Нужен совет по потолку в деревянном доме.

Коллеги строители, добрый день!
Проблема такая и серьезная.
Дом 12*8м срублен в чашу с перерубами.
В октябре гнал паровоз чтобы до холодов запустится.
Закрыл потолок в черновую ( подшит снизу дюймовкой, сверху пароизоляция, далее базальт 50 мм в 4-ре слоя с перекрытием стыков, сверху ветроизоляция)
Кровля холодная, продуваемая( карнизы не подшиты)
После залил стяжку и смонтировал теплый водяной пол и залил стяжку.
Далее прождав 3 недели запустился.
Сразу в доме стал парник.
Выставил температуру на 80 градусов, стены высохли за неделю, все отшлифовал и начал монтировать чистовой пол.
Все холода зимой было тепло и комфортно.
Вчера приехал и наблюдал такую картину: в 4-ех комнатах капает с потолка.
Мысли что выпарилось из пола и впиталось в утеплитель и замерзло, сейчас начало таять и начало капать.
Какие мысли: по теплу снимать и сушить доску и утеплитель, получится ли его высушить?
Выбрасывать, сушить доску и засыпать 200-300 мелким керамзитом, и будет ли от него тепло и толк.
Спасибо за советы
0
saks
Снимать, сушить все. Перестилать пароизоляцию, т.к. она явно дырявая. Керамзит смысла нет класть, если пароизоляция дырявая, не то поможет. Так же возможно, что ветроизоляция слишком плотная и недостаточно быстро пропускает через себя пар, попробовать ее вообще убрать.

[Сообщение изменено пользователем 13.03.2019 11:54]
6 / 0
Какие могут быть советы, если не проведена диагностика? Что замерзло, где замерзло. Почему раньше не капало.
Если капает из утеплителя - значит хреново сделана пароизоляция.
0
svetlanaroma
Не надо ничего снимать.
Снизить температуру в помещении до 10 градусов и проветривать.
Приточка есть? Вытяжка есть?
Всё задействовать.
Всё само просохнет.
7 / 3
Lion_son
От пользователя svetlanaroma
Приточка есть? Вытяжка есть?

:hi:
Обеспечить приточку и вытяжку, это первое условия для удаления влажности из помещений.
6 / 0
самсебеначальник
пароизоляция неправильно сделана
1 / 3
Dale.
От пользователя QVATRO
капает с потолка

Проверьте на всякий случай мембрану, может, вместо нее случайно положили пароизоляцию, или вообще их местами поменяли. Через кусок подуть попробуйте.
1 / 0
Maple
От пользователя QVATRO
Мысли что выпарилось из пола и впиталось в утеплитель и замерзло, сейчас начало таять и начало капать.

скорее снега навалило в щели и он растаял.

иначе капать стало бы намного раньше, чем наступил на улице плюс.
8 / 1
От пользователя QVATRO
Закрыл потолок в черновую

Наглухо?

От пользователя QVATRO
Дом 12*8м срублен в чашу с перерубами.

От пользователя QVATRO
Выставил температуру на 80 градусов, стены высохли за неделю

За неделю скорее не высохли,а потрескались
2 / 1
озорник.77
Выбросить ветрозащиту и обеспечить вентиляцию чердака.
3 / 0
QVATRO
От пользователя ranckont

никто нигде не потрескался, 80 антифриз, комнантная 25-27 градусов

[Сообщение изменено пользователем 14.03.2019 14:29]
0
От пользователя самсебеначальник
Обеспечить приточку и вытяжку, это первое условия для удаления влажности из помещений.
влага испарялась но никуда не девалось...видимо нет вентиляции вообще
3 / 0
Nikola_Ivanov
без осмотра ничо не понять
не факт что из утеплителя капает
и не факт что конденсат
3 / 0
Maple
Снегопад хороший накануне был, если при потеплении побежит с новой силой - значит точно снег.
1 / 1
GSM-1800
Вместо того чтобы на форумах флудить залез бы на чердак и все увидел своими глазами.Тут варианта 2 или влага извне-с кровли талая вода затекает или снега намело, либо конденсат на пленке копился мерз а сейчас растаял. И то и то говорит о том что утепление сделано ненеправильно, т.к упоминаемые пленки и имеют назначение - одна утеплитель от конденсата защитить, вторая от влаги сверху.
5 / 1
L'еаu
От пользователя QVATRO
80 антифриз

в полах?
8(
0
Sамоделкин
есть ли пространство между пароизоляцией и черновым потолком?
Второй вариант - где то есть свищ. На стыках, в углах.
0 / 1
Katron1
Я тоже думаю что у вас проблемы с пароизоляцией , если вам её дели специалисты -то им привет большой)Конечно в этом году погода наделал беды , я сам боролся целый месяц со снегом , крышу чистили.Используйте изоспан, можно приобрести его здесь https://www.filimarket.ru/catalog/paroizolyatsiya/... , он не будет пропускать влагу во внутрь утепления. Конденсат -это такое дело, с ним надо бороться. И надо будет в вашем случае пересмотреть вентиляцию.
0 / 5
L'еаu
ну раз автор исчез - значит тупо снега намело
3 / 0
QVATRO
Пока не лазил на потолок, но бежать и в правду перестало, дай бог что снега надуло
0 / 1
Tetra
Был на тёплой мансарде большого дома из бруса весной.
Всю зиму шла отделка, мокрые процессы.
Мансарда как раз была не подшита - вся пароизоляционная пленка была на виду. В некоторых местах плёнка образовала мешки с водой, в других местах шел дождик :-D
0