Полусухая стяжка по деревянному перекрытию. Вопрос
Доброго всем дня.
Кто делал у себя стяжку по деревянному перекрытию? Какой состав пирога? Как ведет себя по истечению времени? Проблемы?
По факту балки 100х150 с шагом 600. Пролет до 3м. Хочу водяной теплый пол, думаю заморочится со стяжкой или как....
[Сообщение изменено пользователем 18.12.2019 13:38]
Кто делал у себя стяжку по деревянному перекрытию? Какой состав пирога? Как ведет себя по истечению времени? Проблемы?
По факту балки 100х150 с шагом 600. Пролет до 3м. Хочу водяной теплый пол, думаю заморочится со стяжкой или как....
[Сообщение изменено пользователем 18.12.2019 13:38]
И
Илья В. ( венчурный жидосилови...
думаю заморочится со стяжкой
Думаю не стоит, с водным ТП тем более.
на лаги доска, потом 2 слоя ГКЛ 12,5 мм, в перехлест и на ПВА между собой
потом паз фрезером фрезой 18 мм, в него укладывается труба теплого пола, пустота заливается ровнителем. Сверху лист ГВЛ на ПВА
кто будет умничать, что гипс теплоизолятор и так делать нельзя......у меня 6 лет на 2 этаже так сделано. 3 спальни, всех все устраивает
ПыСы плиты перекрытия бросить нельзя было.....ошибки молодости не позволяли (писал об этом раньше, повторяться не буду)
всех с наступающим новым годом
потом паз фрезером фрезой 18 мм, в него укладывается труба теплого пола, пустота заливается ровнителем. Сверху лист ГВЛ на ПВА
кто будет умничать, что гипс теплоизолятор и так делать нельзя......у меня 6 лет на 2 этаже так сделано. 3 спальни, всех все устраивает
ПыСы плиты перекрытия бросить нельзя было.....ошибки молодости не позволяли (писал об этом раньше, повторяться не буду)
всех с наступающим новым годом
G
GilyazovII
Фанера или доски шпунт, потом пенопласт с бобышками под теплый пол, гвл 20 мм.
при таком шаге лаг, я бы 40 мм доску сделал
Фанера или доски шпунт, потом пенопласт с бобышками под теплый пол, гвл 20 мм.
лучше......но цена...
Отвалится всё нафиг очень быстро (у деревяшек всё равно не избежать микровибраций). Эта стяжка довольно низкомарочная
В
ВосставшийИзБани
Есть подвал? Или просто пустота под полом на высоту фундамента?
Отвалится всё нафиг очень быстро (у деревяшек всё равно не избежать микровибраций). Эта стяжка довольно низкомарочная
да и пусть....лежит себе под собственным весом прижимаясь к доскам)))
M
Monstr™
потом паз фрезером фрезой 18 мм, в него укладывается труба теплого пола, пустота заливается ровнителем. Сверху лист ГВЛ на ПВА
кто будет умничать, что гипс теплоизолятор и так делать нельзя......у меня 6 лет на 2 этаже так сделано. 3 спальни, всех все устраивает
ПыСы плиты перекрытия бросить нельзя было.....ошибки молодости не позволяли (писал об этом раньше, повторяться не буду)
https://valtec.ru/catalog/sistemy_vodyanogo_teplog...
В
ВосставшийИзБани
Пустота
Тогда я бы столбики под лаги сделал еще.
у меня на 2 этаже 450 мп трубы, вычтем на криволинейные участки 20%, получается 360 мп *188 = 67680 рублей
я пытался...даже считал сколько это будет стоить самодельным способом.....но жаба победила....правда я полгода форумхаус курил и общался с людьми кто сделал подобно моему способу
и факт на лицо схема жизнеспособна.
причем не только на 2 этаже, где нужен подогрев...львиная доля тепла 2 этажу достается с 1 этажа, но и на 1 этаже тоже (есть прецеденты). нюанс только в том, что температуру в такой пол чуть больше загонять нужно
ПыСы...есть один маленький нюанс...наблюдения из жизни так сказать.....профессиональным строителям экономить на своей стройке, ну и экспериментировать в сторону удешевления работ намного проще, чем простому обывателю....мы четче прослеживаем ту грань, ниже которой экономия может выйти намного дороже, чем это стоит изначально, когда делаешь по уму))))
[Сообщение изменено пользователем 21.12.2019 08:49]