Подскажите по пеллетным котлам
нас разница температур на подаче и обратке всего 15-20 градусов.
практически стандартная разница температур, перетоп есть?
Можно просто начать экономить, раз есть учёт тепла то меры по энергосбережению могут быть вполне эффективны.
Если перетоп везде, можно поставить общий узел подмеса, так же потребуется насосное оборудование, теплообменник опционально, но нужно смотреть, так как на нем по любому будет падение температуры.
Лучше всего конечно разделить офисную и производственную часть.
Т.е. сделать 2 контура у каждого свой смесительный узел и насосная группа.
Второй шаг по снижению расходов суточная коррекция температуры, в нерабочее время и дни снижение температуры подачи.
Ну и снижение теплопотерь, утепление сарая 70-х годов.
i
ice_cream90
..общая площадь 1450 получается(помещений
Общая около 1000 как я и писал.
i
ice_cream90
практически стандартная разница температур
Инспектора Т Плюс говорят не стандартная, должно быть в районе 30 и более градусов. Коррекцию температуры по времени слабо могу себе представить, так как станки у нас не запустятся если температура будет ниже 17 градусов в помещении, ее надо постоянно поддерживать. Зимой в цехе температура держится около 19-20 градусов, для этого пришлось увеличить диаметр ДУ с 4 до 6мм, иначе просто холодно.
v
v2v
Ну на тысячу метров не знаю а 300м2 с высотой потолка 5м и остеклением 70% периметра панорамными окнами Котла хватает и температура 22-25 в помещении.Так то кубами считать надо ! котёл зота
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.