Газовый котел + жидкостный подогрев приточной вентиляции
Есть люди умные, кто знает как женятся 2 эти вещи?
Отопление теплые полы + батареи
Котла пока нет (в стадии выбора, но хотелось бы 2-контурный Квт так на 30-35)
Подогрев приточки сейчас электрический, 3 квт ( в -25 поднимает слегонца выше 0) думаю что то надо в районе 5 Квт.
3 часа в инете просидел, схему не нашел(((
с одноконтурным схему представляю, но бойлер косвенного нагрева уж очень не хочется.
ПыСы умные люди, пальцы не загибайте только, что все должны делать профессионалы....вы также как и все....мебель как сделать подешевле ищете, обои можете сами поклеить и тп и тд
всем мир)))
[Сообщение изменено пользователем 30.06.2019 07:57]
Отопление теплые полы + батареи
Котла пока нет (в стадии выбора, но хотелось бы 2-контурный Квт так на 30-35)
Подогрев приточки сейчас электрический, 3 квт ( в -25 поднимает слегонца выше 0) думаю что то надо в районе 5 Квт.
3 часа в инете просидел, схему не нашел(((
с одноконтурным схему представляю, но бойлер косвенного нагрева уж очень не хочется.
ПыСы умные люди, пальцы не загибайте только, что все должны делать профессионалы....вы также как и все....мебель как сделать подешевле ищете, обои можете сами поклеить и тп и тд
всем мир)))
[Сообщение изменено пользователем 30.06.2019 07:57]
с
странник_r66
Вентиляция запитывается прямо от котловой 85С, также как бойлер косвенного нагрева и теплообменник бассейна. Автоматика вентиляции должна автоматически обеспечивать аварийное закрытие жалюзи при аварии котла. Обеспечивать режим антизамерзания при низких температурах. Как вариант, в приточке
используют незамерзайку с теплообменником незамерзайка/вода.
Режимы радиаторов и ТП управляются регуляторами.
Режимы радиаторов и ТП управляются регуляторами.
в моей голове почему то стойкое убеждение, что на котлах приоритет на ГВС.
или я заблуждаюсь?
с
странник_r66
или
Выставляют, когда нужна вода. Когда котел может бросить отопление на время и это ни на чём не отразится.
Выставляют, когда нужна вода. Когда котел может бросить отопление на время и это ни на чём не отразится.
т.е. это функция выставляется вручную?
извиняюсь конечно за глупые вопросы...все по стройке знаю...а вот газовые котлы единственная темная тема для меня(
с
странник_r66
У большей части выставляется . Чаще применяется в небольших домах с 2-х контурными котлами. В которых нет бассейна, вентиляции. Там приоритет просто необходим.
[Сообщение изменено пользователем 30.06.2019 11:38]
[Сообщение изменено пользователем 30.06.2019 11:38]
газовые котлы единственная темная тема для меня(
наивный...
Подключается отдельным контуром, по большому счёту как правило для подогрева воздуха требуется более высокая температура теплоносителя, в среднем на 15-20 гр. выше чем для системы отопления. Приточка с водяным калорифером - всегда узел подмеса и автоматика.
если у кого завалялась схема подключения, буду признателен
и еще это.....пришел человек, проект прокладки газопровода считать.....и говорит, что по новым нормам окно в котельную пластиковым быть не может((
кто что знает за это?
и еще это.....пришел человек, проект прокладки газопровода считать.....и говорит, что по новым нормам окно в котельную пластиковым быть не может((
кто что знает за это?
по новым нормам окно в котельную пластиковым быть не может((
А слюдой закрыть отверстие не предлагали?
Вроде требовали только одинарный стеклопакет и открывание наружу.
Вроде требовали только одинарный стеклопакет и открывание наружу.
говорили про нормы вступившие в силу с 1 июня этого года
если у кого завалялась схема подключения, буду признателен
Схему чего? Там все стандартно, ну вот как то так например:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
p
pashaa
Вот бы ещё расшифровку позиций.
При строительстве дома тоже интересовала эта тема, если делать всё по уму дорого выходит. Что бы не замёрзло в контур калорифера нужно заливать не замерзайку, т.е. нужен теплообменник.
Пошёл другим путём, радиаторы под каждое окно, многоступенчатое микропроветривание на окна и вытяжная вентиляция vilpe с регулятором.
Вот бы ещё расшифровку позиций.
да пожалуйста:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Что бы не замёрзло в контур калорифера нужно заливать не замерзайку, т.е. нужен
теплообменник.
Совершенно не обязательно, куча установок работают без проблем на воде, главное это автоматика.
А использование промежуточного теплообменника только вредить, и появляется необходимость еще большего запаса по калориферу, так как любой теплообменник "съест" температуру от 5 до 10 гр.
Пошёл другим путём
Убежден, что самое правильное это ПВУ с рекуперацией тепла.
Убежден, что самое правильное это ПВУ с рекуперацией тепла.
жене в детский садик собрал такую штуку. но там изначально проектировал под сей девайс.
а в доме сложновато рекуператор поставить, если изначально его не учитывал
p
pashaa
Убежден, что самое правильное это ПВУ с рекуперацией тепла.
Я с Вами полностью согласен, но:
1. Это совсем не дешевое удовольствие;
2. Каналы вентиляции необходимо проводить либо под потолком, в тёплой зоне, либо в перекрытии, что не всегда получается;
3. Грамотное проектирование;
4. В сильные холода приточку, скорее всего, придётся подогревать, а это тоже доп. затраты. Можно сказать такие же, если просто на приточной вентиляции.
1. Это совсем не дешевое удовольствие;
как и просто приточная вентиляция, но приточка и ПВУ с рекуператором разница не более 20% как мне кажется, но аналитику не делал, не буду утверждать.
2. Каналы вентиляции необходимо проводить либо под потолком, в тёплой зоне, либо в перекрытии, что не всегда получается;
равнозначно для любой вентиляции
3. Грамотное
проектирование;
проектировать только воздуховоды по большому счёту, тонкости есть но не критично для небольшого объекта, вот вентиляцию в бассейне да там есть тонкости...
4. В сильные холода приточку, скорее всего, придётся
подогревать, а это тоже доп. затраты. Можно сказать такие же, если просто на приточной вентиляции.
Подогревать конечно приодеться но далеко не как просто приточку КПД рекуператора не менее 70-90% в зависимости от типа. Т.е. -35...+21 dT=56 гр. 70% 39 гр рекуператор компенсирует, т.е. после рекуператора температура будет 4 гр без какого либо подогрева и нужно догреть воздух всего на 17 гр, а это меньше мощность, ну и минимальная угроза разморозки калорифера. А самое главное нет необходимости в высокой температуре теплоносителя.
Ничего сложного нет, я в квартире поставил, доме то уж совсем проблем нет.
с 2 этажей вытяжку привести в место приточки, когда изначально это не предусматривалось.....очень проблематично....
с 2 этажей вытяжку привести в место приточки, когда изначально это не предусматривалось.....очень проблематично....
не факт что вообще нужно, все зависит от планировок и назначений, если на первом этаже кухня-гостиная сан узлы прачка и котельная, то втяжки там естественные и только на выброс, который нельзя объединять ни с чем и соответственно туда только приток, для нормальной работы вытяжки, остаётся второй этаж со спальнями. Да при таком преобладании притока "КПД" упадет до 50-60%.
Подогрев приточки сейчас электрический, 3 квт ( в -25 поднимает слегонца выше 0) думаю что то надо в районе 5 Квт.
Большие площади? Двери не закрываются?
Среднепотолочно, от 5 кВт люди уже отапливаться умудряются.
Уверены в необходимости такого мощного воздухообмена? По теме могу только заметить, что дому в принципе без разницы, в каком месте ему тепла закачать, а в каком - выпустить. Не уверен, что сложные решения по трубам, автоматике, режиму работы этого "спецобогрева приточки" будут дешевле электроподогрева, и тем более - просто отсутствия оного. Дом и так тепло возьмет от радиаторов и ТП. Зачем греть приточку отдельно? В холода её можно просто заглушить.
[Сообщение изменено пользователем 01.07.2019 14:15]
d
danik663
Выскажу мнение. При подогреве приточного воздуха идут те же затраты энергии, что при поступлении через окна или клапаны. Только геморрой с рекуператором и воздуховодами. Ну и нафига?
или я заблуждаюсь
Да и он не отключается
Отопление теплые полы + батареи
Котла пока нет (в стадии выбора, но хотелось бы 2-контурный Квт так на 30-35)
Подогрев приточки сейчас электрический, 3 квт ( в -25 поднимает слегонца выше 0) думаю что то надо в районе 5 Квт.
3 часа в инете просидел, схему не нашел(((
с одноконтурным схему представляю, но бойлер косвенного нагрева уж очень не хочется.
Уж лучше готовый рекупиратор от производителя.