Подскажите какую автономную канализацию выбрать?

От пользователя Cтроитель

Кто-то и ванну любит. И ванны бывают огромные угловые

Тут речь о том, что при высокой угв в любом случае не все так просто и приходится экономить воду или тратить круглую сумму на ассенизатор (и станции ЛОС тоже надо воду куда-то девать как и септику. Чудес не бывает). У меня вот угв довольно погранично: если сухо - уходит, если много дождей - вода прибывает со дна второй камеры (стенки сухие). И ничего с этим не сделать

[Сообщение изменено пользователем 12.05.2019 20:17]
0
Кстати, запаха у меня вообще нет по сути, даже если открыть люк первой камеры (ну болотиной попахивает).

Вроле запах появляется если используется сильные химикаты, которые убивают бактерии. Из стиральных порошков подходят Тайд или Ариэль. Т/бум не так дорого брать быстрорастворяемую (270р за 4 рул в магазине 220в). Она очень тонкая и крепкая - хватает на долго ))
0
spyril
стоит биодека 2 года. проблем нет .ила за 2 года полведра. живем втроем.убираем сами без проблем.
2 / 0
andyukov
От пользователя spyril
живем втроем.убираем сами без проблем.


Фильтры как часто меняете/промываете ?
0
IamFedya
Сделал на даче два по два кольца, с переливом с одного в другой, дно у обеих забетонено - по схеме стандартного двухкамерного септика. Со второго идет перелив в яму, обложенную б/у шифером, и заполненную б/у шифером лист вдоль-поперек и так в шахматном порядке до верху и сверху яма засыпана, с нее идет фильтрация в грунт - раньше это была яма для слива с раковин и душа, работала лет 7. Получилось два уровня отстаивания, третий фильтрация. Третий год без откачки, живем по полгода 4 человека. За копку ям и установку колец и крышек платил, остальное - бетонирование днищ, отверстия под переливы и вентиляцию, промазка швов с жидким стеклом, люки, трасса канальи и вентиляции, засыпка, унитаз делал сам, обошлось все в 30 тыс. примерно 3 года назад.
1 / 0
Пацык на моцыке
Читал, слушал. Понял, что в основном кольцами занимаются те, кто сильно экономит и обманывает себя малым потреблением воды и экологичностью.
В купленном доме была выгребная яма из четырех колец без дна. Сколько дерьма оттуда попадало в мою скважину, а сколько к соседям, я не знаю и знать не хочу. В итоге надоело об этом думать, нюхать запахи и постоянно вызывать ассенизаторов - закопал себе биодеку с дренажным колодцем. Пока доволен. Воду в семье никто не экономит, наблюдаю за тем, как справляется колодец.
0 / 4
Штрипс
От пользователя Пацык на моцыке
кто сильно экономит и обманывает себя малым потреблением воды и экологичностью.

Не то читал и ничего не понял ты. Собрал все в кучу и отдал немалые деньги из за своего непонимания что и для чего нужно.
0
Пацык на моцыке
От пользователя Штрипс
отдал немалые деньги из за своего непонимания

Ну теперь я буду страдать от этих мыслей )
0
И Т Г
Живу в своем доме несколько лет, 2 взр + 3 детей. Откачиваем по 20 м3/мес, не экономим.
0
6322
От пользователя И Т Г
Откачиваем по 20 м3/мес,

что за емкость?
0
Штрипс
А ты не думал, что кольца ставят не все без дна? Что сэс даже принимает правильно собранный септик из жб колец. Что снипы есть?
Или ты рекламы станций очистных пересмотрел?
Купи книгу Ратникова и почитай. "экономист"
0
Tetra
От пользователя джокер7
1400*12 =16800.5-7 лет и ЛОС выходит в точку безубыточности
а стоимость денег?
а обслуживание и ремонт?
От пользователя deepl
1 сливать в грунт запрещено, у людей скважены и колодцы, только в канаву жидкие и от завадского септика.


От пользователя Наглый Лис
Тут экологичность прямо зависит от фильтрации , но всяко будет хуже замкнутой .

вот львиная доля слива - это ванная-душ-умывальник-стиралка,
чем они загрязняют среду? в этой воде нет органики,
разве что моющие срредства заменить на экологичные

Вроде бы логично сливать эту воду в последнюю камеру, из которой пойдёт фильтрация на грунт, или в канаву
но почему-то считается, что организовывать раздельный слив воды не рационально !?

при чём на посудомойке и унитазе воду не сэкономишь,
а вот отказываться от "поваляться в ванной" и "постоять под душем" ведь не хочется
0
6322
От пользователя Штрипс
А ты не думал, что кольца ставят не все без дна? Что сэс даже принимает правильно собранный септик из жб колец.

что за процедура приема септика СЭС?
я то против такой конструкции ни капли не возражаю, но в ее герметичность категорически не верю
От пользователя Tetra
но почему-то считается, что организовывать раздельный слив воды не рационально !?

а в чем рациональность? если делать по Ратникову какахи падают в первую герметичную камеру, остальное идет самотеком во вторую (без дна), в чем выгода городить несколько труб, чтобы часть воды (не из унитазов) сразу шла в камеру без дна?
0
Штрипс
От пользователя 6322
что за процедура приема септика СЭС?

По факту СЭС сейчас этим не занимается вроде, росприроднадзор или кто там и то только по обращениям.
После жалобы соседей вы узнаете много нового. Регистрация конечно не нужна, но нормы соблюдать обязаны. Так вот септик из ЖБ колец соответсвует СНиПам.
В двух словах "принимает сэс" это имелось ввиду.
0
6322
От пользователя Штрипс
Так вот септик из ЖБ колец соответсвует СНиПам.

есть ссылка на СНиП по этой теме?
0
Штрипс
От пользователя 6322
есть ссылка на СНиП по этой теме?


СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)


15.18 Емкостные сооружения следует проектировать, как правило, из сборно-монолитного железобетона. При обосновании допускается применение других материалов, обеспечивающих надлежащие эксплуатационные качества сооружений.
0
6322
От пользователя Штрипс
СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

при чем тут водоснабжение, когда мы говорим о водоотведении и канализации?
0
Штрипс
От пользователя 6322
при чем тут водоснабжение,

СП 31.13330.2012

При этом проекты водоснабжения объектов необходимо разрабатывать одновременно с проектами водоотведения и обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод.
СП 32.13330.2012
4.4 Проекты канализации объектов должны быть увязаны со схемой их водоснабжения, с обязательным рассмотрением возможности использования очищенных сточных и поверхностных вод для производственного водоснабжения и орошения (при условии согласования с санитарно-эпидемиологическими службами).
4.16 При проектировании сетей и сооружений канализации должны быть предусмотрены прогрессивные технические решения, механизация трудоёмких работ, автоматизация технологических процессов, индустриализация строительно-монтажных работ за счёт применения сооружений, конструкций и изделий заводского изготовления и т.п.

Ну и самое главное
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
СП 129.13330.2011
Емкостные сооружения
5.14. При монтаже бетонных и железобетонных монолитных и сборных емкостных сооружений кроме требований проекта следует выполнять также требования СНиП 3.03.01-87 и настоящих правил.
При строительстве железобетонных емкостных сооружений, трубопроводов, колодцев и камер следует применять цементные растворы с пластифицирующими добавками в соответствии с проектом
СП 129.13330.2011


[Сообщение изменено пользователем 16.08.2019 11:18]
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.