-х эт, совмещен с баней. Общ. пл. 60 кв.
Стоит эл. котел ЭВАН 2,5 квт. Да, маленький. Но в обогреве не вся площадь. т.е. минус баня - 12 кв.м. Там теплый пол, ну и печь Термофор.
Так вот. Монтаж отопления делал сам. Вроде руки не из зада. Прошлой осенью за пару дней скидал. Лит-ру почитал, в форуме полистал, в "водяном" отоварился. Радиаторы алюм, трубы мет\пласт, соединения цанги. Все ничего, зиму перезимовал, в морозы(-25 С) подтапливал баню нараспашку. Но щас че то не то. На улице -2, мерзнем, блин. Тены окислились(слышно было по шуму при нагреве), почистил лимонкой - греет лучше, но как то слабо. фазу померял 195В. На другую переключил(225в) - лучше стала, но все же котел редко отключается, так как обратка прохладной приходит. Да - двухтрубная система на первом этаже(3 рад по 5 секц) и последовательно два радиатора по 5 секц на втором. Контур второго щас выключил - первый греть веселей стал, хотя второй этаж не мансардный, нормально утепленный. Так же отлючал первый - на втором та же байда - тоже греет веселей. Вывод сам собой напрашивается - котел слабый(по хар-кам мах 25кв.м. хорошего утепления), но все же вопрос - может подскАжите где почитать максимально приближенную тему. Сцылочку там какую, совет добрый... Еще раз спасибо.
РС И за советы типа "каждый должен заниматься своим делом" тоже СПАСИБО.
2 / 0
Stergh®
От пользователя hasp

Вы и так вроде всё написали исоветы сами себе дали, остаётся тлько в жизнь воплотить ;-)
2 / 0
hasp
От пользователя Stergh®
Вы и так вроде всё написали исоветы сами себе дали, остаётся тлько в жизнь воплотить

т.е. добавить нечего. и некому
1 / 0
Shumaster
По теории все расписано правильно, но на практике... Очень много нюансов. Важны "мелочи".
1 / 0
hasp
От пользователя Shumaster
но на практике...

на практике все это и есть.
Как бы причина понятна, котел счетчик мотает не выключаясь(когда хороший минус на улице конечно). Седня хочу утеплить трубы, чтобы носитель в пути не мерз. И еще не могу понять такую фишку - раз в неделю приходится доливать воду в систему. Куда девается? Подтеков нет, воздушный клапан стоит, но похоже из него ничего не выходит. Давление падает быстро, на каждом рад-ре Маевский стоит, воздух в самом верхнем есть. Короче дела невАжны. Кардинально менять? Котел мощнее ставить? Прошлая зима прошла без особых проблем. Щас очкую че то...
1 / 0
span
Замерьте ток, потребляемый котлом. Не погорела ли часть тэнов?
1 / 0
hasp
тока 10А. Думается, что все в порядке.
0
span
Тогда утепляйтесь, ибо
От пользователя hasp
Вывод сам собой напрашивается - котел слабый
0
От пользователя hasp
но все же котел редко отключается

Фраза ключевая, но не имеет достаточной для оценки объективности. Дело в том, что если у Вас котел работает без перерыва и ток-напяжение в норме, значит тепло от него отводится - дело в теплопотерях дома. Если котел отключается, значит от него нет съема тепла в систему - накипь на теплообменнике, плохая циркуляция.
4 / 0
dalex1
От пользователя doobik
doobik

Накипь убрал кислотой лимонной. По крайней мере я так считаю, т.к. после добавления её(лимонки) - тэны шуметь при нагреве перестали. Циркуляция в норме - насос WILO-STAR. Режимы постоянно меняю - пробую экспериментировать. Все же
От пользователя doobik
дело в теплопотерях дома.

От пользователя span
Тогда утепляйтесь,

Скорее всего.
И спасибо за советы-ответы!
0
От пользователя dalex1
Циркуляция в норме - насос WILO-STAR.

:-D Практически во всех котлах стоят нормальные насосы с громким именем, но не во всех системах нормальная циркуляция. В своей практике, лично, находил мышку в обратке. Фум клочками в интересных местах, забитые фильтры, про которые забыли, всякие сеточки с илом ипр., пр.... постоянно!
Я повторюсь. Если вы выставляете максимальную температуру - котел должен работать без перерыва, пока вы не упаритесь и не выключите его. Если он отключается, значит его мощность не отбирается системой. В Вашей ситуации - это зло. Вам холодно, а котел работает с перерывами...
От пользователя dalex1
Режимы постоянно меняю - пробую экспериментировать

на насосе должна стоять максимальная скорость. Снижают ее только в случае, если в системе кавитационные шумы и они мешают.
1 / 0
dalex1
От пользователя doobik
на насосе должна стоять максимальная скорость

Понял, мерси. А насос отдельно от котла стоит.
От пользователя doobik
Вам холодно, а котел работает с перерывами...

По его работе понятно что он еле справляется. Т.е. греет нормально, а вот теплоотдача велика. Для него велика. Объем в системе превышает его(котла) внутренний объем. В систему заливал около 25 литров, когда этот цилиндр с тэнами мах литров 7. Остальное на радиаторы (23 секции) и метров 18 трубы диам.26.
Вот еще такой эксп-нт: При регуляторе на 70 гр. С. котел не отключается. Как закрываю один из контуров - через 7-10 мин нагревает систему. Доходит до 70-ти.
Опять напрашивается вывод -
От пользователя span
Тогда утепляйтесь
0
Shumaster
Что изменилось в системе с прошлого года?
0
span
Чудес не бывает.
Котёл 2,5 кВт
Радиаторы 25 секций = грубо 4,5 кВт

На Вашем месте я бы отключил второй этаж от контура и установил там хорошие электроконвекторы, либо поменял котёл на более мощный.

Честно говоря, не понимаю, зачем городить водяную систему отопления, если использовать только электрокотёл. Вместо батарей - электроконвекторы. Получается намного проще, дешевле, надежнее, экономичнее.
3 / 0
span
Del

[Сообщение изменено пользователем 02.12.2008 15:29]
0
alexandrck
Для того чтбы не выкипала вода у меня в доме в расширительный бак залито три литра дизельного масла. Воду не доливаю уже третий год.
1 / 0
hasp
От пользователя Shumaster
Что изменилось в системе с прошлого года?

Радиатор в 3 секции перенес за стенку. Ближе к котлу поставил.
От пользователя span
На Вашем месте я бы отключил второй этаж от контура и установил там хорошие электроконвекторы, либо поменял котёл на более мощный.

Честно говоря, не понимаю, зачем городить водяную систему отопления, если использовать только электрокотёл. Вместо батарей - электроконвекторы. Получается намного проще, дешевле, надежнее, экономичнее.

У меня до водяного и стояли конвектора. "Делсот" под каждым окном(4 шт по 0,5квт) и на первом 1квт. Мотали так же. Тока от них еще постоянные щелчки включения-выключения. Нигде в описаниях про это и продавец наверняка не знал. Вот тишина, лес шумит легонько и морзе в стереоэффекте.
От пользователя alexandrck
Для того чтобы не выкипала вода у меня в доме в расширительный бак залито три литра дизельного масла. Воду не доливаю уже третий год.

Бак расширительный с диафрагмой у меня. И с нипелем. Ума не приложу - что кроме воздуха туда наливать можно.
Короче - я ошибся в расчетах. И на котле решил съэкономить. Так получается... Недавно посещали мысли по замене котла на 5 квт.
Кстати - прекрасная идея убрать со второго этажа радиаторы. Туда же по лестнице тепло все равно подыматься будет. И там пару конвекторов поставить. И ночью в холода слушать их перезвон. А че делать...
1 / 0
Оману Дзяку /Величайший Гумани...
От пользователя hasp
Недавно посещали мысли по замене котла на 5 квт.

в наших климатических условиях не стоит экономить на мощности, себе дороже выходит, ставьте сразу на 15-20 квт потом ,если увеличить жилплощадь решите, пригодится
0
epv
От пользователя hasp
Тока от них еще постоянные щелчки включения-выключения.

у меня Nobo - щёлчков не слышу, наслаждаюсь тишиной :-)
0
span
От пользователя hasp
"Делсот" ... от них еще постоянные щелчки включения-выключения.

Мда, может действовать на нервы.
У меня дом в плане 6х9, стены 300 газобетон+облицовка в полкирпича "ревдой". Сверху - 150 минваты. Окон 7 - стеклопакет.
Конвекторы NOBO, 1-й этаж 2х1.5+1.0. Второй (мансардный) - 2х0,75+2.0.
Итого 7,5 кВт. Пол в туалете и душевой 0,3 кВт. Тепло в любой мороз.
0
troishnik
От пользователя hasp
Стоит эл. котел ЭВАН 2,5 квт. Да, маленький.

5 квт. нужно как минимум и какая система замкнутая или открытая?
Теплоноситель лудщее использывать антифриз( тосол) на случай отключения электричества.
0
hasp
От пользователя Оману Дзяку
ставьте сразу на 15-20 квт потом ,если увеличить жилплощадь решите, пригодится

Выбор особо не богат был. В доме тока 220.
А свыше 7,5 квт тока трехфазная питалка. Щас провел - можно и мощнее.
На дровах больше уйдет, если и дальше экономить.
От пользователя troishnik
Теплоноситель лудщее использывать антифриз( тосол)

Заливал в прошлом году. Сначала опробовал на воде, потом залил тосол.
Зимой начитался о его вредных парах, даже при закрытых системах
От пользователя troishnik
5 квт. нужно как минимум и какая система замкнутая или открытая?

замкнутая у меня. Короче слил и воды опять. Неделю эл-ва не было-топил печь.
От пользователя alexandrck
Для того чтбы не выкипала вода у меня в доме в расширительный бак залито три литра дизельного масла

Это как? Можно поподробней...

От пользователя span
Радиаторы 25 секций = грубо 4,5 кВт

А я считал из расчета 120 вт на секцию. Получил в итоге 2800вт и взял
ЭВАН 2,5. Причем молодежь в водяном дружно поддержали выбор, хотя рядом стоял 5 квт. И цена на 1,5 рубля больше.
0
У меня радиатор Полярис. Тихий.
От пользователя span
Честно говоря, не понимаю, зачем городить водяную систему
отопления, если использовать только электрокотёл. Вместо батарей - электроконвекторы. Получается намного проще, дешевле, надежнее, экономичнее.

+много. Хотел это вчера написать, но подумал, что зачем после драки кулаками махать...
0
hasp
От пользователя span
Честно говоря, не понимаю, зачем городить водяную систему отопления, если использовать только электрокотёл.

а я честно говоря не совсем понял - система этож все вместе - котел, трубы, радиаторы, фитинги там всякие. Снял конвекторы - поставил радиаторы. С теплоносителем считал что теплее будет, все же горячая жижа по трубам веселей, чем тены воздух нагревают . А в итоге - конвекторов было на 3 квт и выключались они в морозы. А котел пашет без остановки и свои 2,5 отматывает не стесняясь. Блин, ставлю на верх щелкунчики свои обратно. Думаю на первом этаже котел с 15 секциями справится. Огромное спасибо ВСЕМ за отклик!
На последок вопрос - какой тип системы смастырить- открытую, замкнутую? Напомню - Брус 150х150, отапливаемая пл-дь 25 кв.м. потолки 2,3м. Окон много, Под полом урса 100мм...
0
славтяй
От пользователя hasp
На последок вопрос - какой тип системы смастырить- открытую, замкнутую? Напомню - Брус 150х150, отапливаемая пл-дь 25 кв.м. потолки 2,3м. Окон много, Под полом урса 100мм...


Вот где корень зла :-D :-D :-D

Я бы посоветовал Вам посчитать сначала теплосопротивление стен, окон пола и т.д. Тем более в интернете щас этой инфы полно. Потом сравнить полученные цифры с нормируемыми и сделать вывод. Где то утеплить. Имейте ввиду, что при приблизительном подсчете берется 1 кВт отопления на 10 кв.м отапливаемой площади. У Вас на 25 квадратов по теории надо 2,5 кВт, НО никто не знает что у Вас со стенами, может там щели между брусом с палец. "Окон много" - как минимум можно только на это 1 квт сверху докинуть. Итого 3,5 кВт и дальше.
Вот Вам прикольная ссылка как автор все теплопотери и не только разжевывает -
http://www.samostroj.ru/index.php
1 / 0