Вода в системе отопления

Здравствуйте!

В декабре 2018 года в доме было запущено отопление, теплые полы + контура радиаторов отопления, радиаторы пока установлены не были просто контура были закольцованы. Котёл бакси платинум 1.24 - конденсационный, труба ТП и контуров радиаторов валтек 16х2 металлопластик, к котлу ещё подключён бойлер дражице на 200 л. Вода в системе из скважины.
Буквально в выходные устанавливал радиаторы и пришлось слить воду из контура радиаторов, точнее ту воду которая оказалась в данный момент в контуре радиаторов, остальную воду отсёк запорной арматурой. При сливе обнаружилось, что вода имеет тёмный цвет и не приятный запах.
Вопрос, что стало причиной порчи воды? Бактерии?
Следов ржавчины в воде не замечено, да и взяться вроде не от куда.
Всё это время котёл работает в низкотемпературном режиме, за исключением случаев нагрева воды в бойлере. Вполне благоприятная среда для бактерий. Вроде как порча воды на эксплуатационные свойства системы отопления не влияет, мне интересна причина.
1 / 4
От пользователя pashaa
мне интересна причина.

От пользователя pashaa
Вполне благоприятная среда для бактерий.

вроде сами озвучили
2 / 1
pashaa
От пользователя Bkmz
вроде сами озвучили


Это нормальная ситуация или нужно принимать меры?

Не знаю, может добавки есть в воду, или водоподготовка нужна.
0 / 1
BIG CHIPMUNK
От пользователя pashaa
водоподготовка
4 / 2
Reds*
Воду слить ,продуть систему компрессором далее залить дождевую ,обессоленную вам не найти и это дорого.
1 / 2
BIG CHIPMUNK
От пользователя Reds*
обессоленную вам не найти и это дорого.

Да ладно
ъХимТТ

[Сообщение изменено пользователем 03.09.2019 16:56]
1 / 0
От пользователя pashaa
может добавки есть в воду,

ну хлорка наверно убьёт (возможно вместе с системой), только зачем? В бойлере у вас кстати тоже самое скорее всего. Но вообще легионеллы дожнут при 70 градусах. Котел на 70-75 градусов, объем системы\производительность насоса = минимальное время геноцида бактерий.
1 / 1
От пользователя pashaa
Вода в системе из скважины.

Железа нет в воде?
0 / 1
pashaa
От пользователя Bkmz
В бойлере у вас кстати тоже самое скорее всего

В бойлере чисто, т.к. из крана идёт вода без запаха, и в котле есть функция защиты от легионеллы и как я понимаю периодически котёл бойлер перегревает.


От пользователя Bkmz
Котел на 70-75 градусов, объем системы\производительность насоса = минимальное время геноцида

Можно конечно так сделать, как то страшновато за систему, т.к. объём системы приличный, наверное ближе к 150 литрам и нагрев с 25 до 70 град займёт определённое время, хотя, сейчас думаю можно контур радиаторов и контур ТП перегреть отдельно друг от друга, этим минимизировать время горячего теплоносителя в ТП. Контур бойлера перегреть принудительно.

Только вот как часто это нужно будет делать?

От пользователя Bkmz
только зачем?

А возможен вариант образования слизи и снижения прохода трубы?


От пользователя AKR_
Железа нет в воде?

По результатам анализа железо есть в воде, и по верхнему пределу нормативного документа. Какого не скажу, не знаю :-D

В чём заключается водоподготовка? В принципе есть у меня возможность привезти дистилята, но даст ли это гарантию от бактерий?
Может спирта туда залить определённое количество ? :-)
0 / 1
От пользователя pashaa

1.установить комнатный регулятор, температуру котла до 60 град поднять.
2.если ваша вода не жёсткая, то использовать её, иначе, воду из под крана городского использовать, она "подготовленная"
3.воду в системе беречь, по напрасну не сливать.
0
От пользователя pashaa
конденсационный,

ну и нафига козе баян
От пользователя s.enns
температуру котла до 60 град поднять.
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя pashaa
есть у меня возможность привезти дистилята, но даст ли это гарантию от бактерий?

не даст- в дистилляте они тоже размножаются :-(
От пользователя pashaa
Может спирта туда залить определённое количество ?

даже при 60градС этанол/метанол быстро вылетит через воздухоотводчик
0
BIG CHIPMUNK
От пользователя pashaa
pashaa

залей воду из батарей, она идет с теплосетей подготовленная
0
Если что, то я в этой теме просто немного ржу, так что все советы скорее вредные.
От пользователя andrew2709
в дистилляте они тоже размножаются

можно поставить насос дозатор и загонять активный кислород для бассейнов, и еще для пущей надежности УФ лампу в тех же магазинах для бассейнов, лучше 2 чтобы наверняка одну на линии подпитки вторую на обратке в котел.
От пользователя andrew2709
в дистилляте они тоже размножаются

чтобы кто-то размножался, ему нужно быть, по идее если в воде нет бактерий... системы защиты от легионнел в бойлерах нужны, потому что там постоянное обновление воды.
Я бы на месте автора в начале сезона просто контур радиаторов разогрел до 70 градусов на пару часов, перекрыл. Теплые полы отключить на сутки-двое. Запустить теплые полы котел на 75 гр, как только обратка - 60 -65 гр достигла можно выключать, стяжка не успеет перегреться за это время. Насос 1000 л за час спокойно прокачает, так что даже 150 л. это фигня а не объем.
Ну и для совсем параноиков, слить ТП, радиаторы прогреть до 75 и бойлер так же, заполнять контур ТП с бойлера горячей водой контролируя температуру, чтобы не падала ниже 70 гр.
UPD. Параноики могут побоятся температурного шока для ТП, потому бойлер прогрели, остудили слили в ТП, не хватило, снова набрали нагрели охладили подпитали.

[Сообщение изменено пользователем 04.09.2019 09:51]
0
От пользователя BIG CHIPMUNK
залей воду из батарей, она идет с теплосетей подготовленная

Емкость должна будет пропарена перед заполнением, штанги так же чтобы не внести биоту в подготовленную воду. ;-)
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Bkmz
Цитата:
От пользователя: andrew2709

в дистилляте они тоже размножаются

1. чтобы кто-то размножался, ему нужно быть, по идее если в воде нет бактерий...
2. системы защиты от легионнел в бойлерах нужны, потому что там постоянное обновление воды.

1. вы не поверите- но бактерий дофига в воздухе
ПС: если канистру с дистиллятом оставить открытой в лаборатории- то через 3-4 дня биохиманализатор их обнаружит овердофига
2. 146%
0
pashaa
Нашёл вот такую информацию от представителей бакси:
"Легонеллы не пахнут, а вот если сереводородом от воды несет, то это сульфатредуцирующие бактерии шалят"


От пользователя s.enns
1.установить комнатный регулятор, температуру котла до 60 град поднять.
2.если ваша вода не жёсткая, то использовать её, иначе, воду из под крана городского использовать, она "подготовленная"
3.воду в системе беречь, по напрасну не сливать.


1. Пульт управления с комнатным термостатом на данном котле, как раз и вынесен за пределы котельной. Принудительно могу вывести котёл на определённую мощность, т.к. регулирование сейчас идёт по термостату, что бы регулирование было по температуре воды в системе нужно обратно перепрограммировать котёл. Думаю разберусь, вроде всё там понятно.
2. Вода не жёсткая.
3. Понял. Значит ни чего страшного в бактериях в системе отопления нет, так?

От пользователя Bkmz
ну и нафига козе баян


А вот это Вы зря, у меня сейчас в межсезонье, я бы сказал что котёл вообще не выключается, держит температуру в помещении 23,5 градуса +/- 0,5 град по настройкам, а реально +/- 0,3 град, труба подачи теплоносителя чуть тёплая, по ощущениям не более 30 градусов. А конвекцонник бы загонял горячую воду порциями в систему отопления. Ни какого тактования котла, ни каких температурных перепадов в системе отопления и в помещении.
Если бы был конвекционник и ТП при регулировании по датчику установленному в помещении, то пики температуры в помещении были бы гораздо больше, в помещении холодно котёл погнал горячую воду в ТП, плита перегрелась котёл вырубился, а температура в помещении растёт, т.к. плита перегрета. Конденсационник для меня в первую очередь мой комфорт.
0
pashaa
От пользователя Bkmz
Я бы на месте автора в начале сезона просто контур радиаторов разогрел до 70 градусов на пару часов, перекрыл. Теплые полы отключить на сутки-двое. Запустить теплые полы котел на 75 гр, как только обратка - 60 -65 гр достигла можно выключать, стяжка не успеет перегреться за это время. Насос 1000 л за час спокойно прокачает, так что даже 150 л. это фигня а не объем.
Ну и для совсем параноиков, слить ТП, радиаторы прогреть до 75 и бойлер так же, заполнять контур ТП с бойлера горячей водой контролируя температуру, чтобы не падала ниже 70 гр.


Можно и так сделать. Только похоже это всё для самоуспокоения.
0
От пользователя pashaa
А вот это Вы зря, у меня сейчас в межсезонье

Так я как раз таки и поддерживаю, что конденсационный котел не нужно на 60 гр переводить.
От пользователя pashaa
Только похоже это всё для самоуспокоения.

что вдруг?
Или боитесь заражения воды в замкнутом контуре из воздуха
От пользователя andrew2709
1. вы не поверите- но бактерий дофига в воздухе

только как воздух попадет в систему находящуюся под давлением.
От пользователя pashaa
Только похоже это всё для самоуспокоения.

Привозная подготовленная вода для самоуспокоения, ибо вот тут вариантов подсадить бактерии более чем достаточно. емкость, шланги, воздух...
Вот реально поставить УФ лампу на ГВС и подпитку
1 / 0
От пользователя pashaa
даст ли это гарантию

не проще антифриз залить и не искать себе забот ?
0 / 2
От пользователя кукурузное поле
не проще антифриз залить и не искать себе забот ?

:lol: идиот?
От пользователя кукурузное поле
не искать себе забот ?

:-D забот не то что прибавиться, они станут в разы серьезней.
2 / 0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Bkmz
Цитата:
От пользователя: andrew2709

1. вы не поверите- но бактерий дофига в воздухе

только как воздух попадет в систему находящуюся под давлением.

при подкачке :-)
0
BIG CHIPMUNK
От пользователя Bkmz
забот не то что прибавиться, они станут в разы серьезней

а можно по подробнее :-(
0
pashaa
От пользователя BIG CHIPMUNK
а можно по подробнее


Большинство производителей не дают рекомендации к использованию антифризов в системе отопления, а некоторые даже снимают с гарантии при его использовании.
Антифризы имеют гораздо меньшую теплоёмкость, имеют другую вязкость и текучесть, что приводит к необходимости перерасчёта системы.
Антифриз при высоких температурах выпадает на стенках теплообменников в виде твёрдых осадков.
Все параметры котлов и насосов рассчитываются на воду, а не на антифриз.
Антифриз стоит денег.
3 / 0
BIG CHIPMUNK
От пользователя pashaa
Все параметры котлов и насосов рассчитываются на воду, а не на антифриз.

те. все поламается
1 / 0