Вопрос по приточной вентиляции (добавил проект)
Э
Этот аккаунт удален
Я бы сделал спиралку ф125 в пенофоле (хотя и без пенофола никакого шума не будет при скорости 2 с небольшим).
Про пенофол тоже уже подсказали.
Итого рекомендации:
1. увеличить сечение воздуховодов
2. с лоджии подачу воздуха переместить в другое место
3. решетки взять другие
4. трассы в пенофол
Как-то так.
Н
Не ешь желтый снег
ошибок нет, проект же прошел экспертизу
Есть одна.
На одном листе указана производительность по притоку 90, по вытяжкам 40 и 50 кубов в час, на другом листе, где система сложнее и сопротивление выше, по притоку волшебным образом уже 100, а по вытяжкам 40 и 60 кубов в час соответственно
A
ApXuTeKToP
Прошу ознакомиться с проектом
КлеверПарк?
Т
Тот кто за дверью...
2. с лоджии подачу воздуха переместить в другое место
и с комнаты. смысла нет тянуть к наружной стене воздуховод.
решетку в жилой комнате можно поставить по центру стены где дверь
а на кухню уйти воздуховодом ф100 в обеденную зону
Клапан постоянного расхода имеет смысл если на открытом дроссель-клапане расход больше 150 кубов.
решетки алюминиевые АМН или аналог
Т
Тот кто за дверью...
не добьёт до окна
Добьет. Ну или выбрасываем каталоги производителя на помойку.
именно поэтому тянут к противоположной стене
Это не вода. Это не воздушное душирование. Нету смысла.
Т
Тот кто за дверью...
рещетки просто щелевые бахнуть....
Все равно не понимаю моды на установку притока по наружным стенам.
В чем плюс? Что проектировщики пытаются этим добиться?
Дополнительные объемы работ для монтажников?
Я конечно за, но
Все уже придумано до нас
Визуально распределение воздуха можно посмотреть на видео
Воздухораспределители конечно другие, но принцип такой же.
В чем плюс? Что проектировщики пытаются этим добиться?
Дополнительные объемы работ для монтажников?
а так согласно вашим измышлениям их можно рябом бубенить...
Т
Тот кто за дверью...
а так согласно вашим измышлениям их можно рябом бубенить...
Ок. Обычные настенные решетки. Как по вашему будет правильнее?
1. Разместить приток и вытяжку на одной стене (на расстоянии 1 метр друг от друга - рядом).
2. Разместить приток и вытяжку на противоположных стенах (5 метров - не рядом) напротив друг-друга.
на видяхе сильно другие диффузоры...
Принципиальное различие только в скорости на выходе из воздухораспределителя. Но у нас и не огромное помещение, а обычная комната. Из решетки воздух будет поступать в помещение по-другому?
[Сообщение изменено пользователем 28.05.2019 13:08]
Т
Тот кто за дверью...
а так согласно вашим измышлениям их можно рябом бубенить...
Опять же наглядно - почему не боятся перетока и не разносят подачу-забор воздуха у обычного сплита?
2. Разместить приток и вытяжку на противоположных стенах (5 метров - не рядом) напротив друг-друга.
Воздухораспределители конечно другие, но принцип такой же.
чё вдруг... на ролике представлен конкретный продукт и это его реклама, не удивлюсь если данные дифузоры защищены патентом, там даже стрелочки которые перечеркнуты, намекают на уникальность их продукта.
Посмотрел каталоги, так струя на расходах до 100 куб редко больше 4м, тут расход через 1 решетку будет значительно меньше, и соответственно струя будет никакая.
28 Мая 2019 11:15
Я бы начал с расстановки мебели, где будет кровать, хотя повторюсь на таком расходе может и нет смысла для жилой комнаты что-то менять, я бы оставил проектное решение, так как воздуховоды еще декорировать нужно.
Опять же наглядно - почему не боятся перетока и не разносят подачу-забор воздуха у обычного сплита?
Потому что струя у сплита длинная.
2. Разместить приток и вытяжку на противоположных стенах (5 метров - не рядом) напротив друг-друга.
На мой взгляд оба варианта не верные.
Т
Тот кто за дверью...
2 можете не благодарить
Ок. 2
Весь приточный воздух у нас уходит в вытяжку не достигая "рабочей зоны"
Отличное решение.
На мой взгляд оба
варианта не верные.
Это как выборы - надо что-то одно выбрать.
так струя на расходах до 100 куб редко больше 4м,
Каталог прямо передо мной
Решетка АМН 200х100 - расход воздуха 60 м3/час дальнобойность, при скорости 0,2м/с (для жилых помещений оптимально 0,15м/с) - 3,6 метров
(при настилании струи на потолок дальнобойность увеличивается в 1,4 раза)
Т
Тот кто за дверью...
Потому что струя у сплита длинная.
Ну вот. Оказывается не размещение воздухораспределителей влияет,
а скорости.
а скорости.
Конечно но расход в нашем конкретном случае 40-60 кубов, высокая скорость только при высоком шуме.
Справедливости ради у меня приток и вытяжка у ребенка в спальне на одной стене ((( но тут исключительно высота потолков в квартире не позволила разгуляться и масштаб ремонта был ограничен одной комнатой.
Т
Тот кто за дверью...
А при наличии конвективного потока от радиатора под окном, а разность температуры в помещении и приточной вентиляции?
Конвективный поток не по всей стене а в области окна.
Разность 2-4 градуса.
---а на кой вы насилать на потолок собираетесь???теоретик (при настилании струи на потолок дальнобойность увеличивается в 1,4 раза)
---если в этом проблема тогда проще заглушить приточку и кивы впендюрить воздуховоды еще декорировать нужно. Или ваще исключить мороку с приточкой
..а что там много вариков как разместить?
Я бы начал с
расстановки мебели, где будет кровать
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.