Прошу совет в выборе электрического котла и циркуляционного насоса

Виктор Валерьевич
У протерма раньше была проблема с релюхами. Уже как 5 лет они ставят усиленные реле и проблем нет .
0
ви п
[Сообщение удалено пользователем 11.11.2019 23:17]
0
ви п
попалась схема. Написано ЭВПМ9 verpad.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Даже релюшек не увидел :weep: Ну точно военная техника с защитой от дурака. Чему тут плавиться? Контактор и три автомата... Ну разве что провода попутали или с перемычками намудрили и 380 вместо 220 на ТЭНы подали....Ну дак это можно один раз сделать, но не постоянно же.

[Сообщение изменено пользователем 11.11.2019 23:27]
1 / 0
Виктор Валерьевич
Вот эти контакторы и выходят из строя. Каждый день спрашивают у нас. Продавать их мы отказались. Так как через 2 месяца несут сгоревшие обратно. Прими по закону защиты прав потребителей.
2 / 1
ви п
От пользователя Виктор Валерьевич
Семисторное управление. без шумный

так симисторы не панацея! За 15 000 можно четыре котла что у автора вместе с кучей ТЭНов приобрести. А эти ТЭНы точно не вечные. И их замена не дешевле, чем замена одного единственного контактора обойдется. В конце концов контактор можно и помощнее поставить. Может там фигулька китайская стоит способная коммутировать 1или10А нагрузку без проблем?
У вас есть грамотные продавцы? Не те, которые втюхивают, а те, кто соображает!

[Сообщение изменено пользователем 12.11.2019 08:39]
1 / 0
ви п
сижу, пишу и родилась мысль. Делюсь ею. Дело в плохих контактах очевидно. Силовых контактах контактора. Плохой контакт-там сопротивление повышенное- там греется! Вариант решения самый простой- отключить котел от сети и почистить контакты
1 / 0
Dale.
От пользователя ви п
Дело в плохих контактах

На новом котле протягивал клеммы, на одной пришлось менять болт. Элементарно срезалась резьба отверткой. Если бы не протянул, там бы и подгорело. Раньше на мощных пускателях контакты из серебра делали. Сейчас не факт, что там хотя бы медь. Также могут подгорать из за кривой сборки, или низкого ресурса, перекосит и не полностью контакты доходят.
0
Виктор Валерьевич
На котлах сейчас контакторы из Китая.
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Виктор Валерьевич
эти контакторы и выходят из строя. Каждый день спрашивают у нас.

имхо:
заменить контакторы на твердотельную релюху и забыть на 10 лет
От пользователя Dale.
Раньше на мощных пускателях контакты из серебра делали. Сейчас не факт, что там хотя бы медь.

какое нафик серебро ;-)
сейчас даже провод бывает ОМЕДНЕННЫЙ :-D
0
andyukov
От пользователя andrew2709
заменить контакторы на твердотельную релюху и забыть на 10 лет


Такая "твердотелка" 30 % стоимости котла. :weep:
И тоже китайщина :-(
1 / 0
EKX599
От пользователя andrew2709

такие реле дорогие и их надо 3 штуки. они три выходят по цене как стоимость моего котла)
0 / 1
ви п
если не секрет, расскажите сколько ТЭНов в котле в работе и как часто релюшка срабатывает? Например сегодня в каком режиме котел работает
0
EKX599
У котла всегда работает 3 тэна. Температура стоит на 55 градусов. Срабатывает по разному. Зависит от погоды и скорости на насосе.
0
ви п
Как котел стоимостью 4000р привязан к погоде? А температура 55градусов это что за температура: подачи или после полов в обратке? Наверное на подаче. Вот и возможное объяснение подгорания контактов реле. Проточный нагреватель на 9квт до 55С воду греет, выключается. А это искра между контактами и как следствие подгорание. А если оставить работать 2ТЭНа , а задатчик температуры установить градусов на 70? Тогда контактор перестанет щелкать, а котел будет воду греть постоянно :boom:
кстати, оказывается даже в этом котле кроме контактора есть чему плавиться! Вот что прочитал :"У нас была проблема такая - виной всему оказался неисправным капилярный термостат самого котла (несколько раз котел перегревался и провод термостата оплавился)."
Но принципиально ничего не меняется. Не вижу смысла в саду иметь дорогой котел. Тот что есть, тот и надо юзать

[Сообщение изменено пользователем 19.11.2019 21:07]
1 / 1
EKX599
От пользователя ви п

спасибо. будем смотреть еще этот. да и поменяли половина уже.
0
Какие сантехнические клещи с тонкими губами посоветуйте?
0
fuso
От пользователя Uzanto
Хотите качество, берите виалант


Примерно через год эксплуатации сгорели мозги, поменяли по гарантии. Хорошо, что были стабилизаторы установлены.
Потом ТЭНы каждый год горят, грешили на воду но дело не в ней.
Радует то, что котел работает со сгоревшими.
3 рубля вызов как не крути + стоимость з/ч.
Насос в котле умер этим летом, скорее всего из-за ржи в системе. Как определить что гниет не пойму. Батареи металл Прадо, в котельной медь.
в 2014 году начал работать , мощность котла 28 Квт.
Если бы не горели тэны, было бы отлично.
0
Dale.
От пользователя fuso
ТЭНы каждый год горят

Может, токи блуждающие?
1 / 0
fuso
От пользователя Dale.
Может, токи блуждающие?

по тэну было видно что перегорел.
фото жаль сейчас не могу показать.
надо проверить блуждающий ток.


[Сообщение изменено пользователем 29.11.2019 12:30]
1 / 0
EKX599
а сколько тэнов?
0
У меня российский котел ЭВПМ на 6 кВт ...за 3600р :-D Насос китайский (но не самый дешевый - за 2200р). Второй год -,всё отлично. Работает на теплых полах пять контуров. Больше 4квт не включаю - проще догнать конвекторами. Сейчас молотит на 2 кВт (если без конвекторов , то +17 градусов на 80 квадратах)

[Сообщение изменено пользователем 08.12.2019 16:51]
0
Dale.
От пользователя maxxx(...)
Больше 4квт не включаю - проще догнать конвекторами

Нормальное решение - если нужно ТЭНы поменять - включил конвекторы. С точки зрения резервирования, это лучше, чем от одного котла и пол и радиаторы. И надежнее, чем электрический теплый пол.
0
От пользователя fuso
Потом ТЭНы каждый год горят, грешили на воду но дело не в ней

Проследите уровень напряжения по фазам, по какой то фазе возможно сильная просадка напряжения
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.