тепло от дымохода
в
ви п
есть баня. Парилка, помывочное отделение. Второй этаж занимает комната отдыха. Единственное отопление-банная дровянная печь. Есть большое желание тепло от трубы-дымохода использовать для догрева второго этажа. Есть у кого из форумчан опыт подобной доделки?
навешиваешь теплообменник на трубу...и делаешь систему отопления..(на тосоле или воде) не забудь расшитрительный бак трубы-дымохода использовать для догрева второго этажа
в
ви п
не, я про другое отопление.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
дымоход от печи, что по улице использовать нужно. Дымоход не как у нормальных людей, а цельная стальная труба 159х4мм
Никаких змеевиков и накладных баков в парилке! Тем более расширительных
Очевидно если делать, то систему воздушного отопления
[Сообщение изменено пользователем 23.05.2019 14:55]
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
дымоход от печи, что по улице использовать нужно. Дымоход не как у нормальных людей, а цельная стальная труба 159х4мм
Никаких змеевиков и накладных баков в парилке! Тем более расширительных
Очевидно если делать, то систему воздушного отопления
[Сообщение изменено пользователем 23.05.2019 14:55]
а кто сказал что в прилке...делай на втором этаже....
Никаких змеевиков и накладных баков в парилке!
в
ви п
в углу печь. От неё боров через стену. Толщина стены пол метра. Еще кровля от края стены сантимов 40. Этот кусок дымохода греется так, что пожар случился. Хотя и разделка была сделана будь здоров! (так казалось) Теперь вместо дерева - сендвичи полметра толщиною. Вот и родилось желание тепло
дымохода для отопления использовать
--туда и впихай теплообменник....расширительный бак можно на улице поставить(либо на втором этаже)....и трубами тепло наверхтам разводку ..
Теперь вместо дерева - сендвичи полметра толщиною.
в
ви п
наверное так можно сделать, но сколькож это геморойно!? Да еще и бак расширительный на улице.... Не, нужно пойти другим путём!
....напольный конвектор поставить Не, нужно пойти другим путём!
площадь 2 го этажа сколько?
Н
Не ешь желтый снег
Не, нужно пойти другим путём!
Приделать теплообменник на трубу на улице в уровне 2 этажа; заизолировать трубу до этого места совместно с самим теплообменником и патрубками, завести их обратно в дом и уже там, на 2 этаже, расположить весь остальной фарш системы?
L
L'еаu
Приделать теплообменник на трубу на улице в уровне 2 этажа; заизолировать трубу до этого места совместно с самим теплообменником и патрубками, завести их обратно в дом и уже там, на 2 этаже, расположить весь остальной фарш системы?
примерно как обвешать трубу термопарами и запитать от них радиатор...
печь в бане топится очень недолго, бессмысленно пытаться даже прогреть комнату
L
L'еаu
Не, нужно пойти другим путём!
забить, ага
G
GSM-1800
Этот кусок дымохода греется так, что пожар случился.
тот факт что случился пожар-показатель рукожопства исполнителя работ, точнее его нулевой квалификации в выполнении этого вида работ, кстати вас ждет второй пожар, ибо
Дымоход не как у нормальных людей, а цельная стальная труба 159х4мм
черная труба не предназначена для температур, которые образуются при сгорании дров и под их воздействием, а также кислого конденсата активно истончается и в конечном счете произойдет прогар, который послужит причиной пожара. В первую очередь прогар случится в скрытых местах, где труба наиболее теплоизолирована, например в теле стены, т.к там достигается наиболее высокая температура.
Совет один-хотите жить долго и счастливо-переделывайте этот самопал.
Купите норм нерж трубу лучше милимитровку, в теплом помещении просто труба на холодном чердаке и на улице сендвич. Переход через потолочное перекрытие заводского производства и будете спать спокойно. По нагреву верхнего помещения-если есть возможность вывести дымоход внутри помещения, я бы на втором этаже сделал вокруг трубы инжектор из перфорированной нержи и загрузил в него килограммов 200 камней. При топке бани эти камни от дымохода бы разогревались и мягко отдавали тепло помещению на протяжении последующих суток.
[Сообщение изменено пользователем 23.05.2019 18:28]
в
ви п
Приделать теплообменник на трубу на улице в уровне 2 этажа; заизолировать трубу до этого места совместно с самим теплообменником и патрубками, завести их обратно в дом и уже там, на 2 этаже, расположить весь остальной фарш системы?
вот примерно так и рассуждал хозяин бани. Собрать из листовой оцинковки короб вокруг дымовой трубы, чем-нибудь утеплить, приделать пару патрубков вход/выход воздуха и как то завести в баню на уровне 2 и 1ого этажей. Если естественной тяги воздуха мало будет, приделать копеечный вентилятор
G
GSM-1800
вот примерно так и рассуждал хозяин бани. Собрать из листовой оцинковки короб вокруг дымовой трубы, чем-нибудь утеплить, приделать пару патрубков вход/выход воздуха и как то завести в баню на уровне 2 и 1ого этажей. Если естественной тяги воздуха
мало будет, приделать копеечный вентилятор
прямой путь на тот свет, при разгерметизации дымохода ваш копеечный вентилятор накачает угарного газа в отапливаемое помещение.
в
ви п
черная труба не предназначена для температур, которые .....
думаю, что сотни и сотни людей своими руками сварившие печи из чернмны послали или готовы послать вас куда-нибудь после таких категоричных заявлений. И хотя печка от Термофор в бане из 2мм нержавейки хромистой, прогорит она много раньше 4мм дымовой трубы. Пусть и из чернины. И никакие кислотные дожди от дымовых выхлопах не изменят мое мнение. Я хоть и плохо, но изучал металловедение
[Сообщение изменено пользователем 23.05.2019 20:05]
G
GSM-1800
думаю, что сотни и сотни людей
Одно дело самопальная печь в дырявой бане и 3х метровая дымовая труба, совсем другое 6-7 метровый дымоход, с изгибам, являющийся источником отопления. Мне плевать с высокой колокольни на эти сотни потенциальный самоубийц, есть вещи разумные а есть нет, вы спросили я высказал свое мнение, хотите играть в русскую рулетку воля ваша и жизнь, которой вы рискуете тоже ваша. Вне зависимости от принятого вами решения сильно желаю, чтобы от его последствий не пострадали невинные близкие люди, окружающие вас.
[Сообщение изменено пользователем 23.05.2019 19:50]
в
ви п
Спасибо за коментарий! Я ведь для того тему и создал, что бы услышать разные мнения. Услышал и ваше. Непременно учту!
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
Есть большое желание тепло от трубы-дымохода использовать для догрева второго этажа. Есть у кого из форумчан опыт подобной доделки?
юзал такую самоделку
прикрутил на асбоцементную трубу дымохода радиатор из миллиметровой оцинковки + вертилятор
колхоз - но 40 кв.м прогревало
А
АПК
перекрытия-то непроходимы что ли?
Н
Не ешь желтый снег
перекрытия-то непроходимы что ли?
Дык суть в том, что все что уже сделано трогать видимо совсем не хочется, но душа требует больше колхоза