Кровля. Помогите с стропильной системой разобраться
T
Tetra
Единственное что добавил сам - это две подпорки конька. Конек примерно 8,2 у меня, подпорки примерно на 4м и 2,5м стоят от фронтонов.
полумансарда - это совсем не подобная крыша (другое расположение затяжек)
что бы ставить вертикальные подпорки под ними должна быть несущая стена или балка
чтоб собрать стропильную систему и уменьшить нагрузку на стены
у
какую нагрузк увы хотите уменьшить Стенам из гб400 пофигу на вретикальную нагрузку от веса кровли, тем более, как я понимаю, перекрытия лежат на других стенах
важна скользящая заделка стропил на мауэрлате, что бы стропила не раздвинули стены.
А что бы стропила не разъезжались, нужна либо затяжка в уровне перекрытий (самый простой обычный вариант для холодного чердака - висячая безраспорная схема) либо мощный коньковый прогон (ферма) (наслонная безраспорная схема)
[Сообщение изменено пользователем 23.02.2020 11:41]
E
Etwas
наслонные и висячие стропила
распорная и безраспорная схема
Для начала бы усвоить, что ширина не бывает больше длины, а это 3-й класс
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.