Как победить шум вытяжки в новостройке ?
v
vlaubenshtein
В общем, ситуация такая: имеется евродвушка в новостройке, в которой на кухне имеется вытяжка (имею ввиду вытяжное отверстие и вент канал от застройщика, а не покупную вытяжку).
И вот эта вытяжка шумит. Днем незаметно из-за посторонних шумов, а ночью очень слышно.
Приглашал УК - замерили шум, непосредственно около вытяжного отверстия 53-54 дБ. Если шумомер убрать подальше от отверстия, там, конечно, попадем в нормы (будет в районе 40 +/-).
Что сделали УК - в канале стоит какой-то там клапан от застройщика, который должен регулировать поток воздуха. Они его вертели, крутили, затем принесли какой-то материал типа мин. ваты и запихнули в канал, в общем, все эти манипуляции привели к уменьшению шума до 51 дБ. Потом что-то еще поделали, получилось 48. Меньше никак.
Фактически это помогло не надолго, так как буквально через пару дней шум около отверствия вернулся на первоначальный уровень.
Общий аргумент: вентиляция разведена по проекту, но виноваты жильцы. Проектировщики не предполагали, что жильцы будут ставить кухонные вытяжки, которые разбалансировали систему вентиляции дома.
Это не шутка, это ответ застройщика.
Что я делаю сейчас, чтобы убрать шум ночью ? Все очень просто - беру лист А4, прикладываю к вытяжному отверстию, лист очень плотно прижимается и никакого шума нет. Но это не дело.
Как я понял, нужно было на этапе ремонта врезать шумоглушитель в вент трубу, но сейчас уже поздно, да и никто не предполагал таких проблем. Реально, пока не стали заезжать жильцы, подключать вытяжки, ставить электровентиляторы (зачем???), проблем не было. Но это дичь, конечно. Не подумать о том, что люди будут ставить вытяжки. Вероятно, в Голландии все по-другому и проектировали на их манер (к слову, я говорю про Клевер Парк).
Я попробовал поставить регулируемую вентиляционную решетку, но это не помогло. Закрыл ее полностью, однако полное закрывание все равно предполагает пропускание минимального потока воздуха, шум от которого не уменьшился :-(
Еще рекомендовали попробовать поставить анемостат типа 10 АПВП, возможно, он поможет. Не эстетично, но мне в данном случае функциональность важнее эстетики.
Если и он не поможет, то не знаю что делать, кроме листка А4, конечно :-)
И вот эта вытяжка шумит. Днем незаметно из-за посторонних шумов, а ночью очень слышно.
Приглашал УК - замерили шум, непосредственно около вытяжного отверстия 53-54 дБ. Если шумомер убрать подальше от отверстия, там, конечно, попадем в нормы (будет в районе 40 +/-).
Что сделали УК - в канале стоит какой-то там клапан от застройщика, который должен регулировать поток воздуха. Они его вертели, крутили, затем принесли какой-то материал типа мин. ваты и запихнули в канал, в общем, все эти манипуляции привели к уменьшению шума до 51 дБ. Потом что-то еще поделали, получилось 48. Меньше никак.
Фактически это помогло не надолго, так как буквально через пару дней шум около отверствия вернулся на первоначальный уровень.
Общий аргумент: вентиляция разведена по проекту, но виноваты жильцы. Проектировщики не предполагали, что жильцы будут ставить кухонные вытяжки, которые разбалансировали систему вентиляции дома.
Это не шутка, это ответ застройщика.
Что я делаю сейчас, чтобы убрать шум ночью ? Все очень просто - беру лист А4, прикладываю к вытяжному отверстию, лист очень плотно прижимается и никакого шума нет. Но это не дело.
Как я понял, нужно было на этапе ремонта врезать шумоглушитель в вент трубу, но сейчас уже поздно, да и никто не предполагал таких проблем. Реально, пока не стали заезжать жильцы, подключать вытяжки, ставить электровентиляторы (зачем???), проблем не было. Но это дичь, конечно. Не подумать о том, что люди будут ставить вытяжки. Вероятно, в Голландии все по-другому и проектировали на их манер (к слову, я говорю про Клевер Парк).
Я попробовал поставить регулируемую вентиляционную решетку, но это не помогло. Закрыл ее полностью, однако полное закрывание все равно предполагает пропускание минимального потока воздуха, шум от которого не уменьшился :-(
Еще рекомендовали попробовать поставить анемостат типа 10 АПВП, возможно, он поможет. Не эстетично, но мне в данном случае функциональность важнее эстетики.
Если и он не поможет, то не знаю что делать, кроме листка А4, конечно :-)
p
plastic mirror
Проектировщики не предполагали, что жильцы будут ставить кухонные вытяжки, которые разбалансировали систему вентиляции дома.
Но это дичь, конечно. Не подумать о том, что люди
будут ставить вытяжки.
Что в правилах проживания написано? Если есть явный запрет на вмешательство в вытяжку (перекрытие канала, установка механических нагнетателей и т.п.) - то застройщик, имхо, прав. Заявление в УК, пусть ходят по квартирам - выносят предписания демонтировать колхоз, штрафуют, демонтируют сами с выставлением счета и так далее.
P
PaWlicH
Шум из-за скорости, скорость из-за большого объема. У вас там общедомовая механическая вытяжка чтоли? Естественная так не тянет в такую погоду...
Поставить колпак от фабричной вытяжки, но без вентилятора, желательно округлых форм, стенки изнутри оклеить авто-шумкой?
v
vlaubenshtein
Там приточно-вытяжная вентиляция. Электрическая или механическая, я уж не помню. Но установка стоит, которая подает воздух в квартиры, типа можно не открывать окна. От нее и вытяжка работает.
Иначе была бы тишина как в любом доме, где нет приточки.
[Сообщение изменено пользователем 17.06.2020 09:35]
[Сообщение изменено пользователем 17.06.2020 09:35]
Иначе была бы тишина как в любом доме, где нет приточки.
[Сообщение изменено пользователем 17.06.2020 09:35]
[Сообщение изменено пользователем 17.06.2020 09:35]
н
нет120му
Реально, пока не стали заезжать жильцы, подключать вытяжки, ставить электровентиляторы (зачем???), проблем не было. Н
То есть у вас все соседи круглосуточно жрать готовят?
Принудительная вытяжка на общем вентканале максимум неприятностей может дать только если запахи и дым от соседей снизу к вам затягивать будет.
В данном случае
лист А4, прикладываю к вытяжному отверстию, лист очень плотно прижимается
Идёт несоответствие отверстия вентканала и его мощности. Проще - скорее всего у вас стоит принудительная вентиляция на чердаке, которую и подключили, когда стали заезжать жильцы.
Может там сечение вентканалов не проходило по СанПиН с кратностью воздухообмена или ещё что..
v
vlaubenshtein
Принудительная вытяжка на общем вентканале максимум неприятностей может дать только если запахи и дым от соседей снизу к вам затягивать будет.
эта проблема тоже была, но в санузле и ее решили обратным клапаном
к слову, в санузле тянет сильно хуже, но там то тишина, то посторонние звуки из вытяжки, тоже как гул, треск, шум, но в санузле ж не живешь, зашел - вышел, там не напрягает это.
А
АПК
Все очень просто
Звуковая волна течёт из дыры в ухо по прямой.
Сломай систему, пусть пару раз переотразится с затуханием дебилов 10.
Даю на водку: флизелиновый конус в дыру и что-нить мягкое вокруг дыры.
Парируйте (С).
p
plastic mirror
Иначе была бы тишина как в любом доме, где нет приточки.
э... так шумит приточка или вытяжка?
v
vlaubenshtein
Вытяжка!
P
PaWlicH
Как победить шум?
Снизить скорость, наладить систему, установить шумоглушитель, выключить, напихать побольше минваты...
Снизить скорость, наладить систему, установить шумоглушитель, выключить, напихать побольше минваты...
v
vlaubenshtein
Снизить скорость, наладить систему, установить шумоглушитель, выключить, напихать побольше минваты...
что выключить ? вентиляцию ? :-)
куда побольше ваты напихать ? в вытяжной канал ? чтобы он сузился ? там же стоит клапан, регулирующий поток воздуха
может этот клапан просто не работает ?
я вот гуглю, есть какие-то клапаны регулировки объема воздуха на вытяжку, но у нас такой же стоит со слов УК
[Сообщение изменено пользователем 17.06.2020 10:26]
В теме нехватет фоторграфий и схем...
Приточка все-таки или вытяжка?
Вытяжка естественная или принудительная?
Шумит воздух или гремит/вибрирует весь канал?
Канал кирпичный / металл / пластик?
Какой именно клапан стоит?
Если листом бумаги шум устраняется -- вероятно, шумит воздух. Шумит - значит слишком высокая скорость. Скорость по-моему тоже нормирована в СНиП...
Приточка все-таки или вытяжка?
Вытяжка естественная или принудительная?
Шумит воздух или гремит/вибрирует весь канал?
Канал кирпичный / металл / пластик?
Какой именно клапан стоит?
Если листом бумаги шум устраняется -- вероятно, шумит воздух. Шумит - значит слишком высокая скорость. Скорость по-моему тоже нормирована в СНиП...
Приточка все-таки или вытяжка?
Вытяжка естественная или принудительная?
Шумит воздух или гремит/вибрирует весь канал?
Канал кирпичный / металл / пластик?
Какой именно клапан стоит?
v
vlaubenshtein
Что вы будете решать ? У меня уже сделан ремонт, шум только на входе в вытяжку.
В доме есть принудительная приточная вентиляция. Вытяжная тоже как-то на нее завязана, она не обособленная, насколько я помню.
Шумит вытяжная, не приточная. Шумит воздух, не канал гремит.
Какой именно клапан стоит - сфотографирую.
В доме есть принудительная приточная вентиляция. Вытяжная тоже как-то на нее завязана, она не обособленная, насколько я помню.
Шумит вытяжная, не приточная. Шумит воздух, не канал гремит.
Какой именно клапан стоит - сфотографирую.
A
ApXuTeKToP
Не подумать о том, что люди будут ставить вытяжки. Вероятно, в Голландии все по-другому и проектировали на их манер (к слову, я говорю про Клевер Парк).
Причем тут Голландия
Шумит вытяжная, не приточная. Шумит воздух, не канал гремит.
В Клевере механическая приточная и вытяжная вентиляция. На кровле венткамера с вент установками. Системы раздельные и никак не связаны между собой.
Вытяжка выполнена из оцинковки, одним каналом с петлями на каждую квартиру, чем выше этаж, тем больше сечение. Так как вентустановка стоит на кровле, то чем выше этаж, тем мощнее там поток воздуха, и по этому шум там будет, чем ниже этаж тем тише. И ничего с этим не сделать, так как со всех стояков по кровле воздуховоды стягиваются в венткамеру и подключены к одной или двум установкам, настроить такую систему очень сложно, точнее распределить равномерно потоки трудно, сколько не пытались это сделать.
Приточка тоже механическая, на нее своя венткамера и установка. Приточный вентканал в квартиру заходит из общего коридора и "обрывается" у вас в прихожей, далее собственник жилья может самостоятельно развести "приточку" по помещениям как ему угодно и куда угодно, а может этого не делать.
Только не спрашивайте меня почему так сделано и кто так придумал но это точно не голландцы
н
нет120му
Так как вентустановка стоит на кровле, то чем выше этаж, тем мощнее там поток воздуха, и по этому шум там будет, чем ниже этаж тем тише
Нда.... Не повезло
Тогда, как вариант, купить в магазине лист фетра в тон обоев и закрепить поверх отверстия. Звук будет тише.
Лист периодически снимать стирать/менять, по мере загрязнения.
v
vlaubenshtein
У меня 5 этаж.
И звук вытяжки на кухне сильно отличается от вытяжки в санузле.
На кухне шумит воздух, в санзуле какой-то трансформатор как будто работает.
Почему такая дичь ?
И звук вытяжки на кухне сильно отличается от вытяжки в санузле.
На кухне шумит воздух, в санзуле какой-то трансформатор как будто работает.
Почему такая дичь ?
A
ApXuTeKToP
И звук вытяжки на кухне сильно отличается от вытяжки в санузле.
На кухне шумит воздух, в санзуле какой-то трансформатор как будто работает.
Почему такая дичь ?
Я не знаю.
Какая секция?
[Сообщение изменено пользователем 18.06.2020 11:04]
...лень вручную канал закрывать...поставь клапан с
эл.приводом...и подключи через таймер...будет автоматически на ночь закрываться Что я делаю сейчас, чтобы убрать шум ночью ? Все очень просто - беру лист А4, прикладываю к вытяжному отверстию, лист очень плотно прижимается и никакого шума нет. Но это не дело.
Почему такая дичь ?
....во развели...за Голландию Голландии все по-другому и проектировали на их манер (к слову, я говорю про Клевер Парк) В Тихвине надо было квадрат брать....клевер тупо бюджетка,задорого "Голландия"
[Сообщение изменено пользователем 18.06.2020 11:06]
v
vlaubenshtein
Какая секция?
а ви таки кто ?
A
ApXuTeKToP
ответил в ЛС
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.