Выбор электрического отопительного котла

От пользователя Dale.

Спасибо, попробую поиграть с давлением, только

От пользователя Dale.
Я уменьшил тогда давление во внешнем расширительном баке и примерно уравнял его с давлением внутреннего бака в котле.

Бак у меня один, в котле, внешнего нет..

[Сообщение изменено пользователем 18.01.2020 17:41]
0
svetlanaroma
От пользователя ТёмычЪ
Бак у меня один, в котле, внешнего нет..

У меня один в один ситуация была как и у вас....пока не поставили дополнительно расширительный бак. У меня отапливается 130 метров

[Сообщение изменено пользователем 18.01.2020 18:39]
0
От пользователя ТёмычЪ
Жирный минус в копилку Ската.
Один раз вырубили электричество на 6 часов, на момент отключения на котле было выставлено 50 градусов и давление в системе было 1,5 очка. После включения ээ, котел показал температуру носителя +30, а давление 0,8, за 20 секунд работы насоса, прогнало холодную воду из батарей в котел и температура пала до +20, давление упало до 0,5 --> котел вырубился, пока не допитал систему не завелся

Допитал систему до 1,8 очков при температуре носителя +20, расширительный бак вроде накачан тоже до 1,8.
Сегодня вырубили ээ на 6 часов, на момент отключения, давление было 1,7, температура носителя 55 градусов, свет дали котел завелся, и опять +25 в котле и давление 1, за секунды температура носителя стала +20, давление 0,6 котел чуть не вырубился, но начал нагревать, сейчас нагрел, носитель +55, давление восстановилось 1,6

Дак как так? а если бы вода остыла до +10 или 0? то давления не хватило бы запустить котел и опять пришлось бы подпитывать, какое то жуткое тепловое расширение воды... Что делать? Гидробак ставить дополнительный, или давление в груше штатной на котле поднять?

Обычная ситуация для вариантов:
1. "Я все знаю"
2. "Вы дорого берёте" (ответ спецу)
3. "Да нормальных спецов нету"
Не произведены ПНР котла, вот и все ваши хождения по мукам
1 / 4
От пользователя Dale.
отел не при чем. У меня также было, после остывания носителя из за отключения электричества котел (газовый) не включился, давление упало до 0,5, пришлось подпитывать. Я уменьшил тогда давление во внешнем расширительном баке и примерно уравнял его с давлением внутреннего бака в котле. После этого на работающем котле допитал до 1,5 атм, теперь у меня при остановке котла (и насоса соответственно) давление даже поднимается немного.


От пользователя svetlanaroma
У меня один в один ситуация была как и у вас....пока не поставили дополнительно расширительный бак. У меня отапливается 130 метров

Спасибо! Поставил второй бак на 8 литров (внутренний тоже на 8 литров, давление в нем было), в баках выставил 1,5 на "комнатной температуре" без давления теплоносителя, после нагнал 1,7 в систему. Начал негревать, с 23 до 60 градусов, давление не изменилось (раньше перло на +0,4 - 0,5 очка), дальше остудил, давление 1,7.
Всем спасибо! заработало четко :ultra:


[Сообщение изменено пользователем 22.01.2020 00:03]
3 / 0
От пользователя ТёмычЪ
Спасибо! Поставил второй бак на 8 литров (внутренний тоже на 8 литров, давление в нем было), в баках выставил 1,5 на "комнатной температуре" без давления теплоносителя, после нагнал 1,7 в систему. Начал негревать, с 23 до 60 градусов, давление не изменилось (раньше перло на +0,4 - 0,5 очка), дальше остудил, давление 1,7.
Всем спасибо! заработало четко

У вас 150 квадратов, родного бака за глаза хватает!
1 / 2
Nafan_ia
Тоже смотрю котлы отопления https://glavsantex.ru/category/kotly/elektricheski... из недорогих. Как по надёжности электрические котлы Эван? В них блочные ТЭНЫ из нержавеющей стали и есть двойная защита от перегрева. По цене мне подходит. Та и квартира у нас небольшая, так что площадь отопления соответственно тоже.
0 / 4
Zerein
Слабоваты эти котлы, но если по бюджету больше не можете выделить - тогда стоит брать.
0 / 2
Виктор Валерьевич
Мы от продажи Эван отказались. Частые возвраты. Теперь продаем электрокотлы от Бастиона. Работаю тихо. За 2 года была только одна поломка.
2 / 0
y908ak
Не могу понять: зачем в квартире котел?
2 / 0
От пользователя y908ak
Не могу понять: зачем в квартире котел?

А кто сказал что в квартире?
0
y908ak
Ну в сообщении выше читайте. Про маленькую квартиру и такую же площадь отопления. Не сообразил, что речь о малоквартирный домах скорее всего.
0
exhalation
Ребята, есть электрики на форуме? какие кабельные муфты посоветуете, от какого производителя? Мне пока приглянулся еще вот такой вариант кабеля https://tesk.pro/catalog/kabel/vvg/vvg-5x35/ ввг 5х35 , как думаете стоит брать или нет, какие еще могут быть варианты? буду рад любым отзывом

[Сообщение изменено пользователем 26.02.2020 02:31]
0 / 3
Dneepro
От пользователя exhalation
стоит брать или нет, какие еще могут быть варианты? буду

Возьмите лучше водки. Авось, полегчает.
4 / 0
От пользователя exhalation
Ребята, есть электрики на форуме? какие кабельные муфты посоветуете, от какого производителя? Мне пока приглянулся еще вот такой вариант кабеля https://tesk.pro/catalog/kabel/vvg/vvg-5x35/ ввг 5х35 , как думаете стоит брать или нет, какие еще могут быть варианты? буду рад любым отзывом

Какой то хреновый продаван, кабель с муфтой путает :-)
1 / 0
От пользователя Виктор Валерьевич
Мы от продажи Эван отказались. Частые возвраты. Теперь продаем электрокотлы от Бастиона. Работаю тихо. За 2 года была только одна поломка

Мне котёл от Wiessmann понравился :-)