Форумчане помогите разобраться с настройко реле давления от Росма рд-2р
Суть вопроса вот в чем: Реле стоит на системе отопления с насосом подпитки
Если я хочу чтобы в системе было давления 2 бара то какие значения надо выставить на РД и сколько закачать давление в ГА

В этом реле одна пружина
сколько поставить Дифференциал и сколько поставить Диапазон?
на реле значения в МПа

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


[Сообщение изменено пользователем 16.09.2019 09:35]

[Сообщение изменено пользователем 16.09.2019 09:49]
1 / 2
120 мертвый форум
От пользователя BIG CHIPMUNK
в МПа

И что? 1 МПА- 0,09чка принимайте 1/10

От пользователя BIG CHIPMUNK
Реле стоит на системе отопления с насосом подпитки

А вот вопрос, у на .......... на отоплении реле?
Вот реально, накачивается система силой насоса или силой опрессовщика.
Вот и получается батарея или пол( не важно) там травит, тут сифонит, что бы давление не падало, вы ставите реле. Не, так не пойдет

диапазон ставьте 0,2, дифференциал 0.
Короче
1 диапазон -это рабочий
2 дифференциал настраиваемый.

[Сообщение изменено пользователем 16.09.2019 20:06]
1 / 0
BIG CHIPMUNK
От пользователя deepl
1 диапазон -это рабочий
2 дифференциал настраиваемый.

а ГА на сколько грушу накачать? на 2?
0
120 мертвый форум
Давление бачка должно быть на 0.2 атмосферы ниже чем давление в системе.
Вы все за правду не принемайте.
2 очка это большое давление, в системе должно быть 1.5 очка, на 2 очках на большинстве манометров для отопления в частных домах уже крайняя зона.
При нагреве еще создается давление, и плюс насос нагоняет.
Вот не стал бы делать более 1.2 очка в системе, 1 на баке.
У самих 0.9 очка,
Просто вы написали 2 очка, вам ответил 0.2.( ранее в посту 0 пропустил).
Подумайте 10 раз, 2 очка это много.
0
От пользователя deepl
Подумайте 10 раз, 2 очка это много.

Много для чего?
От пользователя BIG CHIPMUNK
Суть вопроса вот в чем: Реле стоит на системе отопления с насосом подпитки

А вот это зря, в случае порыва - затопите к чертям весь дом, прецеденты были.
В своих системах если делаю автоподпитку, то ограниченную по времени, если подпитка работала более 10 минут = прорыв и отключаем от греха подальше.
Время зависит от объема системы. Если подпитка по датчику, то там отслеживается скорость изменения давления и тогда уже принимается решение об аварии или норме.
0
BIG CHIPMUNK
От пользователя Bkmz
А вот это зря, в случае порыва - затопите к чертям весь дом, прецеденты были.

Да тоже думаю про это
но уже сделано, но пока насос включал только для заполнения системы в ручную, наверное так и оставлю


От пользователя deepl
Подумайте 10 раз, 2 очка это много.

2 очка это условное значение для примера было взято

минимальное давление в системе для котла 0,07 МПа, но реально в режим аварии выходит на 0,9
0
От пользователя deepl
большинстве манометров для отопления в частных домах уже крайняя зона.

:-D тут главное на сколько сбросной клапан группы безопасности, остальное бла бла бла, и кстати стеклышко с "красной зоной" можно повернуть на любое значение.
От пользователя BIG CHIPMUNK
но уже сделано, но пока насос включал только для заполнения системы в ручную, наверное так и оставлю

да какое нибудь программируемое реле можно прикрутить ;-)
0
BIG CHIPMUNK
От пользователя Bkmz
да какое нибудь программируемое реле можно прикрутить

например
0
Siemens Logo! Но может даже какое реле времени сгодиться.
0
-да какое нибудь программируемое реле можно прикрутить.
-например?
-Siemens Logo! Но может даже какое реле времени сгодиться.
:-D
Классика жанра!
Илья, ну зачем в быту вся эта "хрень"?
Приезжаешь на котёл, а там хозяин такого наворотит :confused: что капец.
Проще и лучше- GSM оповещение с датчиком давления, там и температуру можно отследить и если электричества не будет, то сообщение прилетит.