Прошу совет в выборе электрического котла и циркуляционного насоса
В
Виктор Валерьевич
У протерма раньше была проблема с релюхами. Уже как 5 лет они ставят усиленные реле и проблем нет .
в
ви п
[Сообщение удалено пользователем 11.11.2019 23:17]
в
ви п
попалась схема. Написано ЭВПМ9 verpad.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Даже релюшек не увидел Ну точно военная техника с защитой от дурака. Чему тут плавиться? Контактор и три автомата... Ну разве что провода попутали или с перемычками намудрили и 380 вместо 220 на ТЭНы подали....Ну дак это можно один раз сделать, но не постоянно же.
[Сообщение изменено пользователем 11.11.2019 23:27]
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Даже релюшек не увидел Ну точно военная техника с защитой от дурака. Чему тут плавиться? Контактор и три автомата... Ну разве что провода попутали или с перемычками намудрили и 380 вместо 220 на ТЭНы подали....Ну дак это можно один раз сделать, но не постоянно же.
[Сообщение изменено пользователем 11.11.2019 23:27]
В
Виктор Валерьевич
Вот эти контакторы и выходят из строя. Каждый день спрашивают у нас. Продавать их мы отказались. Так как через 2 месяца несут сгоревшие обратно. Прими по закону защиты прав потребителей.
в
ви п
Семисторное управление. без шумный
так симисторы не панацея! За 15 000 можно четыре котла что у автора вместе с кучей ТЭНов приобрести. А эти ТЭНы точно не вечные. И их замена не дешевле, чем замена одного единственного контактора обойдется. В конце концов контактор можно и помощнее поставить. Может там фигулька китайская стоит способная коммутировать 1или10А нагрузку без проблем?
У вас есть грамотные продавцы? Не те, которые втюхивают, а те, кто соображает!
[Сообщение изменено пользователем 12.11.2019 08:39]
в
ви п
сижу, пишу и родилась мысль. Делюсь ею. Дело в плохих контактах очевидно. Силовых контактах контактора. Плохой контакт-там сопротивление повышенное- там греется! Вариант решения самый простой- отключить котел от сети и почистить контакты
D
Dale.
Дело в плохих контактах
На новом котле протягивал клеммы, на одной пришлось менять болт. Элементарно срезалась резьба отверткой. Если бы не протянул, там бы и подгорело. Раньше на мощных пускателях контакты из серебра делали. Сейчас не факт, что там хотя бы медь. Также могут подгорать из за кривой сборки, или низкого ресурса, перекосит и не полностью контакты доходят.
В
Виктор Валерьевич
На котлах сейчас контакторы из Китая.
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
эти контакторы и выходят из строя. Каждый день спрашивают у нас.
имхо:
заменить контакторы на твердотельную релюху и забыть на 10 лет
Раньше на мощных пускателях
контакты из серебра делали. Сейчас не факт, что там хотя бы медь.
какое нафик серебро
сейчас даже провод бывает ОМЕДНЕННЫЙ
a
andyukov
заменить контакторы на твердотельную релюху и забыть на 10 лет
Такая "твердотелка" 30 % стоимости котла.
И тоже китайщина
E
EKX599
такие реле дорогие и их надо 3 штуки. они три выходят по цене как стоимость моего котла)
в
ви п
если не секрет, расскажите сколько ТЭНов в котле в работе и как часто релюшка срабатывает? Например сегодня в каком режиме котел работает
E
EKX599
У котла всегда работает 3 тэна. Температура стоит на 55 градусов. Срабатывает по разному. Зависит от погоды и скорости на насосе.
в
ви п
Как котел стоимостью 4000р привязан к погоде? А температура 55градусов это что за температура: подачи или после полов в обратке? Наверное на подаче. Вот и возможное объяснение подгорания контактов реле. Проточный нагреватель на 9квт до 55С воду греет, выключается. А это искра между контактами и как
следствие подгорание. А если оставить работать 2ТЭНа , а задатчик температуры установить градусов на 70? Тогда контактор перестанет щелкать, а котел будет воду греть постоянно
кстати, оказывается даже в этом котле кроме контактора есть чему плавиться! Вот что прочитал :"У нас была проблема такая - виной всему оказался неисправным капилярный термостат самого котла (несколько раз котел перегревался и провод термостата оплавился)."
Но принципиально ничего не меняется. Не вижу смысла в саду иметь дорогой котел. Тот что есть, тот и надо юзать
[Сообщение изменено пользователем 19.11.2019 21:07]
кстати, оказывается даже в этом котле кроме контактора есть чему плавиться! Вот что прочитал :"У нас была проблема такая - виной всему оказался неисправным капилярный термостат самого котла (несколько раз котел перегревался и провод термостата оплавился)."
Но принципиально ничего не меняется. Не вижу смысла в саду иметь дорогой котел. Тот что есть, тот и надо юзать
[Сообщение изменено пользователем 19.11.2019 21:07]
E
EKX599
спасибо. будем смотреть еще этот. да и поменяли половина уже.
f
fuso
Хотите качество, берите виалант
Примерно через год эксплуатации сгорели мозги, поменяли по гарантии. Хорошо, что были стабилизаторы установлены.
Потом ТЭНы каждый год горят, грешили на воду но дело не в ней.
Радует то, что котел работает со сгоревшими.
3 рубля вызов как не крути + стоимость з/ч.
Насос в котле умер этим летом, скорее всего из-за ржи в системе. Как определить что гниет не пойму. Батареи металл Прадо, в котельной медь.
в 2014 году начал работать , мощность котла 28 Квт.
Если бы не горели тэны, было бы отлично.
D
Dale.
ТЭНы каждый год горят
Может, токи блуждающие?
f
fuso
Может, токи блуждающие?
по тэну было видно что перегорел.
фото жаль сейчас не могу показать.
надо проверить блуждающий ток.
[Сообщение изменено пользователем 29.11.2019 12:30]
E
EKX599
а сколько тэнов?
У меня российский котел ЭВПМ на 6 кВт ...за 3600р
[Сообщение изменено пользователем 08.12.2019 16:51]
Насос китайский (но не самый дешевый - за 2200р). Второй год -,всё отлично. Работает на теплых полах пять контуров. Больше 4квт не включаю - проще догнать конвекторами. Сейчас молотит на 2 кВт (если без конвекторов , то +17 градусов на 80
квадратах)[Сообщение изменено пользователем 08.12.2019 16:51]
D
Dale.
Больше 4квт не включаю - проще догнать конвекторами
Нормальное решение - если нужно ТЭНы поменять - включил конвекторы. С точки зрения резервирования, это лучше, чем от одного котла и пол и радиаторы. И надежнее, чем электрический теплый пол.
Потом ТЭНы каждый год горят, грешили на воду но дело не в ней
Проследите уровень напряжения по фазам, по какой то фазе возможно сильная просадка напряжения
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.