фрезеровка утеплителя

Есть утеплитель ЭППС, которым утепляют в основном фундамент. так вот в чем вопрос у меня в свое время возник - каким образом его крепить к этому фундаменту. "Грибки" не хотел принципиально, так как есть ряд нареканий по ним (мостик холода, ненадежность, долгая работа и т.д.). Также не хотел делать утепление после заливки фундамента, так как там играет человеческий фактор, а именно:
утеплитель эффективен в работе тогда, когда вся его поверхность сопряжена с утепляемой поверхностью. Таким образом этот момент практически не возможно на 100% соблюсти, когда крепишь утеплитель на клей.
Таким образом, пришел к выводу, что необходима не съемная опалубка, но так как я писал выше, что "грибки" использовать не хотел, то решил профрезеровать ЭППС (идея, сразу скажу,-не моя. нашел на просторах интернета). получилось просто замечательно! решил поделиться - может, кто-то тоже на это решится
более подробно -
залил процесс на видео:
1 часть

2 часть


надеюсь, что инфа будет полезной

[Сообщение изменено пользователем 29.04.2020 23:25]
5 / 6
pashaa
Чем не устраивает "вычесывание" ножовкой, получаем шероховатую поверхность на большей площади, по сравнению с вашим вариантом?

[Сообщение изменено пользователем 30.04.2020 08:34]
3 / 3
От пользователя crystalltkd
"Грибки" не хотел принципиально, так как есть ряд нареканий по ним (мостик холода, ненадежность, долгая работа и т.д.)

А если грибки так же ставить в несъемную опалубку?
Мостик холода, 5 точек на плиту ничтожен по сравнению с тем, что Вы фактически, уменьшили толщину ЭППС на глубину фрезы. Снизили теплозащиту процентов на 20%. Ибо фрезерованная дорожка, залитая бетоном - и есть не "мостик", а - "дорога холода". ;-)

[Сообщение изменено пользователем 30.04.2020 09:17]
17 / 1
нет120му
От пользователя AKR_
Ибо фрезерованная дорожка, залитая бетоном - и есть не "мостик", а - "дорога холода".

Это все фигня.
Мне больше интересно сколько потом автор будет заниматься любовью с вибратором, чтобы выгнать из этих дорожек воздух и загнать бетон :popcorn:

[Сообщение изменено пользователем 30.04.2020 10:39]
8 / 4
crystalltkd
От пользователя pashaa

тоже рассматривал такой вариант, после "вычесывания" рекомендуют еще грибами для надежности крепить, а для меня они были не допустимы
1 / 2
crystalltkd
От пользователя AKR_
А если грибки так же ставить в несъемную опалубку?
Мостик холода, 5 точек на плиту ничтожен по сравнению с тем, что Вы фактически, уменьшили толщину ЭППС на глубину фрезы. Снизили теплозащиту процентов на 20%. Ибо фрезерованная дорожка, залитая бетоном - и есть не "мостик", а - "дорога холода".

смею не согласиться! дело в том, что гриб должен насквозь утеплитель пройти, чтобы закрепиться в структуре фундамента, и в грибе есть металлическая или пластиковая часть, которая забивается для его распирания, именно она и служит непосредственным мостом холода в саму толщу бетона. у меня же насквозь ничего не проходит и таким образом между внешней средой и самим фундаментом стоит утеплитель на всю толщу
2 / 6
crystalltkd
От пользователя Моляша (Моль в Камуфляже)
Это все фигня.
Мне больше интересно сколько потом автор будет заниматься любовью с вибратором, чтобы выгнать из этих дорожек воздух и загнать бетон

нормально работал... сам заливал и все ок! никаких сложностей не возникло, больше расстроили поставщики бетона, которые между машинами мне перерыв устроили в 4 часа каждая- Вот это реально бесило

[Сообщение изменено пользователем 30.04.2020 10:52]
2 / 1
Axel46
От пользователя crystalltkd
надеюсь, что инфа будет полезной

это прекрасная иллюстрация к постулату о том, что каждый рукоблудит как он хочет :-D
8 / 1
От пользователя Axel46
это прекрасная иллюстрация к постулату о том, что каждый рукоблудит как он хочет
...вот такой мир современных "строителей" :lol:
чем полностью пластиковые грибы мешают... :boom:
1 / 4
От пользователя crystalltkd
надеюсь, что инфа будет полезной
:boom: очередной лауреат Нобелевской премии :lol: :beach:
2 / 4
От пользователя crystalltkd
между внешней средой и самим фундаментом стоит утеплитель на всю толщу

на толщу "ЭППС минус глубина фрезы". Именно на столько бетон отделяет от мороза уменьшившаяся толщина ЭППС. Бетон - отличный проводник тепла\холода. Холод с "дорожек" пойдет по фунду.

[Сообщение изменено пользователем 30.04.2020 11:07]
3 / 1
[Сообщение удалено пользователем 30.04.2020 11:07]
0
Лучше на диване сидеть и х дрочить, чем дом строить
6 / 0
-= VК =-
От пользователя crystalltkd
смею не согласиться! дело в том, что гриб должен насквозь утеплитель пройти, чтобы закрепиться в структуре фундамента, и в грибе есть металлическая или пластиковая часть, которая забивается для его распирания, именно она и служит непосредственным мостом холода в саму толщу бетона. у меня же насквозь ничего не проходит и таким образом между внешней средой и самим фундаментом стоит утеплитель на всю толщу

преположим, что во втором ролике вы профрезировали плиту примерно на 1/5 глубины, срезав при этом половину ЭППС. т.е. в сумме можно сказать, что фрезеровкой вы срезали 1/10 часть ЭППС. т.е. если толщина плиты была 50 мм, то для расчета нужно будет брать 45 мм.
итого что имеем:
варианты:
а) эппс 50 мм плотность 30 кг/м3 (теплопроводность mu = 0,034 m2 * C / m2) скрепленный 5тью пластиковыми грибами с термоголовкой из полиамида с теплопроводностью mu = 0,027 m2 * C / m2). если взять площадь такого листа как 60см*100см = 6000 см2, а площадь 1 грибка в 1 см2, то с учетом того, что площадь грибов на листе 5/6000 или меньше чем 0,01% с учетом того, что у него теплопроводность даже меньше чем у эппс, то такой гриб в расчетах меньше математической погрешности вычислений, и его можно вообще не учитывать).
итого сопротивление теплопередаче: R=1,63
б) эппс 50 мм плотность 30 кг/м3 (теплопроводность mu = 0,034 m2 * C / m2) зафрезирована как у вас, уменьшив среднюю толщину на 10%.
итого сопротивление теплопередаче: R=1,48

таким образом получаем, что мало того что вы с фрезером наводились хороводы, то результате чего вы снизили сопротивление теплопередаче на 1,48/1,63 = 0,9079 раз или на 9,2%.

[Сообщение изменено пользователем 30.04.2020 13:07]
11 / 2
нет120му
От пользователя -= VК =-

:appl:
Как приятно читать умные тексты :appl:



Еще жду умный текст из серии "чем чревата потеря цементного молочка бетонной смесью" :super:
6 / 1
нет120му
От пользователя crystalltkd
нормально работал... сам заливал и все ок!

Сам работал вибратором?
Или не знаете такого слова?
И как определяете нормальность? У вас глаз рентген?

Можно фото открытой части фундамента крупно? :fotku:
2 / 5
crystalltkd
От пользователя Моляша (Моль в Камуфляже)
Сам работал вибратором?
Или не знаете такого слова?
И как определяете нормальность? У вас глаз рентген?

Можно фото открытой части фундамента крупно?

ну, я так понимаю, видео не смотрели, но похейтить - за милую душу! поверь мне, знаю много слов помимо вибратора, да и не только слов...
если интересно будет - посмотри вторую часть в конце - там ответы на "нормальность" и посмотришь на открытую часть фундамента...
2 / 0
crystalltkd
От пользователя -= VК =-
преположим, что во втором ролике вы профрезировали плиту примерно на 1/5 глубины, срезав при этом половину ЭППС. т.е. в сумме можно сказать, что фрезеровкой вы срезали 1/10 часть ЭППС. т.е. если толщина плиты была 50 мм, то для расчета нужно будет брать 45 мм.
итого что имеем:
варианты:
а) эппс 50 мм плотность 30 кг/м3 (теплопроводность mu = 0,034 m2 * C / m2) скрепленный 5тью пластиковыми грибами с термоголовкой из полиамида с теплопроводностью mu = 0,027 m2 * C / m2). если взять площадь такого листа как 60см*100см = 6000 см2, а площадь 1 грибка в 1 см2, то с учетом того, что площадь грибов на листе 5/6000 или меньше чем 0,01% с учетом того, что у него теплопроводность даже меньше чем у эппс, то такой гриб в расчетах меньше математической погрешности вычислений, и его можно вообще не учитывать).
итого сопротивление теплопередаче: R=1,63
б) эппс 50 мм плотность 30 кг/м3 (теплопроводность mu = 0,034 m2 * C / m2) зафрезирована как у вас, уменьшив среднюю толщину на 10%.
итого сопротивление теплопередаче: R=1,48

таким образом получаем, что мало того что вы с фрезером наводились хороводы, то результате чего вы снизили сопротивление теплопередаче на 1,48/1,63 = 0,9079 раз или на 9,2%.

[Сообщение изменено пользователем 30.04.2020 13:07]

ох как много и умно написано.
тут, ведь, не в том проблема, что и сколько пропускает холода, а в том, что и КАК его пропускает. грибок насквозь дырявит пенополистирол, это именно и называется МОСТИКОМ холода, то есть именно по нему будет проходить в сам бетон мороз и образоваться точка росы внутри утепляемого материала. именно этот момент меня заставил задуматься об альтернативном варианте
2 / 7
Tetra
От пользователя crystalltkd
утеплитель эффективен в работе тогда, когда вся его поверхность сопряжена с утепляемой поверхностью. Т

это откуда ткая фантазия? а если периметр герметично приклеен, а всередине воздушшная прослойка, то какой от неё вред? скорее польза
4 / 1
crystalltkd
От пользователя Tetra
это откуда ткая фантазия?

это физика - никакой магии и фантастики

От пользователя Tetra
а если периметр герметично приклеен, а всередине воздушшная прослойка, то какой от неё вред? скорее польза

тем более все сами понимаете, но каким образом сделать герметичный периметр?
1 / 2
нет120му
От пользователя crystalltkd
ну, я так понимаю, видео не смотрели,

Смотрела.
Правда несколько не до конца.
Сейчас посмтотрела конец второго.


Вопросы отпали :facepalm: :away:
Судя по размеру каверн, вибратором там и не пахло.

[Сообщение изменено пользователем 01.05.2020 00:22]
3 / 3
-= VК =-
От пользователя crystalltkd
МОСТИКОМ холода, то есть именно по нему будет проходить в сам бетон мороз и образоваться точка росы внутри утепляемого материала. именно этот момент меня заставил задуматься об альтернативном варианте

мостиком холода называется инородное тело (арматура, гвоздь, швеллер, выпирающий бетон итд) из материала с намного большей теплопроводностью чем тот материал, через который проходит это инородное тело.
в случае с гвоздем с термоголовкой, теплопроводность полиамида (из которого сделан) ниже чем теплопроводность ЭППС, и в данном случаем можно сказать что такой гвоздь - мостик тепла.
если же вы считаете что внутрь такого гвоздя будет задувать ветер ))) то вы ошибаетесь, промерзание по такому гвоздю из за холодного ветра будет ничтожно мало.
От пользователя crystalltkd
именно этот момент меня заставил задуматься об альтернативном варианте

тем самым сделав утепление холоднее почти на 10% :-)
8 / 2
crystalltkd
От пользователя Моляша (Моль в Камуфляже)
каверн

а, вот, это уже реально новое слово для меня
0 / 4
ну что тама с фрезеровкой :beach:
0 / 1
Tetra
От пользователя crystalltkd
тем более все сами понимаете, но каким образом сделать герметичный периметр?

приклеить пеной или клеем, не?
5 / 0