Дача 1 этаж, 127 м2. Безумная стройка началась.

От пользователя рыжая канитель
Стоят 3 стабилизатора, которые при работе котла нагреваются до 60 С примерно

вы меня конечно простите, но ставить стабилизатор на "кипятильник" это не рационально, как стрелять из пушки по воробью.
ZONT c адаптером e-bus или как раз именно его вам предлагали доустановить?
2 / 2
От пользователя Uzanto
Уже неверно поставлена задача

не обращайте внимания, что с задачами, что с решениями у данного персонажа вечные проблемы
1 / 3
ви п
От пользователя Bkmz
что с решениями у данного персонажа вечные проблемы

Так помоги разобраться! Ничего, что я на "ты" перешёл? Ты ведь написав, что зная Температуру обратки можно что то там сделать. В том числе определить расход теплоносителя. Я написал, что не получится.
Всё же вернусь на "вы". Вы же сами написали, что это возможно при посоянстве мощности котла подсчитать. Но котёл не работает на постоянной мощности! Случаются периоды, когда мощность котла падает до 0. Частота наступления и длительность этих периодов может быть разной. С этим нельзя не считаться. Вот ТС совершенно фиолетово, какова температура обратки. У неё даже приборов может не быть, что бы посмотреть эту температуру. Скажу вам больше: можно даже на Температуру подачи не засматриваться! Тепла больше, чем намотает эл счётчик, в дом котёл не накачает. И не важно какая температура подачи будет: 38,44 или65°. Датчик управляющий котлом скажет ему:"стоп. хватит жрать! Температура 18°".Хотите большего-за отдельную плату. Вот и всё.
4 / 2
нервеннная канитель
От пользователя Bkmz
но ставить стабилизатор на "кипятильник" это не рационально

не очень вас поняла. У нас старая линия ЭП на улочке, зимой все врубают отопление,прошлой, когда -36 было, вышибало по 1 фазе каждые 3 минуты. Знатная цветомузыка была)) Поэтому стабилизаторы поставили на все 3 фазы на входе в дом, а не отдельно на котел.
От пользователя Bkmz
ZONT c адаптером e-bus или как раз именно его вам предлагали доустановить?

а вот это я не знаю. Прозвучало "цифровая шина", почитаю про что вы пишите.
От пользователя ви п
можно даже на Температуру подачи не засматриваться!

я на нее смотрю только в целях контроля за ламинатом во всем доме. Ну и что б давление в системе не превысило предельное.

И не ругайтесь!!! Понимаю, что не хватает :-D Создайте ктонить тему типа флудилки, может модератор разрешит. Единственное, хорошо бы было у автора в шапке "свой человек", что б удалять совсем уж трешак мог.
1 / 4
ви п
От пользователя рыжая канитель
У нас старая линия ЭП на улочке, зимой все врубают отопление,прошлой, когда -36 было, вышибало по 1 фазе каждые 3 минуты.

у меня в саду стабилизатор стоял. То же из-за ветхости ЛЭП. Но я стаб исключительно под электроплиту приспособил. Телик, центр музыкальный и даже холодильник из прошлого века как то переносили низкое напряжение. А вот плита... Плита тоже переносила, но готовить на ней была каторга! Спираль только горячая была, не больше. Поэтому стабилизаторы на ТЭНы котла - это нормальное решение. Хотя и временное. Почему? Потому, что вы были первыми, поставившие стаб, но не последние. Когда соседи последуют вашему примеру, у вас у всех будет цветомузыка. Или ни у кого не будет ни света, ни музыки.
4 / 0
ви п
От пользователя рыжая канитель
я на нее смотрю только в целях контроля за ламинатом во всем доме. Ну и что б давление в системе не превысило предельное.

Кстати, товарищи специалисты по котлам! Объясните, почему в паспортах практически всех котлов и газовых и электрических написано,что предназначены для закрытой системы отопления?
0 / 1
Uzanto
От пользователя ви п
у меня в саду стабилизатор стоял. То же из-за ветхости ЛЭП. Но я стаб исключительно под электроплиту приспособил. Телик, центр музыкальный и даже холодильник из прошлого века как то переносили низкое напряжение. А вот плита... Плита тоже переносила, но готовить на ней была каторга!

У соседа котел постоянно падал в ошибку.
У меня стиралка
Стабилизаторы полезная вещь , когда на входе 160
1 / 2
От пользователя Uzanto
Стабилизаторы полезная вещь , когда на входе 160

В этом году его не включаю, на газовом котле только стоит, инверторный штиль
0 / 1
странник_r66
Предполагаю, что датчик давления вырубает дизельный и газовый котел.
В открытой системе отопления одноэтажного дома м. б. очень низкое давление, даже если в этой системе стоит насос..

[Сообщение изменено пользователем 30.01.2022 10:54]
1 / 3
ви п
От пользователя странник_r66
открытой системе отопления одноэтажного дома м. б. очень низкое давление, даже если в этой системе стоит насос..

Это понятно. Не понятно почему это настолько плохо, что в котлах производители не рекомендуют или не разрешают. Я даже не знаю, что правильнее: не рекомендуют или не разрешают
1 / 1
странник_r66
Потому что он там установлен штатно.
Низкое давление- признак утечки в СО. Утечка-аварийный случай, типа красного Джеки в машине. Котел на текущей системе быстро умирает, говорят.
1 / 2
нервеннная канитель
От пользователя ви п
Когда соседи последуют вашему примеру, у вас у всех будет цветомузыка

у нас там 5 домов зимой топится, они там вероятно уже есть. Ну и если станет хуже, что-то делать будем, обращаться в энергосбыт и все такое. И у нас меняют потихоньку линии, этоой зимой на 2 улицах. Так глядишь и до нас дойдет.
И это обсуждалось год назад. Прошу не ходить по второму кругу.
1 / 3
Sоft
От пользователя ви п
Кстати, товарищи специалисты по котлам! Объясните, почему в паспортах практически всех котлов и газовых и электрических написано,что предназначены для закрытой системы отопления?

на открытой системе 20 лет стоял :-D
1 / 1
нервеннная канитель
В общем, за январь ЭЭ чуть меньше, чем я рассчитывала - 6516,19, но не намного((
день - 1133 кВт
ночь - 1432 кВт
жили в доме в совокупности 19 дней.
По итогу результат устраивает. Февраль будет меньше 5 тыс.
3 / 5
От пользователя рыжая канитель
Февраль будет меньше 5 тыс.

а если февральские морозы долбанут ;-) хотя дней меньше...
2 / 1
странник_r66
От пользователя рыжая канитель
день - 1133 кВт
ночь - 1432 кВт

Раза в 1,5 теплопотери вашего дома ниже теплопотерь этого дома ( кирпич 600), газ.
Но здесь ПМЖ, проходной двор, вентиляция, температура +23.5С и т.д.
Отопление выходит итого ( газ+ ЭЭ) порядка 30 руб. на квадрат отапливаемой жилой площади.
Это оценка, +/- трамвайная остановка.
2 / 5
нервеннная канитель
От пользователя Bkmz

вроде не обещают, но даже если морозы, то мы там меньше времени проведем в феврале.
От пользователя странник_r66

вот и славно)) в этом году в самом доме тоже 23 С при проживании, в прошлом 22 С хватало, от счастья видимо грелись, теперь привыкли)) и вентиляция тоже есть. Еще раз подтвердили что все нормально у нас теперь с коробкой-крышей, полом.
И как я понимаю, особой разницы между ламинатом и керамогранитом не случилось. Что не может не радовать.
2 / 3
Лена П.
От пользователя рыжая канитель
В общем, за январь ЭЭ чуть меньше, чем я рассчитывала - 6516,19

Отличный результат! По моему опыту сейчас на снижение пойдет оплата. Все таки и солнца прибавляется. Значит максимум пройден.
2 / 3
нервеннная канитель
От пользователя Лена П.

спасибо! :hi: ну я надеюсь в марте не долбанет - 30 С)))
1 / 2
нервеннная канитель
2 / 1
От пользователя рыжая канитель
Февраль будет меньше 5 тыс.

Не обязательно.
1. В январе Вам каникулы считали по льготному тарифу.
2. Особенность списания показаний. 25го числа. Поэтому февраль будет как и январь, 31 день. А вот март - короткий. ;-)
Но это никак не влияет на качество утепления дома. Цифры очень приличные.
3 / 0
Лена П.
От пользователя AKR_
В январе Вам каникулы считали по льготному тарифу.

Только 1 января по льготному.
1 / 1
От пользователя Лена П.
Только 1 января по льготному.

с этим - к Игорю за образцом и исковое в Сбыт. ;-)
Если уверены, что счетчик считал не правильно.

[Сообщение изменено пользователем 01.02.2022 10:06]
4 / 2
6322
От пользователя Лена П.
Только 1 января по льготному.

:lol: а 2 янв?
1 / 1
ви п
От пользователя AKR_
этим - к Игорю за образцом и исковое в Сбыт. ;-)

Не не не! Это (я) от вас прочитал
От пользователя AKR_
. В январе Вам каникулы считали по льготному тарифу
а нам жителям городских квартир кто перерасчёт сделает?
Не надо всё на Игоря валить!
1 / 2
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.