Трап с сухим затвором.
B
<<Beast>>
Добрый день, выбираю себе трап в дом. Подвод 100 канальи сделал в душевую, трап хочу с прямым выпуском и сразу на ф100.
Вот подобрал варианты:
https://new.santehnika-online.ru/product/dushevoy_...
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Этот по конструкции с шариком. и еще один не могу щас ссылку найти, там конструкция с заслонками.
Какой вариант надежнее в плане запирания запахов?
И второй вопрос : пол по грунту, эппс выложен, готовлюсь к заливке. Трап устанавливать сразу и заклеить скотчем или поставить закладную и потом трап воткнуть на клей?
Вот подобрал варианты:
https://new.santehnika-online.ru/product/dushevoy_...
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Этот по конструкции с шариком. и еще один не могу щас ссылку найти, там конструкция с заслонками.
Какой вариант надежнее в плане запирания запахов?
И второй вопрос : пол по грунту, эппс выложен, готовлюсь к заливке. Трап устанавливать сразу и заклеить скотчем или поставить закладную и потом трап воткнуть на клей?
G
GilyazovII
У меня сухой трап с заслонками в котельной, типа аварийный трап. Заметил одну особенность, полноценного фанового стояка пока нет (стоит вакуумник на верхней точке). Иногда в котельной пахнет мягко говоря не очень. Видимо создается тяга из септика минимальная и приоткрывает эту заслонку. Трап
устанавливал на пену перед заливкой, обклеил верхнюю часть скотчем и залил плиту. Если будет плитка сверху тогда оставляем расстояние еще для нее до трапа.
М
Мистер Кроилово
сухие затворы воздух удержать не в состоянии. особенно когда зимой воздух в канализации теплый и идет наверх - воняет ощутимо.
у нас в гараже (который в доме) стоит трап, с сухим и мокрым затвором. машину в гараж не ставим. как тьолько вода в затворе пересызает - начинает вонять. я его скотчем заклеил нафиг в итоге.
у нас в гараже (который в доме) стоит трап, с сухим и мокрым затвором. машину в гараж не ставим. как тьолько вода в затворе пересызает - начинает вонять. я его скотчем заклеил нафиг в итоге.
А
Александёр
пользуем алпайновские и запахом вроде как тьфу тьфу тьфу за три года не наблюдается
http://www.mcalpine.ru/shop/napolnye-trapy-s-suhim...
http://www.mcalpine.ru/shop/napolnye-trapy-s-suhim...
A
Anthony.
Поставил себе на днях в парилку и мойку Трап с сухим затвором Viega Advantix 583224. Купил за 1700 в инет магазине. По отзывам знакомых не воняет
B
<<Beast>>
А как там сухой затвор организован? Скиньте в личку где покупали пожалуйста.
Во нашел с заслонкой который
https://www.santech.ru/ekb/catalog/444/452/i20934/...
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
цена вообще в пределах 800р
B
<<Beast>>
А все нашел конструкцию Виега. Там комбинированный затвор и гидро и сухой. Вдвойне жду контакты магазина
ЗЗЗыыы: отбой и магазин тоже нашел)))
Скажите а у него нижнюю часть можно отрезать чтоб 110 трубой соединить?
[Сообщение изменено пользователем 15.05.2019 22:44]
ЗЗЗыыы: отбой и магазин тоже нашел)))
Скажите а у него нижнюю часть можно отрезать чтоб 110 трубой соединить?
[Сообщение изменено пользователем 15.05.2019 22:44]
V
-= VК =-
макальпайн тема
в бане стоит мокрый трап с гидрозатвором с боковым отводом 40мм
не срывает, если засоряется - прочистить ровно минута.
думал будет пересыхать от теплого пола - не пересыхает, запахов нет
с трапом идет пластиковая вставка на время монтажа, потом заменяется после укладки плитки на нержавеющую решетку
в бане стоит мокрый трап с гидрозатвором с боковым отводом 40мм
не срывает, если засоряется - прочистить ровно минута.
думал будет пересыхать от теплого пола - не пересыхает, запахов нет
с трапом идет пластиковая вставка на время монтажа, потом заменяется после укладки плитки на нержавеющую решетку
M
Monstr™
<<Beast>>
посмотри в сторону HL310 NR
A
Anthony.
Да под 110 трубу режется . Но я оставил 50, а ниже в 110 трубу все равно входит, чтоб меньше трубы засорялись, магистраль горизонтальную 110 сделал