Водопровод в новостройке

Всем привет, накидал схему водопровода, хочется понять насколько все рабочее.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Пардон за каракули, вводная такая:
Два санузла, разводка в квартире горизонтальная, в подъезде коллектор, фильтры, редуктор на 4, трубы 20мм сшитый полиэтилен (упонор).

В одном санузле будет водогрей (накопительный)/инсталляция/душ/стиралка/раковина, в другом - водогрей/инсталляция/раковина + выход на кухню воды (там будет раковина + посудомойка).

Думаю поставить коллектор 20мм -> 3/4" вход (и отростоки до водогрея тоже 3/4 -> 20мм труба), с обоих сторон коллектора краны шаровые (вход в квартиру и подключение водогрея с другой стороны), потребители без кранов цельными участками труб до водорозеток 16мм трубой. Кухня 20мм труба, потом тройник на посудомойку.

Рабочая ли схема? Хватит ли 16мм трубы на потребители или лучше искать коллекторы на 20мм полиэтилен (упонор, зараза, тока на 16мм делает, судя по сайту, лишних переходников у коллектора не хочется городить)... может еще что забыл?
1 / 0
cj
Коллекторов кроме упонор не существует что-ли?
1 / 1
plastic mirror
От пользователя cj
Коллекторов кроме упонор не существует что-ли?

чтоб выход был на Q&E фитинги? не видел
лишних соединений не хочется (вся ж соль в том чтоб минимизировать риск протечек)
0 / 3
plastic mirror
вот про такой речь, если что

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


[Сообщение изменено пользователем 21.04.2020 10:54]
1 / 0
Monstr™
рабочая схема так то. самопромывной фильтр можно добавить. А в идеале какой ЖК? их не так и много на Uponor.
0 / 2
От пользователя plastic mirror
умаю поставить коллектор 20мм -> 3/4" вход (и отростоки до водогрея тоже 3/4 -> 20мм труба),
накой коллектор???? :boom: :boom: трубой соберут тебе сантехники... :beach:....труба отводы тройники....

[Сообщение изменено пользователем 21.04.2020 13:25]
2 / 2
От пользователя plastic mirror
Пардон за каракули,

Рабочая ли схема? . может еще что забыл?
.....есчо один диванный проектировщик-строитель :lol:
0 / 3
От пользователя plastic mirror
Хватит ли 16мм трубы на потребители или лучше искать коллекторы на 20мм полиэтилен (упонор,
на кой упанор ваще тебе надо....Бери ППРС ...утюг за 2 т руб фитинги от 8 руб....и катай в свое удовольствие :beach:
0 / 2
От пользователя Monstr™
рабочая схема так то. самопромывной фильтр можно добавит
..лучше брать нанофильтр XDS :beach: ваще ;-)
0 / 2
plastic mirror
От пользователя Who I am
накой коллектор???? :boom: :boom: трубой соберут тебе сантехники... :beach:....труба отводы тройники...

дак в целом не велика разница по деньгам (если на сшитом полиэтилене)
все зашиваться будет наглухо, один люк (40х60) будет - как раз до коллекторов/вентилей добраться можно будет

От пользователя Who I am
....есчо один диванный проектировщик-строитель :lol:

дык да
чо бы иначе я тут вопросы задавал? :-d

От пользователя Who I am
на кой упанор ваще тебе надо....Бери ППРС ...утюг за 2 т руб фитинги от 8 руб....и катай в свое удовольствие :beach:

ну так лежит уже упонор до обеих санузлов - ну странно будет переходники на полипропилен втыкать, плюс до кухни тоже упонор в стенах - не хочется винегрет городить

что ПП дешевле - ну я в курсе, да.

От пользователя Monstr™
самопромывной фильтр можно добавить

в доме по проекту (глазами не видел, врать не буду) и так 100мкм + 10мкм стоят до отводов в квартиры, фильтровать фильтрованное не вижу смысла
2 / 0
От пользователя plastic mirror
дак в целом не велика разница по деньгам (если на сшитом полиэтилене)

зачем сшитик...ППРС и псе :beach:
0 / 2
От пользователя plastic mirror
что ПП дешевле - ну я в курсе, да.
не просто дешевле....а намного дешевле :beach:
1 / 2
plastic mirror
От пользователя Who I am
не просто дешевле....а намного дешевле

ну количество соединений все таки напрягает, плюс в каждом можно (потенциально) накосячить, это еще не вся разводка даже

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
3 / 0
cj
От пользователя plastic mirror
лишних соединений не хочется (вся ж соль в том чтоб минимизировать риск протечек)


Лишних соединений не должно быть на пути к потребителям, а узел водоподготовки должен быть ремонтопригоден. Чтобы минимизировать риск протечек - ставьте гидролок (или аналоги).

Кстати, не видел в Екате прокат инструментов Упонор.


От пользователя plastic mirror
ну количество соединений все таки напрягает, плюс в каждом можно (потенциально) накосячить, это еще не вся разводка даже


Не слушайте его, он немного упоротый
4 / 0
strider1978
Коллектор на водоснабжение без запорных кранов? Смысл теряется.
2 / 0
plastic mirror
От пользователя strider1978
Коллектор на водоснабжение без запорных кранов? Смысл теряется.

э, я чот туплю - а зачем краны на коллекторе то?
вот помещение 6кв.м - там 6 точек водоразбора, один большой вентиль (окей - два, гвс и хвс) на входе для перекрытия/ремонта.

в чем великая ценность перекрыть, например, отдельно смеситель раковины? во время возни со смесителем чтоб можно было смыть унитаз? ну так второй санузел есть, если что.

я чот правда не догоняю
0
strider1978
Как систему без потребителей запускать? Как перекрывать для ремонта-замены? Плавать в тазах с тряпками? Тогда уж лучше на тройниках сделать.
0
plastic mirror
От пользователя strider1978
Как систему без потребителей запускать?

э... зачем? в крайнем случае (хз что должно случится с потребителем) - ну вкрутить в водорозетку заглушку, но чот я подобных историй за послдение лет 20 не припомню (ну если смесители из оби за 1200р покупать - то да, есть риск нарваться внезапно... наверное)

От пользователя strider1978
Как перекрывать для ремонта-замены?

дык общий кран на входе - для этого как раз

От пользователя strider1978
Тогда уж лучше на тройниках сделать.

ну для меня главная прелесть в коллекторе - возможность кинуть цельную трубу от коллектора на каждый потребитель и не переживать что труба замурована в стене
0
DDeNN
От пользователя plastic mirror
я чот правда не догоняю

смысл в том, коллекторная разводка вам не нужна. Вам нужно кинуть в ванну трубу и на кухню.
2 / 0
DDeNN
От пользователя plastic mirror
ну для меня главная прелесть в коллекторе - возможность кинуть цельную трубу от коллектора на каждый потребитель и не переживать что труба замурована в стене

ну и сделать нормально, чтобы не париться.
1 / 0
Отец Отца Олексия
От пользователя plastic mirror
1. Рабочая ли схема?
2. Хватит ли 16мм трубы на потребители или лучше искать коллекторы на 20мм полиэтилен

1. рабочая
2. 20 ППР по Ду практически = 16 ППРС
3. где счетчик?
1 / 0
plastic mirror
счетчики в подъезде (как и редукторы с фильтрами)
0
От пользователя DDeNN
Цитата:
От пользователя: plastic mirror
я чот правда не догоняю
смысл в том, коллекторная разводка вам не нужна. Вам нужно кинуть в ванну трубу и на кухню.
+100-500....топик стар вы тут оПять колесо изобретаете....все разводки воды во всех квартирах застройщики делают без всяких коллекторов....а проектируют их проектировщики....так что нечо колесо изобретать.... а так Вы еще из нержавейки пищевой сделайте разводку!!! :ultra: :beach: Ну а Чо?
1 / 3
cj
От пользователя Who I am
.все разводки воды во всех квартирах застройщики делают без всяких коллекторов


Екатеринбург - это еще не вся Россия
0 / 1
Monstr™
От пользователя Who I am
все разводки воды во всех квартирах застройщики делают без всяких коллекторов....а проектируют их проектировщики

начнем с того, что....
1. в новостройках вся система отопления, ХВС и ГВС горизонтальная, что подразумевает уже вариант коллекторной разводки. (могу много фото приложить, все в телефоне)
2. по квартире идет уже разводка после коллекторов и ответвления идут через тройники.
3. выходы (торчки как я их называю) выходят из пола или из стены (тут сложнее что то менять, долбить больше и замазывать)
4. заказчик сам принимает решение как ему удобнее развести системы (коллекторная или на тройниках), бывают моменты, что дешевле собрать систему на коллекторе, бывают моменты, что на тройниках. все зависит от количества точек подключения приборов.
5. выбор материалов заказчик всегда оставляет за собой.

p.s. часто возникают терки с заказчиком, считаешь оптимизацию проекта по его ТЗ, смотрит, что дорого. в конечном итоге делает все на простых материалах ППРС (ничего плохого о материале сказать не могу, но его применимость немного ограничена). проходит время, заказчик звонит с вопросом, что у него что то система как то хреново стала работать, просит приехать провести аудит. Приезжаю, наблюдаю колхоз (очень часто при чем), делаю рекомендации, предлагаю оплатить мой выезд хотя бы расходы на бенз, часто отказываются. Разворачиваюсь и ухожу, при повторном звонке от этого заказчика объясняю, почему я должен ему помогать бесплатно, когда:
1. предварительный проект не оплачен
2. материал не закуплен
3. исправлять чужие косяки бесплатно не готов.

А теперь ставьте минусы.
1 / 1