Трабла следущего порядка...
У меня котельная находится в подвале дома. По указанию пожарных при входе в помещение была установлена огнеупорная дверь и дверь эта открывается вовнутрь котельной (а иначе зачем ей быть огнеупорной?)
Сейчас мне подключают газ и говорят что дверь надо перевесить так чтобы открывалась наружу, то-есть в случае пожара в котельной, открыть доступ огня в помещение ...так получается ???
Поставил этот вопрос пожарным инспекторам, они в ответ только репу чешут и мычат что так положено по ТУ больше ничего вразумительного сказать не могут...

Если кто знает как урегулировать вопрос подскажите пожалуйста.



[Сообщение изменено пользователем 09.03.2007 01:27]
0
von Fran-цек
они всё правильно требуют: дверь должна открываться в сторону путей эвакуации
0
Stergh
От пользователя Вацек
в сторону путей эвакуации

Это то понятно....
Но, на кой лят тогда она мне огнеупорная ?... коли огонь и так пройдёт:confused:
Где нибудь в сети вообще можно почитать стандарты касающиеся этого вопроса?
0
1)можно постараться переставить дверь в проеме, только шарниры будут с другой стороны. 2)поставить новую дверь.
0
Stergh
От пользователя чужой
можно постараться

Дверь перевернуть проблем НЕТ.... вопрос именно в пож. безопасности, дверь огнеупорная для того и нужна что-бы изолировать помещение в случае пожара
0
von Fran-цек
От пользователя Stergh
дверь огнеупорная для того и нужна что-бы изолировать помещение в случае пожара

и при этом должна позволить человеку, если он оказался в помещении беспроблемно его покинуть, захлопнув за собой дверь
0
Муля*
дверь должна выходить на улицу - и открываться наружу!!!

Если есть двери в смежные помещения - должны открываться внутрь котельной (при взрыве уменьшить разрушительное действие волны ), +легкосбрасываемые конструкции 0,03 м.кв. на 1 куб помещения.
0
Муля*
так у вас нет отдельного выхода на улицу?
в принципе в домах допускается выход через смежное помещения (кухня, тамбур)
Тогда только наружу ,
0
Муля*
СНиП "Дома жилые одноквартирные" , там все расписано.
0
Я с трудом понимаю в чем тут проблема. Дверь должна открываться по пути эвакуации из помещения и это главное требование, которое предъявляют пожарники. И почему вы думаете, что правильное открывание будет способствовать проникновению огня ( вообще-то в двери на котельные врезают вент окно) и вот это проблема. :-)
0
Stergh
От пользователя Bulldojka (поёть- каааааждому ...
СНиП "Дома жилые одноквартирные" , там все расписано.

Прочитал.... но про двери ничего не нашёл:confused:
http://www.vemiru.ru/cgi-bin/materials.cgi?kind=1&...
0
Orc
1.дверь должна открыватся наружу, это без вариантов.
2. огнеупорность двери не в том,куда она открывается а в ее наполнении. по идее а нее должн быть отдельный сертификат, где это написато
0
Муля*
От пользователя Stergh

прошу прощения, это конечно же не весь список литературы. Там основные положения по эвакуации прописаны. В конце ссылка на "пожарная безопасность зданий и сооружений",
еще СП 42-102-2003, там требования изложены.
Вообще о направлении открытия дверей написано в "Котельных установках", но они на жилье не распространяются.
0
Муля*
От пользователя чужой
вообще-то в двери на котельные врезают вент окно

я чуть прокомментирую, ничего? :-)
в наружную дверь ставят, если нет возможности сделать окно в стене, и это не для вентиляции, а в качестве легкосбрасываемой конструкции на случай взрыва. Вентиляция отдельно.
В общем, перевешивайте дверь:-)

[Сообщение изменено пользователем 09.03.2007 22:28]
0
Stergh
От пользователя Bulldojka (поёть- каааааждому ...
В общем, перевешивайте дверь


В общем не стал выпёживаться... именно так и сделал