хочу переделать квартирный щит
S
Stigmatheist
Добрый день!
Прошу поругать схемку.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
слева как сейчас, справа как хочу сделать.
Почему переделываю? Потому что добавилась отдельная линия на стиралку (до этого периодически постреливало), поэтому УЗО на 40А уже может сгореть.
Почему не поставил УЗО на 63А вместо 40А? Потому что валяется без дела дома УЗО на 16А, и не надо ничего покупать, просто добавить в схему к вновь появившейся линии.
Диф не дорогой вот у шнайдера есть, смотрю https://www.etm.ru/cat/nn/9533586/ - это на плиту поставить с посудомойкой.
или не мудрить и сделать так:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
?
Прошу поругать схемку.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
слева как сейчас, справа как хочу сделать.
Почему переделываю? Потому что добавилась отдельная линия на стиралку (до этого периодически постреливало), поэтому УЗО на 40А уже может сгореть.
Почему не поставил УЗО на 63А вместо 40А? Потому что валяется без дела дома УЗО на 16А, и не надо ничего покупать, просто добавить в схему к вновь появившейся линии.
Диф не дорогой вот у шнайдера есть, смотрю https://www.etm.ru/cat/nn/9533586/ - это на плиту поставить с посудомойкой.
или не мудрить и сделать так:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
?
Е
Еburge(Эбурже)
Если своими словами то: всю электрику разделить по комнатам . Розетки отдельно, освещение отдельно. Если есть какие то мощные источники питания, то на них отдельные узо. Добавит реле напряжения, розетку в щиток.
Можете посчитать рекламой, но более полно на ютубе канал "Инженерный профиль".
Можете посчитать рекламой, но более полно на ютубе канал "Инженерный профиль".
N
Nikola_Ivanov
плиту и посудомойку нах зачем на 1 автомат?
N
Nikola_Ivanov
у вас 3 варианта на 2 картинки
1.1 - 1.2
1.1 - 1.3
вариант 1.2 - норм.
вариант 1.3 - фигня
узо для плиты даром не нужно
2 узо лучше, чем 1 узо на все
если стиралка новая - 10мА хватит
1.1 - 1.2
1.1 - 1.3
вариант 1.2 - норм.
вариант 1.3 - фигня
узо для плиты даром не нужно
2 узо лучше, чем 1 узо на все
если стиралка новая - 10мА хватит
c
cj
узо для плиты даром не нужно
wat?
S
Stigmatheist
да ладно ребят - проехали. На другом ресурсе уже все выяснил. Не поднимайте тему
N
Nikola_Ivanov
wat?
схема 1.3 все прицеплено на 1 УЗО, в том числе плита. бессмысленно.
A
Alex__228
Может кому и интересно.Я например брал концевую муфту POLT-24D/1XI-L16A Raychem https://innoka-group.ru/catalog/elektrotekhnika/mu...,очень стойка к погодным условиям.