Подскажите как разместить ленточный фундамент

Всем доброго дня. Прошу совета. Каким образом мне сделать равносторонний квадрат для заливки ленточного фундамента дома, если внутри данного квадрата стоит уже строение? Данное строение (дом) на данный момент сносить нельзя, но в нем можно сделать спилы для прохода шнурки, но не значительные так как дом жилой. Понимаю, что так размечать фундамент нельзя, это не по правилам, не по ГОСТу и не по фен-шую, но товарищи эксперты примите это как вызов и помогите пожалуйста решить ребус. В данный момент стоит дом 4*6 метров. Планируемый дом 7*7. Две стороны нового фундамента предполагается ставить вплотную (через прослойку ЭППС 2см, что бы хождение фундаментов если оно будет было не зависимым друг от друга) к ленточному фундаменту который уже есть на старом строении. Сразу скажу, что старый фундамент использовать под новый дом не планируется, так как он мало того что не прочный он ещё и сделан жёстко кустарно без всяких расчетов в ровности и по нему сильно ориентироваться не стоит. Прикладываю приблизительный рисунок того что планируется. Черный квадрат это дом который уже стоит. Красный квадрат границы предполагаемого фундмента дома 7*7. Буду благодарен за любой совет.

[Сообщение изменено пользователем 27.05.2020 11:10]
0
Начальник!!!
[img]Wrong_Img_Format[/img]

Картинку к сожалению не могу загрузить. Пишет билиберду какую то....



Вот ссылка на картинку http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=66611...

[Сообщение изменено пользователем 27.05.2020 11:20]
0
A_l_e_x_v
Как вариант, лазерным построителем плоскостей, у которого вертикальные лучи в разные стороны смотрят под углом 90 град., ставите в любой угол, отмеряете расстояние вдоль луча, в обе стороны, ставите колышки, затем, в противоположный угол ( по диагонали) ставите прибор так что бы лучи совпали с колышками, дел на 10 минут. Ну или как вариант нанять кадастрового инженера, он вам может углы вынести.
1 / 0
Tetra
да можно просто лист фанеры взять в качестве угольника и натягивать шнурки по его сторонам.
В пределах стороны листа добъетесь точности 1мм = в пределах стены дома 10мм. Ничтожное отклонение. Только дождаться безветренной погоды.
0
DennisVV®
Помоги топикстартеру: Вот его план

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

по нижним углам проблем нет выставить, сложнее с верхними...
0
DennisVV®
От пользователя Начальник!!!
дом 4*6 метров

высота какая старого дома?
0
ВосставшийИзБани
По одной из сторон нужного фундамента построить разметку такого же.
Потом по линиям перенести точки, и совместить их.
Ну и для постройки не забывать формулу 3-4-5 для построения углов 90 градусов по шнурке.
0
Начальник!!!
От пользователя DennisVV®


Высота старого дома больше 5 метров. Мансардный.

От пользователя A_l_e_x_v
нанять кадастрового инженера,

Выйдет очень дорого с выездом за пределы города
0
АL
От пользователя Начальник!!!
Выйдет очень дорого с выездом за пределы города

купить лазерный построитель и выставить как выше советовали, он пригодится потом еще не раз при стройке
4 / 0
ВосставшийИзБани
4 / 0
АL
От пользователя ВосставшийИзБани

тут главное углы прямые сделать при переносе. а то может параллелограмм получиться
0
ВосставшийИзБани
От пользователя АL
тут главное углы прямые сделать при переносе. а то может параллелограмм получиться

Формулу 3-4-5 еще никто не отменял.
Применяйте.
3 / 1
АL
От пользователя ВосставшийИзБани
Формулу 3-4-5 еще никто не отменял.

с пифагором все понятно. он удобен когда внутри периметра пусто, а не дом стоит, как у автора.
0
Krauha
Лазерный уровень с двумя вертикальными плоскостями.быстро и удобно . лучше с детектором .
1 / 0
Начальник!!!
Сейчас узнавал по лазерному постраитель в прокате. Там нужно его поднимать на длину стороны. В моем случае 7 метров. Ну на двух сторонах я у дома смогу с крыши изловчиться, а противоположные углы на 7 метров в верх не подкину)))
0 / 2
Krauha
Зачем поднимать?
0
Начальник!!!
Как мне объяснили в нем одна сторона смотрит в противоположную точку а вторая в низ. И чем выше я его подниму, тем дальше у меня будет показана линия на второй стороне. Сам с трудом это представил. В прокате оператор меня так просветил
0
Krauha
Дак надо взять нормальный . с плоскостями на 360 градусов
1 / 0
A_l_e_x_v
Лист фанерыимеет отклонения, при ее размере не так критично, но при 7 метрах можно ошибиться прилично
0
Начальник!!!
А в другом прокате сказали что лазерный постраитель плоскостей тут не поможет, так как он сможет показать только горизонтальные и вертикальные линии, а точных углов 90* он не даст. Кому верить... :-D
0
Krauha
Я усебя делал лазерным . 14×14. Диагонали вышли +/- 1 мм.
1 / 0
Начальник!!!
Подскажите пожалуйста модель. Что бы я посмотрел обзоры и понял принцип работы.
0
Начальник!!!
Вот сейчас один знакомый занимающийся строительством сказал, что мне нужен в такой ситуации прибор теоделит. Кто что скажет?
0
АL
От пользователя Начальник!!!
что мне нужен в такой ситуации прибор теоделит. Кто что скажет?

можно и его, но это из пушки по воробьям
1 / 0
АL
От пользователя Начальник!!!
Подскажите пожалуйста модель

любой нивелир, который 360 градусов. вся идея в том, чтобы поставить на место одного угла нивелир и повернуть его так чтобы образовать стены. дальше отмерить вдоль луча стены 7 метров и поставить колышек. на нем отметить уровень, от горизонтального луча. со вторым углом также. потом перенести нивелир на соседний угол и построить 4 вершину
1 / 0