Когда я планировал коммуникации в доме, я почему-то считал, что если я подключусь к центральному городскому водопроводу, то проблем знать не буду.
Реальность же оказалась более жестокой. Пробросив трубу и поставив на нее манометр, прошлым летом с ужасом наблюдал на нем 0.5 атм по вечерам, когда садисты занимаются поливом.
В остальное время манометр уверенно показывает 4атм.

В общем, с этим что-то надо делать.

Итого, имею:
-- подключение трубой ПНД 32мм к городскому водопроводу
-- счетчик в 1/2" на нем
-- опасения, что мне будет временами нехватать холодной воды (а мне еще горячую из нее делать).

Вопросы:
-- есть ли резон идти уговаривать водопровод на счетчик 3/4 или 1"? Понимаю что давления это не повысит, но поток увеличит...
-- можно ли отделаться малой кровью, поставив повышающий насос типа upa 120 ?
-- или все это игрушки, и надо ставить накопительный бак?
Проблема ж еще в том, что на такую проблему я не расчитывал, и теплого места на бак, или шумоизолированого места для насосной станции нет..

Посоветуйте, пжл, что и где почитать по этому вопросу. А то в основном все со скважинами борются..
0
120 мертвый форум
От пользователя aquatic
ставить накопительный бак?


https://www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=1...
Я вот на форуме 8 лет без малого, и не видел не одного случая, где бы в котельной или в доме, стоял бак для запаса холодной воды литров скажем на 200 или более.
На ютубе полно всего, тут нет.


То , что и писал два часа назад.
0
ну да, я там и увидел, и вспомнил что давно хотел спросить.. :-)
сосед мой вот давно на улице живет, сейчас новый дом достраивает, и туда 500л бак уже купил..

[Сообщение изменено пользователем 07.03.2019 12:21]
1 / 0
120 мертвый форум

Тут смысл такой, есть понятие запас, а есть понятие давление.
Они тесно пересекаются в частном доме но это 2 разных вещи.
Обычно как у нас, скважина, нанос, трасса, реле, аккум на 100-150 литров в котором 25-40 литров воды и разводка.
Когда все работает, и 2 потребителя то мнимо все хорошо, но:
1) Нет запаса воды, 2 потребителя выхлапывают запас аккума на раз.
2) Никакого насоса водолей, не хватит на 3 потребителя холодной воды, а тем более на 3 потребителей горячей воды хоть на горячей свой аккум .
Бак с насосом, его так же не хватит по давлению, но хотя бы у него есть объем воды.
Так, что бак литров на 200 и очень хорошую станцию и держать давление 3-5 очков, от станции уже потом питать потребителей.
Когда задают вопросы по насосу, всегда думаю зачем водолей, от скважины нужен насос, который доставит воду в емкость( бак), а вот уже с бака тут хорошая станция нужна, хорошее не дешманское реле давление, желательно с плавным пуском.
От себя, водолей 5/50 от дома до скважины 1-2 метра но трасса метров 7
далее трасса по домику, На свободном изливе при поливе, насос 5/50 выдает 1,2 очка в следствии чего РД настроено на 1,3 -3,2 очка, хотя насос может накачать и до 10 очков .
От пользователя aquatic
что на такую проблему я не расчитывал, и теплого места на бак, или шумоизолированого места для насосной станции нет..


Ниже темки, где котельная( а это сердце дома) 1800/2000мм, смотрю на них и улыбаюсь.
От пользователя aquatic
upa 120

он ПЕРЕКАЧИВАЕТ 2,4 куб/ч, что означает 40 литров в минуту, а где такое кол-во воды возьмете?
Ротор у него мокрый, а не сухой.

[Сообщение изменено пользователем 07.03.2019 13:19]
0 / 1
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя aquatic
имею:
-- подключение трубой ПНД 32мм к городскому водопроводу
-- счетчик в 1/2" на нем
-- опасения, что мне будет временами нехватать холодной воды (а мне еще горячую из нее делать).

Вопросы:
-- есть ли резон идти уговаривать водопровод на счетчик 3/4 или 1"? Понимаю что давления это не повысит, но поток увеличит...
-- можно ли отделаться малой кровью, поставив повышающий насос типа upa 120 ?
-- или все это игрушки, и надо ставить накопительный бак?

1. Твоя Д32 - это ДЮЙМОВОЕ сечение. чего более чем достаточно
2. Достаточно поставить повышающий насос чтобы добить до 2.5-3 атм
3. На СХВ резьба 3/4"- чтобы исключить это заужение. можно прямо на счетчик прикрутить переход 3/4"=>Д32 ( естессно. с грязевым фильтром на входе)
0 / 1
От пользователя andrew2709
1. Твоя Д32 - это ДЮЙМОВОЕ сечение. чего более чем достаточно
2. Достаточно поставить повышающий насос чтобы добить до 2.5-3 атм
3. На СХВ резьба 3/4"- чтобы исключить это заужение. можно прямо на счетчик прикрутить переход 3/4"=>Д32 ( естессно. с грязевым фильтром на входе)


А высосет насос из трубы скока надо? Практический опыт как раз интересует.

То что счетчик это заужение - понятно, но такой (на 1/2) был в ТУ водоканала. И не факт что они без боя дадут мне поставить потолще.
0
Стрела1509
В деревне поставил Wilo PB-088EA на центральный водопровод. Давление действительно повышается с тонкой струйки до нормального, т.е. прокачивается водонагреватель, в душ кабинке приемлемый напор воды.
0
120 мертвый форум
От пользователя andrew2709
Достаточно поставить повышающий насос чтобы добить до 2.5-3 атм

Марку напишите, выше автор написал 120, есть менее мощные, и других фирм.
И так, робит у него насос, он просто так не включается в трубу, а работает в циркуляции, значит опять трасса по дому для циркуляции.

Далее, вода городская, порвали трубу или перекрыли воду, насос робит и дает её потребителю, все вода закончилась, мокрый ротор наелся, далее люди в котловых насосах воздух не спускают, как быть тут? Принцип действия у них один, перекачка, просто этот создаёт давление.

Не всё так просто как кажется.
0 / 1
От пользователя Стрела1509
Давление действительно повышается с тонкой струйки до нормального

А у соседей вообще перестает течь?
Они тоже ставят насос.
Вы ставите более мощный.
Соседи аналогично.
Гонка вооружений...
1 / 0
120 мертвый форум
От пользователя Стрела1509
Wilo PB-088EA

Сухой ротор, столб 9 перекачка 2,4 м3 в час.
Только
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
у соседей вообще перестает течь

От пользователя Стрела1509
В деревне поставил

Он вас выручает так как вы дачник, а как зимой в минус 30?


От пользователя Стрела1509
душ кабинке приемлемый напор воды.

Если никто унитаз не сдернул, а если ещё стиралка в этот момент начала забор воды, то.............

Увы, увы, дача и единственное жилье как дом это в корне разные вещи.

Свой дом это гемор.
0 / 3
PaWlicH
Общий водопровод не рассчитан на пиковое водопотребление и если вы воткнете у себя насос - у соседей расход еще сильнее уменьшится. Если в пиковые периоды не хватает объема воды, ставится аккумулирующая емкость. а к ней уже повысительная установка на нужное давление, тобишь насосная станция с баком аккумулятором.
Ищите место для аккумулирующего бака.
перекладку магистрали и насосной квартала советовать не буду...
0
От пользователя PaWlicH
перекладку магистрали и насосной квартала советовать не буду...
--здря! надо сделать!
0
есть же хозяйство которое получает деньги за центральный водопровод....в любом случае получается что оказывают не соответствующую услугу...телеги надо писать...
1 / 0
GSM-1800
От пользователя aquatic
-- есть ли резон идти уговаривать водопровод на счетчик 3/4 или 1"?

они на ура согласятся, еще денег за замену заработают, но проблему это не решит, давление в системе не счетчик создает

От пользователя aquatic
Понимаю что давления это не повысит, но поток увеличит...

От пользователя aquatic
"поток" в вашем случае это совокупность сечения трубопровода от магистрали до конечного крана и давления, поэтому не меняя ни того ни другого изменения не увидите.
- можно ли отделаться малой кровью, поставив повышающий насос типа upa 120 ?

наверно можно, но вода это такое дело, если где то прибыло то где то и убыть должно. Ну выкачаешь ты воду из трубы себе, получит водоканал стописят жалоб на низкое давление от деревенских жителей, в числе которых будут и работники водоканала. Тебя вычислят и накатают штраф за твой насос.
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя aquatic
счетчик это заужение - понятно, но такой (на 1/2) был в ТУ водоканала. И не факт что они без боя дадут мне поставить потолще.

1/2" на СГВ/СХВ взялась только из разводки 1/2".
В ТУ на счетчик есть только требования к грязевику и ( на что никто не обращает внимания) к длине прямого участка до и после..

От пользователя deepl
Цитата:
От пользователя: andrew2709

Достаточно поставить повышающий насос чтобы добить до 2.5-3 атм

Марку напишите, выше автор написал 120, есть менее мощные, и других фирм.

1.Грюндфос- серии MQ / UPA ( не рекламо)
2. не нада мощнее-еще мощнее-савсем-савсем мощнее- необходимо и достаточно насос, обеспечивающий потребность ( обЪем) потребителя.
При пиковом потреблении учитывайте объем \гидрокомпенсатора.
ПС:
к вопросу о ДУ водопровода / скважинного насоса и тп:
попробуйте выяснить в любом магазе ,, трубу какого ДУ вам нада для скважинного насоса.
99,9% продаванов скажет вам НАРУЖНЫЙ диаметр трубы без учета ДУ - который сильно разный для труб ПВХ и ППР за счет толщины стенки.

[Сообщение изменено пользователем 07.03.2019 19:08]
0
ви п
От пользователя aquatic
Когда я планировал коммуникации в доме, я почему-то считал, что если я подключусь к центральному городскому водопроводу, то проблем знать не буду.
Реальность же оказалась более жестокой. Пробросив трубу и поставив на нее манометр, прошлым летом с ужасом наблюдал на нем 0.5 атм по вечерам, когда садисты занимаются поливом.

простите, у вас дом в коллектвном саду??? Если да, то вопрос по водопроводу: а как зимой он работает? В смысле как не замерзает?
И еще. Садоводы согласны на круглогодичное пользование городским водопроволом и оплату сего удовольствия?! Если да, то точно - Поле чудес в Стране дураков
Вы по деньгам расскажите что по чём!

[Сообщение изменено пользователем 07.03.2019 20:45]
0
120 мертвый форум
От пользователя andrew2709
1.Грюндфос- серии MQ / UPA ( не реклам

Я про него и писал, что мокрым ротором.
Конец воде конец насосу.
0
все не читал
повышающий насос уже предлагали, не?
0
От пользователя вiп
простите, у вас дом в коллектвном саду??? Если да, то вопрос по водопроводу: а как зимой он работает? В смысле как не замерзает?


нет, город Березовский. зимой работает, потому что закопан глубоко. :-)
оплата - по счетчику, 44р за куб.

От пользователя GSM-1800
Тебя вычислят и накатают штраф за твой насос.


o rly?
не, серьезно. вопрос легальности тоже интересен. даже если предположить что вычислят, то за какое нарушение будут штрафовать?
почитал сейчас договор между мной и водоканалом еще раз. про запрет на какое-то оборудование на моей стороне вообще ничего нет.
запрещают только перед счетчиком врезаться. что у меня стоит после - их не волнует.


От пользователя Who I am
в любом случае получается что оказывают не соответствующую услугу...телеги надо писать...


в долгой перспективе - да. но воду-то надо в ближней.


От пользователя Aff_Gur
повышающий насос уже предлагали, не?


с него и начали :-)
А какой?
на UPA смотрел. на MQ смотрел - но она шумновата, судя по отзывам.
dab esybox mini еще смотрю. частотное регулирование, все дела.

Хочу систему, которую можно было бы использовать просто "на трубе", но в случае если этот подход окажется проблемным - можно было бы дооснастить накопительным баком.
0
От пользователя deepl
Я про него и писал, что мокрым ротором.
Конец воде конец насосу.


по докам он с защитой от сухого хода.
0
ви п
пытаюсь понять как водопровод организован. Есть труба, которую обслуживает водоканал г.Березовский. Труба под землей пришла на ваш участок. А дальше как? Счетчик где расположен? Не под землей же....
Я к тому как насос устанавливать предполагаете. Под землей, в кессоне. В подполе частного дома. В чистом поле....
0
От пользователя deepl
Конец воде конец насосу.

если память не изменяет к нему нужно брать датчик протока, а нет воды - нет протока - насос не включается
0
От пользователя вiп
А дальше как? Счетчик где расположен?


труба проходит под фундаментом и поднимается в котельной. там стоит счетчик. там же планируется и насос, поэтому и стоит вопрос о шумности.


От пользователя Bkmz
если память не изменяет к нему нужно брать датчик протока, а нет воды - нет протока - насос не включается


UPA уже с датчиком и авто-режимом, включается при обнаружении протока 1.5л/мин. Как я понимаю, не требует никакого внешнего управления и обвязки (только обратный клапан перед).
1 / 0
От пользователя aquatic
только обратный клапан перед

всю жизнь обратные клапаны ставили после насоса, да и в вашем случае в нем нет необходимости от слова совсем
От пользователя aquatic
UPA уже с датчиком и авто-режимом, включается при обнаружении протока 1.5л/мин.

ну так тем более...
От пользователя aquatic
что у меня стоит после - их не волнует.

пока ваше после не оказывает влияние на их сети ;-) куча жалоб соседей может как повлиять на то что они поставят насосы, так и на составление акта расследования причин и если каким то образом вас вычислят, то проблемы всех могут стать вашими проблемами. Я бы не пускал проверяющих на свою частную собственность.
0
От пользователя aquatic
А какой?

В свое время при подобной проблеме ставил Wilo если память не изменяет
Там автоматика внутри
Только вода пошла, по моему 1,5 или 2л, насос самостоятельно включается и работает до тех пор, пока кран не перекроете
0