Проблема с УЗО
B
<<Beast>>
Добрый день. Квартира. Живу 5 лет, раньше никаких проблем не было.
Стоит УЗО ИЕК 40А 30мА на все розетки кроме ванной. И диф отдельный ЕКФ 25А 30А на ванную.
Позавчера ночью выбило УЗО. Включаю обратно, снова выбивает. Выключил все приборы из розеток, включил узо , при включении любого прибора в любую розетку - снова выбивает. Даже просто на сетевом фильтре переключатель вкл и выбивало. Т.к. время ночь переключил через удлинители важные приборы от розетки в ванной все норм. Вывод - приборы в порядке. Подумал что умерло узо.
На след. день купил новое такое же узо, поставил все включил. Полчаса все было норм, потом опять началось все то же самое. Под узо стоят 2 автомата на комнаты и на кухню. Даже при отключении обоих Узо один фиг выбивало без нагрузки. Т.к. Узо у меня теперь 2 рабочих (как оказалось) повесил отдельно на комнаты и отдельно на кухню. Комнатное норм, кухня вылетает. В чем причина?
Близок уже к тому чтоб убрать узо на кухню.
Стоит УЗО ИЕК 40А 30мА на все розетки кроме ванной. И диф отдельный ЕКФ 25А 30А на ванную.
Позавчера ночью выбило УЗО. Включаю обратно, снова выбивает. Выключил все приборы из розеток, включил узо , при включении любого прибора в любую розетку - снова выбивает. Даже просто на сетевом фильтре переключатель вкл и выбивало. Т.к. время ночь переключил через удлинители важные приборы от розетки в ванной все норм. Вывод - приборы в порядке. Подумал что умерло узо.
На след. день купил новое такое же узо, поставил все включил. Полчаса все было норм, потом опять началось все то же самое. Под узо стоят 2 автомата на комнаты и на кухню. Даже при отключении обоих Узо один фиг выбивало без нагрузки. Т.к. Узо у меня теперь 2 рабочих (как оказалось) повесил отдельно на комнаты и отдельно на кухню. Комнатное норм, кухня вылетает. В чем причина?
Близок уже к тому чтоб убрать узо на кухню.
Л
Лексо
Где-то или с изоляцией проводки беда, или с коробками распаечными.
D
DAR73
Точно все приборы выключили? Посудомойка или бачок нагревательный могут срабатывать.
a
andyukov
Где-то или с изоляцией проводки беда,
Скорей всего.
Автор. Ни чего не сверлил, не подключал ?
B
<<Beast>>
Все разобрался спасибо, виной плохой контакт нуля в ваге.
Присоседюсь, начало выбивать УЗО на нагревателе Водянном,одна ступень работает номано.
Если даже отдельно включишь 2 ступень ---выщелкивает его
Что это--- элемент наелся? иль в чем то другом засада?
Если даже отдельно включишь 2 ступень ---выщелкивает его
Что это--- элемент наелся? иль в чем то другом засада?
хатя инакда бываед проста каплю пакорпусу тэна да клемы выдафливаед и дастатачна проста пратередь
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.