наружнии датчик температуры для котла Proterm

Господа просвятите не просвещенного :-)
имеем котел протерм гепард 23 mtv
к нему подключен фирменный датчик наружней температуры
протерм 0020277426
комнатный термостат протерм екзаконтрол
котел работает в режиме эквитермического регулирования
наклон кривой 1,2 (заводской)
начальная точка кривой 20 градусов цельсия (заводской)

котел реагирует на смену температуры за бортом , реагирует верно
при температуре -16 - выствляется температура теплоносителя +62
-18 +66 теплоноситель
все верно и совпадает с графиком
но в ячеике D47 при вызове сервисного меню показывается -9 С
и не меняется

это нормально ? или это глюк котла ?
датчик работает верно - сопротивнение меняется как положено -18 соотвествует 1990 ом

плюнуть на отображение на котле ? раз все правильно регулирует

[Сообщение изменено пользователем 29.12.2019 17:41]
0
Uzanto
От пользователя segunat
плюнуть на отображение на котле ?

Да
Я так и не осилил регулировку кривой , по умолчанию устраивает
0
segunat
нет тут то как раз все нормально - я разобрался, могу сдвинуть начало ,
могу выбрать другую кривую
кстати какая является оптимальной так и не понял , ну да пока до этого не дошло ,
у Вас тоже не верно отображается 47 ячеика ?
0
Uzanto
От пользователя segunat
у Вас тоже не верно отображается 47 ячеика ?

Я лет 6-7 назад за это парился :-D
Щас давно забил
Но уличный на лето отключаю.
Не нравиться , холодно :-(
0
segunat
в общем при подключении комнатного регулятора с отображением
пролинк P все нормально отображается , наплевать на содержимое ячеики -
на экране все верно -25С
0
От пользователя segunat
но в ячеике D47 при вызове сервисного меню показывается -9 С
и не меняется

Это измеренная наружняя температура, её по идее нужно скорректировать по эталонному термометру.
Корректируется с комнатного термостата Termolink P.
После корректировки, только потом уже кривые подстраивать.
1 / 0
segunat
а вона че , ну я путем научного тыка до этого дошел
скорректировал с термолинка на 1 градус , спасибо за разъяснения , сам бы не допер ,
С НОВЫМ ГОДОМ !!!
0
Uzanto
От пользователя segunat
вона че , ну я путем научного тыка до этого дошел

Какой кэф поставил ?
0
От пользователя Uzanto
Какой кэф поставил ?

Тут сугубо индивидуально, у меня графики "задраны", корректировка датчика тоже поднята
0
segunat
я 1,2 оставил - тот что заводской был
0
Drunushka
Здравствуйте. Имею газовый котёл протерм пантера 25KTV 2016 г.в. Решил установить уличный датчик температуры. Возник вопрос какой датчик ставить(терморезистор) и куда его подключить. В разных источниках разная информация. Если можно то с фото?
0
Uzanto
От пользователя Drunushka
Возник вопрос какой датчик ставить(терморезистор) и куда его подключить

На схеме котла все отражено. Помойму 2 правых в левом блоке.
А резистор на Али стоит копейки , а уже в коробке от протерма раз во много дороже
1 / 0
От пользователя Uzanto

Заказал термостат на котел через вифи достаточно будет? Или городить уличный датчик еще?
0
Uzanto
От пользователя Зубило из перфоратора

Если хочешь эквитерм , то уличный обязательно
0
Drunushka
На схеме моей нет такого, просто указан номер разъёма х41
0
Drunushka
От пользователя Uzanto

Подключаю датчик пишет d47(-60)
0
Drunushka
Подключил к 2и 5 контактам
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.